  1. Mam pytanie z ustawieniem sterownika  w okresie letnim.

    Chciałbym, żeby kocioł włączał się np. o 5:00 grzał CWU po czym wyłączał się, ale nadmiar ciepła był dalej przekazywany do bojlera. Normalnie jest tak:

    -mam ustawioną temperaturę  CWU np. 55st histereza 15st., na kotle 60st.

    - jak w CWU osiągnie temperaturę zadaną, kocioł się odstawia, ale jest w nim jeszcze bardzo dużo ciepła i temp na kotle wzrasta do 75st.  ale już nie zużywa tego ciepła do CWU.

    Miałem taki pomysł, żeby ustawić kocił na 55st, CWU na 60st. i ustawić pracę kotła programie czasowym (pracuje np od 5: do 6:00 i  się wyłącza), ale to nie działa. Jak CWU zgłasza zapotrzebowanie na ciepła, to kocioł nie obniża temperatury zgodnie z programem czasowy.

    Na razie sobie radzę tak, że sam ręcznie przez aplikację obniżam i podwyższam temperaturę na kotle, ale to jest nie wygodne.

  2. Mój sterownik również moduluje cały czas, chociaż teraz przez dobór parametrów już się nie odstawia - to jest mój sukces.

    Dowiedziałem się, że przyczyna jest brak pompy kotłowej. U Ciebie również nie ma. Możesz wykorzystać pompę CWU jako kotłową, czyli cały czas pracującą. Modulacja się wyrówna, tylko będziesz miał temp CWU = temp. kotła. i dodatkowo pewnie większe zużycie opału.

  3. 17 godzin temu, pochłaniacz napisał(a):

    @DozyTeraz kocioł pracuje na ok. 4-5 KW, i tlen jest w miarę poprawny, więc chyba tylko jeszcze kalorycznością można coś ugrać.

    Moim zdaniem jak dasz kocioł pod kontrole Bragera (czyli ustawisz tlen i zadasz korektę ) to nie ma znaczenia ustawienia w kaloryczność. Brager koryguje ilość opału, żeby uzyskać zadany tlen. Jak zwiększysz kaloryczność, podajnik będzie podawał mniej opału, ale wtedy Brager  zwiększy ilość za pomocą korekty żeby dojść do zadanego tlenu. 

  4. W dniu 6.10.2022 o 20:57, Dozy napisał:

    No właśnie... Za samą myśl o bezposrednim podłączeniu grzałki 2kW do sterownika powinna być zjebka. 😉

    Ja też od lat mam wlacznik czasowy przy grzałce i ustawione na godziny drugiej taryfy. Mam tak przez całe lata włączone. Tylko w zeszłym sezonie wyłączyłem grzałkę bo kocioł przecież pracował całodobowo. Ale na ten sezon chyba zostanie włączona. 

    Też tak miałem i wszystko działo ok. W tym roku  dopiero we wrześniu podłączyłem grzałkę ( myślałem że jest zepsuta i trzeba ja wymienić, a to jest pracochłonne, trzeba opóźnić bojler, u mnie trzeba wynosić wodę). Żałuje ze tak późno, miałbym 400kg opału na listopad. Do tego mógłbym się w przyszłym roku wykazać oszczędnościami energii za co ma być zniżka w rachunkach. Ponieważ nie odłączyłem sterownika to miałem podgląd na wykres temperatury bojlera i zobaczyłem, że termostat grzałki utrzymuje temperaturę z dokładnością do 0,3stopnia. Czyli grzałka się cały czas włącza i wyłącza. Do tego grzałka nagrzewa wodę do żądanej temp. od 22 do ok 1-2 w nocy i do rana utrzymuje max temp. przez co straty są większe, mam grawitacyjną cyrkulację. Przy temp 55-60stopniach wody, strata  do 1,5 st na godzinę, przy 30st 0,5-0,7st na godzinę. Wiec warto zoptymalizować grzanie. Kupiłem inteligentną wtyczkę z wifi i to załatwiło problem.

    Może jeszcze kupie inteligentny termostat,  bo to koszt ok 50 do 100zł. 

    A jakby co to jaki stycznik/przekaźnik można zastosować? Z wiedzą eklektyczna u mnie nie za bardzo.

