Pompa kotłowa chodzi na 1 biegu. Zawór mieszający 3 d - nie miesza . Przepływy ok 1,5 l. Jeżeli zamknę obwody na jednej belce piec zaczyna wchodzić na temperaturę. Jeżeli kręcę zaworem 3 d to również jeżeli część wody jest mieszana piec osiąga temperaturę ale spada temperatura na podłodze. Nie mogę dołączyć zdjęć . Piszę z telefonu nie mam dostępu do komputera
Dzięki Mirekkss. Zawór dopuszcza wodę w sposób pulsacyjny. Wpuści trochę zimniejszej wody ze sprzegla i się zamyka. Ze szkoły wiadomo że ciepło pobrane = ciepłu oddanemu. Wobec tego gdzie idzie ciepło które wytworzy piec . Powinno być odebrane w ponad 90 % odebrane przez wodę w wymienniku i dostarczone do podłogi. Moim zdaniem są 2 możliwości. Są takie straty ciepła że piec nie jest w stanie ogrzać podłogi . Tylko w którym miejscu ? Albo piec nie wytwarza dostatecznie dużej ilości ciepła. Chociaż pracuje non stop i zużywa ok. 70 pelletu na dobę. I ostatnia rzecz jaką rolę w tym wszystkim odgrywa zawór vtc.
Wg serwisu do ochrony powrotu wystarczy woda która zmiesza się w sprzegle bez udziału zaworu vtc511. Ale czy to rozwiąże problem i piec osiągnie zadana temperaturę?
witam. Problem jest taki jak w temacie. Nie ma szans aby piec osiągnął zadaną temp 65 stopni.Max temp pracy to 60 stopni. Pracuje cały czas. Ustawienia palnika podane z serwisu stalmark. Płomień jest ok wg. serwisu. Przyczyną takiej pracy jest wg. Serwisu stalmark niepotrzebny zawór ochrony powrotu vtc511/55. Instalacja jest zrobiona dokładnie wg tego schematu. Budynek nowy. Tylko podłogowe i cwu. Osiagnieta temp podłogi 24. Temp na belce na zasilaniu 34. zużycie pelletu niewyobrażalne. Nie wiem czy dołączył się schemat.