  1. Witam wszystkich serdecznie,

     

    mam problem ze swoim piecem Witkowski UKS-N 19 kW.

    Przy paleniu węglem, w piecu podczas pracy dmuchawy i rozrzażeniu węgla,

    dochodzą głośne stuki z okolic rusztów (ruszta wodne).

     

    Są na tyle głośne że słychać je przez 2 ściany.

     

    Kwestia ustawień sterownika Krypton CWU:

     

    - prędkość wentylatora 10 (1-50)

    - czas przedmuchu 10 sekund

    - czas przerwy 10 minut

     

    Temperatura na piecu ustawiona na 50.

     

    Pompa ustawiona na 3 bieg.

    Piec prawidłowo wypoziomowany - lekko pochylony ku przodowi.

     

    Raczej nie jest to gotowanie się wody na rusztach.

    Są to głośne uderzenia, tak jak by ktoś walił młotem w ruszta.

     

    Pomaga trochę zmniejszenie prędkości dmuchawy. Początkowo miałem ustawioną na 20

     

    Przy paleniu drzewem nie ma żadnych problemów.

     

     

     

    Macie może jakieś pomysły, sugestie ?

     

    A czy takie "młotkowe" stukanie w piecu czasami nie występuje w początkowej fazie rozpalania a raczej rozgrzewania pieca. Wtedy kiedy ogólnie woda w instalacji jest wychłodzona?

    Palę od góry i coś podobnego miałem. Zauważyłem ze różnica między temperaturą zasilania a temperaturą powrotu nie może być większa niż 10 stopni C. Bo inaczej mi tłukło w piecu.

    Tłuczenie zaczynało mi się przy temp. ok. 47 C. Zwiększenie czy zmniejszenie przepływu na pompie CO nie pomagało. Innym sposobem było sypanie mniejszej ilości opału aby odsłonięta była większa powierzchnia ścianek pieca.

  2. Witam , mam takie pytanie odnośnie zaworu różnicowego. Jest on wpięty na zasilaniu w komplecie z pompą CO. Na 3 i na 2 biegu pompy słychać to charakterystyczne stuknięcie kulki w zaworze różnicowym podczas załączenia się pompy. Natomiast na biegu 1 tego stuknięcia nie słychać,nadmieniam że grzejniki grzeją w całym domu poprawnie. Czy brak tego stuknięcia na biegu 1 może oznaczać że nie całkiem jest on zamknięty? Czy mogę pozostawić pompę na biegu 1 czy może bezpieczniej jest ją przestawić na 2 aby przy załączaniu pompy było słychać stukniecie kulki w zaworze różnicowym?

  3. Minusem pompy na powrocie:

    Zapewne trzeba będzie podnieść naczynie wzbiorcze na ok 3 m. nad najwyższy grzejnik. Albo jakimś tam wzorem to obliczyć.

    Do likwidacji będą wszystkie odpowietrzniki automatyczne.

    Pompa na powrocie to większe ryzyko zapowietrzania układu przesz wszelkie nieszczelności w porównaniu z pompą na zasilaniu.

    Pompa na powrocie obniży ciśnienie w układzie, coś gdzieś obiło mi się o uszy ze jest większe ryzyko wypompowania się wody przez rurę przelewową do kanalizacji (tej teorii pewien nie jestem)

  4. No właśnie piszemy o sytuacji awaryjnej kiedy nie ma prądu i następuje w domu ciemność egipska. Jak zostanie różnicowy to nie ma potrzeby plątać się po ciemnej kotłowni i przekręcać zaworu kulowego bo zawór różnicowy samoczynnie puści wodę. Uważam że likwidacja zaworu różnicowego to błąd. A na lato to wystarczyło by zakręcić wstawiony zawór kulowy aby odciąć cała instalacje CO.

  5. Jeśli będzie kulowy zamiast różnicowego to w przypadku gdy kulowy będzie otwarty a pompka CO będzie pracować to woda może się bełtać w koło. A jeśli kulowy będzie zamknięty to w przypadku braku prądy nie działa ogrzewanie bez ręcznej interwencji. Może lepiej zostawić ten różnicowy a wstawić gdzieś zawory kulowe odcinające na okres letni. Tylko pytanie gdzie lepiej? Może zaraz za zaworem czterodrogowym hmmm....

  6. patrzac na tę instalcje to samemu sie mozna pociąc lub wziąsc kątówke i ją wyciac ...ale nawiazujac do pytania najprosciej robi sie to na oddzielnej pompe wysterownej ze sterownika wtedy jest bezproblemowo nawet jak kcioł oszaleje i bedzie sie chciał gotowac to włacyz pompe CO i wychłodzi układ

    Dobra ale tam gość na rysunku ma pompę CO z zaworem różnicowym na grawitacje, Jeśli będzie zbiornik CWU to w lecie zatrzyma pompe CO a pompa CWU będzie działać a mimo to ciepła woda i tak pójdzie na kaloryfery przez zawór różnicowy, a przecież w lecie kaloryfery mają nie grzać. Czy dobrze to rozumiem?

  7. Naszkicowałem sobie schemat podłączenia wraz modyfikacjami,proszę szanownych kolegów o sprawdzenie schematu oraz wszelkie podpowiedzi co można by zmienić, poprawić i co mam źle. Zwłaszcza w okolicy zaworu nadmiarowo-upustowego nie wiem czy nie przesadziłem z zaworami kulowymi i z tym filtrem.

    Poniżej kilka fotek przedstawiających obecny stan oraz schemat modyfikacji w instalacji (na schemacie nie mam zaznaczonego naczynia wyrównawczego ale ono w realu jest). Aha a co z zaworem 4D (6/4") warto go wykorzystać czy schować do szafy?