     

  5. W dniu 9.04.2022 o 07:19, Maja-301 napisał:

    Też mam problem z ustawieniami tego dziadostwa.Mam na bragerze tlen ustawiony 14-9 wentylator 34watt z hallotronem.obroty min 1000 max 1700 i kocioł w środku czarny pełno sadzy.W skali i powietrzu mam 1-100.Jak dam więcej powietrza w min.to brager cały czas ma dodatnie korekty bo za duży tlen.

    To może masz źle ustawiony tlen na bragerze. Tlen zależy od konstrukcji kotła i palinka oraz szczelności układu, a także od paliwa. Pisałem o moim przypadku jakiś czas temu.

  6. Niestety to jest poważne zagrożenie. Trzeba by tak dobrać, żeby w ścianie nie było punktu rosy.

    W kanały pieca można jeszcze włożyć zawirowacze (jeżeli to możliwe).

    Miałem zwykły sterownik dwufazowy., zmieniłem na SKZP 02, bo stary się popsuł.

    U mnie nie było żadnego kopcenia i myślę że oszczędność też nie jest duża, trudno to ocenić.

    Myślę, że bardziej na oszczędność wpłynęło to że dołożyłem zawirowacze i deflektor. Okazało sie że temp. spalin była u mnie nawet 300st. teraz mam maks. 180. 

    No i do pieca nie muszę schodzić zbyt często, wszystko chodzi w automacie. Dodatkowo mam podgląd na piec również z pracy. Co sie przydało, jak ktoś zostawił otwarty kran, to zauważyłem to na spadku temp. na boilerze, mimo grzania wody. Myślałem że jakaś rura pękła.

  7. 3 godziny temu, jolal napisał:

    Panowie jak według brager jest za dużo tlenu i robi duże korekty to trzeba zejść z dmuchawą czy dołożyć wiatru aby był większy płomień?

    Co to znaczy za dużo tlenu. W każdym piecu i dla różnych palników są różne zakresy tlenu i powiem więcej, zależy to również od paliwa. U mnie na groszku 29MJ dobrej jakości miałem początkowo 12-16%. Uszczelniłem palnik (mam żeliwny) zrobiło sie 8-12%. Zmieniłem na pellet węglowy 30MJ i musiałem znowu zwiększyć bo nie dopalało mi paliwa, teraz mama 13-16%.

    Żeby tlen się zmniejszył to trzeba zmniejszyć ilość powietrza, ale to może spowodować nie dopalanie paliwa.

    Trzeba by było wprowadzić korektę na 0 i sprawdzić na różnych ustawieniach modulacji, jak się ma proces spalania. Czy jest kopczyk ok. czy jest dopalane paliwo i jaki jest tlen i wtedy ustalić zakres tlenu dla brgera.

    Jest na ten temat film na YouTube "Analizator spalin Brager BCA 02 + SKZP 02 - jak zacząć" by Jockey.

     

  8. Rozkręcając termostaty i zdając sie wyłącznie  na czujnik temperatury, konieczne jest idealnie dobranie grzejników i dokładne skryzowanie. Inaczej w każdym pomieszczeniu będzie inna temperatura. Trzeba również pamiętać, że różne osoby preferują  inną temp. jako optymalną. Trzeba umieści czujnik w miejscu miarodajnym, co nie jest takie poste.

    Ja mam termostaty działające, każda osoba ustala sobie odpowiednią temp., natomiast czujnik jest w salonie, gdzie jest za mało grzejników więc tem. zasilania ustalona jest dla salonu. Wszystkich innych pomieszczeniach temp redukują termostaty.

  9. U mnie jest palnik żeliwny, który jest identyczny jak ten w większym kotle. Do tego jest to palnik uniwersalny na: miał, ekogroszek, pelet.

    W każdym razie myślę, że to początkowe trudności w ustawieniu sterownika było związane z tym, że jest on duży i jak wypełnił się żarem, to mimo zmniejszenia modulacji, temp. i tak się podnosiła. Duży, w stosunku do kotła, palnik ma dużą bezwładność, również  długo się rozgrzewa.

  10. Mam na pewno palik, który był używany do kotłów 25kW. Sprawdzałem to w instrukcji, w DTR i na stronie producenta i kotła i palnika.

