  1. Zrozumiecie! Piec chodzi Non stop. Wytwarza ciepło. Komu oddaje to ciepło skoro nie chce osiągnąć zadanej temperatury
  2. Jest to zdjęcie instalacji podobnej do mojej. Nie wiem tylko jaki zawór jest zamontowany na ochronie powrotu. Piec jest też stalmark i wszystko działa
  3. Udało mi się wrzucić zdjęcia Na zaworze 3 d nie ma siłownika. Jest założone pokrętło.
  4. Już tak robiłem. Piec osiągał zadana temperaturę ale podłoga robiła się chłodna .
  5. Pompa kotłowa chodzi na 1 biegu. Zawór mieszający 3 d - nie miesza . Przepływy ok 1,5 l. Jeżeli zamknę obwody na jednej belce piec zaczyna wchodzić na temperaturę. Jeżeli kręcę zaworem 3 d to również jeżeli część wody jest mieszana piec osiąga temperaturę ale spada temperatura na podłodze. Nie mogę dołączyć zdjęć . Piszę z telefonu nie mam dostępu do komputera
  6. Dzięki Mirekkss. Zawór dopuszcza wodę w sposób pulsacyjny. Wpuści trochę zimniejszej wody ze sprzegla i się zamyka. Ze szkoły wiadomo że ciepło pobrane = ciepłu oddanemu. Wobec tego gdzie idzie ciepło które wytworzy piec . Powinno być odebrane w ponad 90 % odebrane przez wodę w wymienniku i dostarczone do podłogi. Moim zdaniem są 2 możliwości. Są takie straty ciepła że piec nie jest w stanie ogrzać podłogi . Tylko w którym miejscu ? Albo piec nie wytwarza dostatecznie dużej ilości ciepła. Chociaż pracuje non stop i zużywa ok. 70 pelletu na dobę. I ostatnia rzecz jaką rolę w tym wszystkim odgrywa zawór vtc.
  7. Dziękuję @Popcorn1. Masz rację. Wczoraj był u mnie ,, niezależny" hydraulik i potwierdził że on, jeżeli stosuje sprzęgło, nie daje zaworu vtc
  8. Wg serwisu do ochrony powrotu wystarczy woda która zmiesza się w sprzegle bez udziału zaworu vtc511. Ale czy to rozwiąże problem i piec osiągnie zadana temperaturę?
  9. W instalacji jest sprzęgło hydrauliczne Powierzchnia do ogrzania 140 M2 + 38 m garażu.
  10. witam. Problem jest taki jak w temacie. Nie ma szans aby piec osiągnął zadaną temp 65 stopni.Max temp pracy to 60 stopni. Pracuje cały czas. Ustawienia palnika podane z serwisu stalmark. Płomień jest ok wg. serwisu. Przyczyną takiej pracy jest wg. Serwisu stalmark niepotrzebny zawór ochrony powrotu vtc511/55. Instalacja jest zrobiona dokładnie wg tego schematu. Budynek nowy. Tylko podłogowe i cwu. Osiagnieta temp podłogi 24. Temp na belce na zasilaniu 34. zużycie pelletu niewyobrażalne. Nie wiem czy dołączył się schemat.
×
×