  1. W tych piecach problemem nie jest minimalna moc 6,5kw tylko moc startowa 70% mocy znamionowej kotła (jest to czas około 20 sek w którym stabilizuje się moc płomienia). Dlatego kocioł taktuje. Niestety mało kto o tym wie z projektantów a obliczeniowo się wszystko zgadza. Dla Vitodensa 111 ktoś zastosował własne autorskie rozwiązanie i się sprawdza. Może w tym modelu tez będzie działało. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3628070.html
×
×