    Tak myślę, że dlatego miałem temp. spalin dochodzącą do 300st., bo kocioł nie mógł odebrać całego ciepłą. Ale to się okazało dopiero jak wymieniłem sterownik i podłączyłem czujnik spalin. Dorobiłem zawirowacze i deflektor, temp spalin teraz nie przebija 160st. Maks. modulację ustawiłem na 80%. Teraz zużycie opału zmniejszyło się ok 20-30%. Dodatkowo temp. w salonie, gdzie mam najchłodniej, jest o 1,5 do 2 stopni więcej.

  11. 17 godzin temu, delflabo napisał:

    Mój problem polega na tym że mam przewartościowany piec (na razie nie ogrzewam 1 piętra) więc zmniejszyłem moc kotła do 55 procent min 20 procent. zadana 50 stopni więc zawsze podbija o 5 więc jest już 55 odstawia się ale potrafi podbić temperature nawet do 70 stopni,,

    Właściwie to nie możliwe, żeby po odstawieniu na 55, temp doszła do 70, chyba że został również odcięty odbiór ciepła, czyli zamknięty mieszacz lub wyłączona pompa co.

    Coś masz źle ustawione albo błąd w instalacji, na co sugeruje temp. zasilania przy 90% otwarcia mieszacza.

    Zmniejszenie dynamiki przy dobrej instalacji u mnie pomogło i kocioł przestał się odstawiać czyli nie przebiła już temp. o więcej niż 5st, mimo że nie mam pompy kotłowej. Po zgłoszeniu problemu do Timela, uzyskałem informacje żeby wykorzystać pompę CWU jako kotłową, czyli cały czas działającą, ale to zwiększa zużycie opału i do tego powoduje, że CWU ma temp. kotła czyli jest za wysoka. Długo kombinowałem i po zmniejszeniu dynamiki i ustawieniu odpowiedniej temp. na kotle, teraz jest mniej więcej ok.

    Ja bym nie zmniejszał mocy kotła która jest taka, jak jest. Ustawiłby zakres modulacji jak powinien używać.

    Należy pamiętać, że praca kotła poniżej 30% mocy staje się coraz mniej efektywna, a poniżej 10% to lepiej żeby się odstawił. Czasem do kotła wstawiany jest większy palnik co jeszcze pogarsza tą sytuację. Ja mam kocioł 15kW, a palnik taki sam jak w kotłach 25kW, więc ustawiłem min modulacje na 25%. Jeżeli masz piec który pracuje obecnie być może na mniej niż 50% (jeżeli wybudowane jest piętro i ocieplone to straty przez strop są mniejsze niż przez dach (piętro do dodatkowa izolacja), więc ustaw maks. modulację na 40-45%, to może pomóc jeżeli jest ok wszystko podłączone.

  12. 73

     to wg mnie temp wyliczona przez sterowni z uwzględnieniem wzmocnienia żeby uzyskać temp w pokoju.

    Czyli temp zadana na zasilaniu-mieszaczu +/- wzmocnienie  (ewentualnie + korekta pogodowa).

    To u ciebie jakoś dziwnie, temp na zasilaniu 32, a jaka była temp na kotle w tym momencie, 90% otwarciu  powinna być niewiele większa. Może masz coś czujnikami, źle umieszczone lub wymagają korekty.

    16 minut temu, MrWolf napisał:

    U mnie jest maks 50 stopni, minimum 35, zadana 40. Bardzo fajnie to sobie działa. Dodatkowo na kotle 60 stopni i maksymalny procent otwarcia zaworu 4D na 50%.

    Powiedz mi w jakim celu ograniczyłeś maks. otwarcie mieszacza? Przecież sterownik sam sobie dobierze otwarcie tak żeby temp. na zasilaniu była odpowiednia. Może u mnie też tak ustawie jednak musiałbym wiedzieć co to daje?

     

    Temp. obl.  na zasilaniu jest zależna od wzmocnienia, im większe wzmocnienie tym więcej dodaje i również bardziej dynamiczne są  zmiany

     

  13. Moim zdaniem nie ma możliwości, żeby zamiast odstawienia wchodził w min. modulację.

    Możesz zwiększyć częstotliwość i ilość  podawania w podtrzymaniu i będzie prawie to samo:).

