  1. Dzień dobry wszystkim, szukałem podobnego tematu ale nic nie odnalazłem.

    Z uwagi na nadchodzące ciężkie czasy pod kątem cen gazu chciałbym wdrożyć u siebie w domu wariant ekonomiczny pod kątem ogrzewania, stąd moja zagwozdka odnośnie podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

    Warunki mamy takie:
    - piec Buderus GB172i-24
    - pompa cyrkulacyjna
    - 4 osoby, w tym 3 osoby przebywające w przeciągu całego dnia
    - dom powierzchnia 140m2

    Do tej pory mialem ustawioną temperaturę wody na poziomie 50 stopni, grzanie od godziny 6:30 do 22:00. Działało to w ten sposób, że piec co jakiś czas dogrzewał wody, szczególnie przy wyższym zużyciu wody.

    Zastanawiam się teraz nad przejściem na wariant grzania wody przykładowo 2 razy w ciągu dnia, od 6:30 do 8:00 i od 17:00 do 19:00. Spadek temperatury w okienkach, kiedy piec nie pracuje jest znaczący, dlatego piec musi zużyć znacznie więcej energii aby tę wodę ogrzać. Który wariant na koniec jest bardziej ekonomiczny? Co z potencjalnym zagrożeniem w postaci pojawienia się bakterii w instalacji?

    Czy będą różnice w wariancie pracy pieca letnim oraz zimowym, kiedy piec oprócz grzania wody jest jeszcze CO? Może ktoś robił u siebie takie symulacje i pomiary?

  2. 17 godzin temu, vps1 napisał:

    Odłącz pompę od napięcia. Zamknij zawory za i przed pompą. Odkręć dużym kluczem żabka tą nakrętkę strzałka czerwona. Podłącz napięcie i będziesz widział czy wirnik pompy się obraca. Jak nie będzie się obracała możesz ręcznie obrócić wirnik być może zatarła się. Jak pompa będzie działała to możesz podstawić jakieś naczynie pod korpus pompy i odkręcając lewy zawór odpowietrzasz cały układ cyrkulacji spuszczaj do momentu aż zacznie lecieć ciepła woda. Potem zamknij lewy zawór i przykręć pompę ale nie do końca. Lekko otwórz lewy zawór aby korpus pompy napełnił się wodą i odpowietrzył potem dokręć pompę. Zwróć uwagę czy pompa ma prawidłowy kierunek po ściągnięciu z czarnego styropianu na korpusie pompy powinna być strzałka żółta

    Film -1  Film-2

    image.png.b7e23196bff0e611e15d68d845d0b521.png

    Zrobiłem tak jak napisałeś, pompa działa według mnie poprawnie, obraca się swobodnie.

    To co odkryłem to po otwarciu lewego zaworu zaczęła lecieć woda, spuściłem z 3 litry wody ale nie poleciała ciepła woda.. na czujniku od pieca mam info że temperatura wody z cwu to 53 stopnie.

    To oznacza, że gdzie indziej leży problem?

    Działa!!! Dziękujemy wszystkim za pomoc i cierpliwość. 

    Wychodzi na to, że była zatarta 

  3. 23 godziny temu, sambor napisał:

    Tak , to ale uważaj - delikatnie, gdyż będzie lecieć woda

    Odkręciłem te śrubę, pozwoliłem żeby woda trochę spłynęła i niestety dalej lipa. Pompa podłączona dalej na sztywno do 230V.

    Padaka? Wzywać hydraulika czy jeszcze jakieś pomysły? Ja w ogóle nie słyszę żeby ona chodziła, nie wiem czy takie pompy wydają jakieś dźwięki. Obudowa jest ciepła. 

  4. Podłączyłem pompę bezpośrednio do instalacji elektrycznej i niestety dalej ten sam efekt, czyli obstawiam, że coś z pompą się stało..

    Teraz w jaki sposób mógłbym ja ewentualnie odpowietrzyć?

    Pech chce ze pompa została zainstalowana w kwietniu 2020, także zakładam, że gwarancję szlak trafił?

    U mnie pompa to zdecydowanie bardziej wariant ekonomiczny bo na ciepłą wodę w kuchni trzeba poczekać z 1 minutę, to jest zdecydowanie za dużo zmarnowanej wody.

  5. Cześć wszystkim, mam następujący problem.

    Posiadam piec Buderus GB172i-24 wraz z pompą cyrkulacyjną wody użytkowej BUZ-PLUS 15.2.

    Tydzień temu wyjechaliśmy na urlop i ustawiłem piec w tryb urlop. Po powrocie piec ponownie wszedł w standardowy tryb ale mam problem z dostępem do cieplej wody w kranie - musze spuścić wodę, około 1 minutę, aby pojawiła się ciepła woda. Obstawiam, że to jest problem z pompą cyrkulacyjną bo na samym początku jak piec został założony, ta pompa również  odmawiała posłuszeństwa - w pewnym momencie jednak zaskoczyła i wszystko działało prawidłowo, do teraz (około 2 lata).

    Hydraulik, który robił instalację ma wyłączony telefon - starszy człowiek, schorowany.

