  1. Viqud odpowiedź w Junkers - przerywana praca palnika pomiędzy CO i CWU został oznaczony jako odpowiedź   
    Dokumentacja którą posiadasz spokojnie wystarczy.
    Na Twoim przykładzie:
    2.3C --> masz ustawione 6 stopni --> wart. zadana: 26.0C --> wart.rzecz. temp. zasilania: 23.0C --> piec sie nie włączy, ponieważ różnica wynosi tylko 3 stopie. Dopiero gdy różnica temp. wyniesie 6 stopni lub więcej, to piec sie załączy. 
    Piec czeka na te różnice temp. 6 stopni. czyli: instalacja CO odda ciepło do domu i temp rzeczywista się zmniejszy, albo na polu ( tak jestem z podkarpacia 🙂 ) zrobi się zimniej i wartość zadana temp. pieca się zwiększy. Lub oba warunki jednocześnie. 
    Teraz jest stosunkowo ciepło na zewnątrz wiec masz niską temp zadaną i musisz czekać. Gdy przyjdą większe mrozy i będziesz miał temp zadaną np 33' to piec sie od razu przełączy na grzanie CO. Wszystko zależy od wielu czynników i nie ma tu jednego stałego czasu. 
    Ustaw ten parametr na 4 stopnie i będzie dużo lepiej.
    2.3F --> wiem, ze sie da zmienić na 0min. dlatego pisałem, ze zawsze będziesz miał minimalny przestój. 🙂 Myślałem, że może masz tam ustawione coś więcej. 
    2.3B --> raczej nic Ci tutaj nie da, to jest zabezpieczenia pieca przed taktowaniem w trybie grzania CO.
     
×
×