    Spróbuj zwiększyć (albo zmniejszyć) wzmocnienie w mieszaczu. To przy odpowiedniej histerezie powinno tak działać, że jak temp. w pokoju zbliża się do zadanej, jest zmniejszana temp. zadana na mieszaczu. Przy dobrym ustawieniu wraz odpowiednią histerezą, powinno nie odstawiać kotła. Chociaż jeżeli przy słonecznym dniu, albo jakiś innych zyskach ciepła kocioł i tak się odstawi.

    • Nie zgadzam się 1
  14. 16 godzin temu, wojszym2244 napisał:

    Na wykresach już jest jedna pochodna modulacji. To jest moc. Teraz byłaby druga. Wszystkie 3 wykresy byłyby w zasadzie identyczne, tylko inaczej przeskalowane.

    To nie do końca tak jest.  Trudno jest odczytać zużycie chwilowe z modulacji, ale pewnie jak się po zapisuje zużycie przy danej modulacji ( i jeszcze uwzględni korektę :)) to pewnie jest możliwe. Jednak kiedy brager wprowadza korekty paliwa, to już ilość paliwa nie jest wprost proporcjonalna do modulacji.

  15. Mam taki pomysł - wniosek, nie wiem czy możliwy do zrealizowania, żeby informacja o spalaniu dotyczyła okresu takiego jaki jest wyświetlany na stronie "wykresy". Np. wyświetlana jest 1 godzina to informacja dotyczy spalenia paliwa   w tym okresie. Taka informacja byłaby bardzo przydatna do optymalizacji spalania. Informacja o spalaniu dobowym, kiedy analizujemy inny przedział czasowy nic nie mówi.

    Pewnie to jest nie możliwe. Może jest możliwe zrobienie dodatkowego wykresu spalania chwilowego w kg/h.

  16. Rozumiem, czyli w sterowniku nie uzależnia się mocy od ilości podawanego paliwa tylko od modulacji. Jednak ilości paliwa uzależniona jest od modulacji i skorygowana jest o kaloryczność. A na stronie wyliczona moc jest od ilości paliwa, ale dla kaloryczności początkowej nie uwzględniając kaloryczności.

    Jednak to końca nie jest tak, ponieważ moc u mnie uzależniona jest jeszcze korekty bragera. Nie wiem, wg tego co napisałeś to

    Moc = 0,01*modulacja*(1+/-korekta bragera)

  17. Dokładnie tak jest w sterowniku ponieważ paliwo jest bardziej kaloryczne.

    Na sterownika mam korektę -18% moc jest dokładnie proporcjonalna do modulacji. Tak jak pisałem przy 40%-  6kW przy 90%-13,5kW, na stronie wyświetla się odpowiednio 4,9 i 11,1kW. Moim zdaniem i producenta sterownika również, moc uzyskiwana w kotle zależy od kaloryczności paliwa, a nie wyłącznie od jego ilości. Oczywiście mogę sobie w pamięci mnożyć moc ze strony razy 1,22. Co jeszcze dodatkowo utrudnia to mam brager, który wprowadza korektę ilości paliwa, a co za tym idzie korektę mocy aktualnej kotła.

    Drugim sposobem to ustawić sobie korektę na 0%, zwiększyć odpowiednio powietrze i ewentualnie zmniejszyć maksymalna modulację , ale to dość upierdliwe.

    Więc miałbym jednak sugestię, żeby jeżeli to możliwe, wprowadzić korektę mocy o kaloryczność paliwa. Jeżeli nie jest to jakoś bardzo trudne. Ewentualnie dołożyć aktualną korektę wprowadzaną przez brager jeżeli to możliwe.

    Oczywiście można żyć jak jest i jestem wdzięczny za tą stronę i aplikację.

  18. Dzisiaj nie mogę otworzyć strony w przeglądarce Firefox, w apce wszystko działa. Czy to błąd po mojej stronie czy coś na stronie?

    403 Forbidden

     

    The webserver reported that an error occurred while trying to access the website. Please click here to return to the previous page.

    URL: http://wojszym2244.usermd.net/

    Client IP: 10.4.128.54
    Server IP: 91.185.185.41
    User name:
    Group name:

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.