    Próbuje to swoimi siłami przywrócić do działania ale powoli się poddaje:
    - w ustawieniach pieca robiłem każdą możliwą konfigurację, obecnie mam włączoną pompe cyrkulacyjną na stałe, która powinna działać w sposób ciągły
    - ponownie uruchamiałem tryb urlop i go wyłączałem
    - wyłączałem w ustawieniach pompę cyrkulacyjną i ją ponownie uruchamiałem
    - wyłączałem piec z gniazda i ponownie podłączałem

    Coś co mnie jeszcze dziwi to sposób w jaki piec podgrzewa wodę, nie wiem czy to ma związek z brakiem cyrkulacji wody, ale do momentu urlopu woda schładzała się do temperatury około 50C (zadane jest 55C, w nocy nie grzeje) i podgrzewało ponownie. Obecnie temparatura wody spada nawet poniżej 45C. Wstawiam screen jak wyglada temperatura wody na wykresie w okresie jednego miesiąca - 19-24 lipca był ustawiony tryb urlop.

    Czy jest jakiś inny sposób aby pompa zaczęła ponownie działać?

    Screenshot_2022-07-28-08-16-56-65_49b05dc82c24f53630eb5fe74d2c1be7.jpg

  6. 34 minuty temu, Trener40 napisał:

    Za lub przed RTL-em montujesz taki zawór ( odpowiedniej średnicy jaką masz) + moduł supli. Warunek - zasięg internetu do modułu musi byc. Masz życzenie zamknąć lub otworzyć grzanie, to telefon w rękę i po sprawie. RTL ustawiasz raz i zostawiasz. 

    IMG_20211004_141310.jpg

    IMG_20211004_141317.jpg

    Świetna sprawa, o coś takiego mi chodziło. Podaj proszę nazwę tego zaworu co posiadasz. 

  7. 15 godzin temu, Witek-z-Ulicy napisał:

    Ale, może zdalnie przesłać informację, że od tej pory nastawa będzie wynosić np. 4*C.

    ps.1
    Znalazłem tak na szybko,  sterownik bezprzewodowy do głowicy elektronicznej Auraton 200 TRA.
    Należało by tylko się dowiedzieć jaki jest zasięg połączenia pomiędzy sterownikiem a głowicą.

    ps.2
    Zasięg działania TRA: w typowym budynku, przy standardowej konstrukcji ścian – ok. 30m, w terenie otwartym – do 300m.

    Lub znaleźć podobny zestaw.

      
    źródło:
    https://www.auraton.pl/wp-content/uploads/_instrukcje/pl/200_TRA-PL.pdf
    https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy-sterownik-regulator-pokojowy-glowica-7038872093

    Obawiam się zachowania tej głowicy, bo jednak taka głowica przystosowana jest do obsługi grzejnika tradycyjnego.

    Inaczej zachowuje się grzejnik panelowy a inaczej ogrzewanie podłogowe, przede wszystkim czas reakcji na zadaną temperaturę jest totalnie odmienny. Obawiam się, że taka głowica mogłaby mocno podwyższać temperaturę podłogi oraz zaraz potem ją mocno obniżać, czas reakcji na podłodze liczony byłby w kilkudziesięciu minutach albo liczony w godzinach.

     

    15 godzin temu, PioBin napisał:

    Rozwiazanie jakie podali koledzy wyzej polega na dolozeniu dodatkowego zaworu lub wymianie na inny (nie RTL).

    Co w tym wypadku zdałoby egzamin w moim przypadku, jeżeli chodzi o wymianę zaworu na inny niż RTL?

  8. W dniu 2.10.2021 o 16:07, HarryH napisał:

    Musisz mieć

    - coś do pomiaru temperatury (czujnik lub regulator pokojowy)

    - siłownik na zawór

    - sterownik

     

    Nie da sie tego zrobić zwykła głowicą jak na grzejniku, zwłaszcza gdy to wszystko jest w innym pomieszczeniu. Prościej można sobie posterować temperaturą za zaworem 3d lub na kotle, bo w sumie nawet nie napisałes co to za kocioł.

     

    Mój piec to Buderus GB172i-24. Możesz podesłać linki do tych produktów, które wymieniłeś? 

     

    19 godzin temu, PioBin napisał:

    Nie da sie sterowac glowica RTL.

    Kolega z góry zaproponował rozwiązanie, dlaczego sądzisz inaczej?

  9. 2 godziny temu, HarryH napisał:

    Tu masz przykład systemu sterowania podłogówką 

     

    Dzięki za podpowiedź, mógłbyś jednak wskazać fragment tego wystąpienia, który dotyczy bezpośrednio mojego przypadku i zaworu RTL?

    Ja nie potrzebuje jakoś zaawansowanych systemów, potrzebuje tylko tego jednego rozwiązania mojego problemu.

  10. Dzień dobry wszystkim, obecnie w swoim domu mam takie rozwiązanie, że na pierwszym piętrze jedyne pomieszczenie w którym działa ogrzewanie podłogowe to łazienka. Pozostałe pomieszczenia na górze to ogrzewanie grzejnikowe, cały parter to ogrzewanie podłogowe.

    Hydraulik zaproponował żeby na górę wstawić zawór RTL i tak też zostało to wykonane, natomiast teraz z perspektywy użytkownika minus tej instalacji widzę taki, że brakuje możliwości łatwego dostosowywania temperatury. Głowica znajduje się w kotłowni i jeżeli chce przykładowo wyłączyć ogrzewanie to konieczne jest zejście do kotłowni na dole, przez ogród. 

    Czy jest jakieś rozwiązanie aby tego uniknąć? Szukałem podobnych rozwiązań jak w przypadku głowic termostatycznych do grzejników z podłączeniem do internetu ale nie znalazłem takiej głowicy. 

    Prośba o pomysły.

×
×