Witam,
Na podstawie Waszych postów chyba udało mi się znaleźć przyczyny dla których c.o. w moim domu praktycznie nie działa - chociaż kiedyś (przed „usprawnieniami” fachowca) działało grawitacyjnie i całkiem nienajgorzej.
mam kilka pytań dla pewności:
czy pompy powinny być zarówno na wyjściu i na powrocie? (Trójkąty w szarym kole, na Wszych schematach to pompy?)
czy dobrze rozumiem ze woda z pieca powinna zostać wyprowadzona do pkt ponad najwyżej zainstalowany kaloryfer i i dopiero rozchodzić się do kaloryferów?
czy jeśli piec zasila 3 piony o różnej długości (znacząco) i różnej wysokości względem pieca (pietro 1 , 2) - żaden z tych pionów nie ma pompy na wyjściu, a wszystkie łącza sie tuż przed pompa na powrocie, to pion na 2 pietro (najdłuższy) będzie działał najsłabiej lub wcale?
czy automat do odpowietrzania założony na grzejnik w początkowej części pionu będzie miał negatywny wpływ na grzejniki na końcu pionu?
czy rura która jest takim jakby bajpasem dla pompy powrotu (na wypadek jej wymiany np. ) woda ta rurą dociera do pieca - powinna mieć wstawiony zawór? (Jeden z pionów oddaje wodę przez pompę i tym objazdem jednocześnie i praktycznie nie grzeje.