tak, wszystko wskazuje na to, że mam taki rozdzielacz:
http://www.gorgiel.pl/pl/rs-ptme
Jedyna rożnica, że ten nie ma bypassa a u mnie jest.
W instrukcji piszą, że optymalna temp zasilania to 55 C więc ewidentnie mam źle dobrany rozdzielacz do pieca ktory jest ustawiony na tryb niskotemperaturowy.
Pieca narazie na wyższą temperaturę przestawiał nie będę (mam Termet Gold), narazie zmiany, ktore dziś zrobilem:
przełożyłem kapilarę na dolną belkę (zasilanie)
zakręciłem na maksa bypass. faktycznie był sporo odkręcony, i zwiększył się przepływ. Bypass jest mi wcale nie potrzebny ponieważ jedną strefę mam zawsze odkręconą, nie ma tam siłownika,
odkręcilem biały zawór na maksa 50 stopni ponieważ w zasilanie pętli idzie woda zmieszana z zimną z powrotu, co daje ok 38 stopni. To chyba jeszcze jest w miarę bezpieczna temperatura dla pętli? - przez rok byłem utwierdzany przez developera, żebym pod żadnym pozorem nie odkręcał zaworu na wiecej niz 30 stopni "bo mi popęka podłoga".
mam pompę Wilo-Para, która nie potrzebuje bypassa w układzie - czy możecie potiwerdzić, że ten typ pompy nie musi z bypassem? Instrukcja http://www.gorgiel.pl/sites/default/files/katalog/pliki/instrukcja_yonos_para_pl.pdf
Na schemacie poniżej widać, że gorąca woda od pieca jest schłodzona zanim trafi na pętle. przy ograniczeniu na zaworze do 25 stopni w pętle szła chyba zimna woda i dlatego nie mogłem dogrzać.
po przestawieniu zaworu na 50 stopni (wiecej sie nie da), temperatura przy podłodze doszła do 25.5 stopnia co już daje odczuwalny komfort dla stopy.
Oczywiście od pieca nie wchodzi 50 stopni, więc w praktyce zawór nic nie obcina. ale i tak jest cieplej. pomieszkamy, zobaczymy.