     

    K3-1.jpg

     

    K2.jpg

     

    K1.jpg

     

    CO.jpg

  8. To dobry pomysł tylko wskazówka dla innych aby w danych technicznych sterownika kotła sprawdzić jaka jest maksymalne dopuszczalne obciążenie wyjścia pompą obiegową. U mnie sterownik ST-28 ma 1 A a to daje coś koło 230 W wiec dwie pompy śmiało obsłuży.

    Z drugiej strony w tym sterowniku mam funkcje C.W.U z którego nie korzystam a ta funkcja mogła by śmiało sterować dodatkową pompą co by wyeliminowało termostaty przylgowe całkowicie.

  9. Aby skutecznie podnieść temperaturę powrotu zainstaluj małą pompkę np 25/40 w obiegu kotłowym czyli łącząc wyjście z kotła z jego powrotem. Pompa niechaj będzie sterowana przez termostat przylgowy załączający ją gdy temp powrotu spadnie poniżej 55 stopni.

    Sorry za moją namolność ale trapi mnie to rozwiązanie z termostatem przylgowym. Ustawie go na 55C i jeśli spadnie temp to załączy pompkę która będzie ciągle tłoczyć wodę nawet wtedy kiedy piec się wygasi i ogólnie temperatura wody w całym układzie obniży się do temp otoczenia. A to było by niepożądane aby przy wygaszonym piecu ciągle pompka tłoczyła.

    Pisząc o termostatem przylgowym domniemanie iż chodzi o taki:

    Gdy rzeczywista temperatura jest niższa, niż zadana, zwarte są styki C i 1.

    Gdy rzeczywista temperatura jest wyższa, niż zadana, zwarte są styki C i 2.

    Żeby na próżno pompa nie tłoczyła wody przy wygaszonym piecu chyba trzeba by zastosować dwa takie termostaty przylgowe. Jeden (na wyjściu) załączy zasilanie całego układu jeśli woda przekroczy 20C a drygi (na powrocie) zacznie załączać pompę aż do 55 C. Jeśli coś zagmatwałem to nich mnie ktoś sprostuje :)

     

    1.jpg

     

    2.png

  10. No to będę się brał za zawory termostatyczne jak najszybciej bo ochłodzenie idzie. Mam pytanie o gwint w zaworach DN20 na calowe to 3/4. Dokupię sobie narzynkę na wypadek gdybym musiał kawałek rury nagwintować tylko jaki tam jest gwint 3/4 ale G - walcowy, R - stożkowy, czy Whitwortha?

     

    Ma ktoś pod ręką jakiś link do poglądowego schematu gdzie usytuowany jest w instalacji otwartej zawór nadmiarowo upustowy?

  11. Zainstaluj zawory termostatyczne na każdym grzejniku. Aby skutecznie podnieść temperaturę powrotu zainstaluj małą pompkę np 25/40 w obiegu kotłowym czyli łącząc wyjście z kotła z jego powrotem. Pompa niechaj będzie sterowana przez termostat przylgowy załączający ją gdy temp powrotu spadnie poniżej 55 stopni. Rozpalaj w kotle do 60 stopni a zobaczysz jak ładnie zacznie się cały syfek w kotle wypalać. Zapomnij o 4D nie podniesiesz nim skutecznie temp. powrotu.

     

    Hmm termostat przylgowy i pompa. Już jedną pompę mam która pcha wodę na kaloryfery a teraz miała by dojść druga dodatkowy pobór prądu. A nie obędzie się bez drugiej pompy? Termostatyczne zawory pozakładam podniosę temperaturę na piecu i nadal będę miał zimny powrót? Z drugiej strony pytanie jak często i na jak długo druga pompa by się włączała bo w sumie od tego jej koszty eksplantacji zależą.

  12. Zawory termostatyczne na grzejnikach to ciekawe rozwiązanie. Jedne pokoje mam przegrzane a inne niedogrzane. Będzie trzeba zostawić z dwa grzejniki bez termostatów tylko gdzie? Może łazienki albo korytarze? Producent do tego kotła zaleca minimalną temperaturę zasilania 55 C ale czy wtedy ta temperatura nie sprawi przegrzanie pomieszczeń w których nie założę zaworów termostatycznych?

    Jeśli chodzi o zawór 4D to obawiam się ze będzie mi mocno dławił przepływ przy grawitacji mimo przyłącza i zastosowania zaworu 6/4 cala.

  13. Witam, mam problem z poceniem się pieca CO Defro Confort Plus. Palę suchym opałem drewnem oraz węglem. Obecnie na zewnątrz jest dość ciepło ale wieczorem przepalam troszkę, w zimie pali się cały dzień mimo tego piec się poci. Ogólnie główny powód jest mi znany po prostu mam za niską temperaturę na piecu w jesieni 45 a w zimowe mrozy 50. Do rzeczy muszę podnieść temperaturę na piecu bo powrót jest zbyt zimny. Co lepiej zastosować?

    Zawór 4D przy piecu a może lepiej zamontować przy wszystkich grzejnikach żeliwnych głowice z zaworami termostatycznymi o zwiększonym przepływni?

    Czy przy zamontowaniu we wszystkich grzejnikach w domku (piętrowa PRL) zaworów termostatycznych oraz podniesieniu temperatury na piecu powrót będzie cieplejszy?

    Obecnie układ pracuje w systemie otwartym, wspomagany jest pompką ale grawitacyjnie tez dobrze pracuje.

×
×