Skocz do zawartości

7wi

Forumowicz
  • Postów

    16
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez 7wi

  1. Witajcie,
    SAS Compact nie dopala i przesypuje do popielnika węgiel.
    Węgiel spada tylko do przodu. W reszta popielnika gromadzi się popiół.
    Czy powodem może być zapchanie otworów w retorcie, coś nie tak z napowietrzaniem, pył węglowy się gdzieś osadził ?
    Kocioł mam około 3 tygodni, na początku było ok. Jeszcze kotła nie wygaszałem i nie zaglądałem.
    Zwiększyłem siłę nadmuchu, nic to nie zmieniło.
    Na co zwrócić uwagę ?

  2. Temperatura kotła 55 C <--- tu zmieniłem z 60C, za duża różnica w stosunku do 39C na zaworze
    Zawór 39 C
    Podawanie 6 sek
    Przerwa 36 sek
    Nadmuch 28 %
    Praca podtrzymania 1 sek
    Przerwa podtrzymania 2m 55sek <--- tu zmieniłem i będę się przyglądał
    Czas pracy wentylatora 30 sek
    Czas przerwy wentylatora 7 min
    Bieg wentylatora 30 %

    Paweł jak masz ty ustawiony ?

  3. Kocioł wystartował w największe mrozy -14C, wciągnął 175kg w 3 dni nagrzewając dom z 13C do 23C.
    Jeszcze parę dni temu około 35kg/24h.
    Miałem go tak ustawiony, że przebijałem z mocą i ciepło szło w komin.
    Aktualnie zadałem parametry zaproponowane przez kolegę 1mps , testuję od wczoraj od 19:00.
    Na nowych ustawieniach czas w "pracy" się wydłużył, łagodnie nabiera temperatury, też ciut niżej schodzi z temperaturą, kompletnie mi to nie przeszkadza, w domu i tak ciepło.
    Odnośnie spalania trudno coś powiedzieć, za krótki czas i też pogoda się zmienia na plus.
    Dom z lat 80 nie ocieplony 160m2 + 150l CWU.

  4. Zaproponowane przez Ciebie ustawienia:

    Temperatura kotła 60 C
    Zawór 39 C
    Podawanie 6 sek
    Przerwa 36 sek
    Nadmuch 28 %
    Praca podtrzymania 1 sek
    Przerwa podtrzymania 3 min
    Czas pracy wentylatora 30 sek
    Czas przerwy wentylatora 7 min
    Bieg wentylatora 30 %

    W pracy jest ok, w podtrzymaniu robi się dołek w retorcie.
    Za dużo kocioł musi później nadganiać, jak mu się uruchomi pompa CWU to dopiero goni z 55 do 60.
    Dać praca podtrzymania na 2 sek, czy zmniejszyć przerwę np. do 2min45sek ?

  5. Bardzo dziękuję za podesłanie ustawień, będę je testował.
    Umknął mi Twój post stąd zwłoka w odpowiedzi.
    Aktualnie na dom mam na zaworze ustawione 38C przy dodatniej temperaturze na zewnątrz +5C.
    W domu komfortowo 22-23C, czy jest potrzeba kręcić kocioł do 60C ? Aktualnie 55C, stare przyzwyczajenia z kopciucha.
    Jestem początkującym palaczem ? ale ogarniętym pod względem technicznym.
    Dziękuję i pozdrawiam.

  6. Temperatura powrotu jest niższa o 5C niż zadana na zaworze 4D, zawór jest z siłownikiem.
    Wydaje mi się, że zawór 4D reguluje temp na obieg.
    Sukcesywnie zmniejszam temperaturę na 4D z 50C, 46C, 44C - ma to przełożenie na temperaturę kaloryferów.
    Uruchomiłem kocioł w największe mrozy, teraz temperatura zewnętrza rośnie to też robię korektę na temp zaworu 4D.
    Dziś zamontuję regulator pokojowy.

  7. Ad 2 Mam możliwość ogrzewania garażu. Uruchamiam sporadycznie przy dużych mrozach, teraz zakręcone.
    Ad 3 Moc dotyczy tylko pracy w PID czy dwustanowej też ?
    W instrukcji znajduje się zapis: "Przy pierwszym uruchomieniu sterownika, należy wybrać typ oraz moc kotła. Dane te odczytać można na tabliczce znamionowej."  Gdzie w menu znajdę opcję ponownej konfiguracji mocy kotła ? Dlaczego mam 23kW skoro kocioł ma 20kW ?
    Ad 4 Nie mam głowic. Mam kupiony regulator pokojowy ST-292 v3. Jeszcze nie podłączyłem, priorytetem było zagrzanie domu po ostatnich mrozach.

  8. Zgodnie ze specyfikacją powinien spalać około: 1.4kg/h
    Aktualnie wychodzi: 2.0kg/h

    Wsypałem 8 worków po 25kg i skalibrowałem max, zaczekałem aż odsłoni się krawędź leja w zasobniku (oznaczyłem minimum) i wsypałem 7 worków. Po 42h z tych 7 worków mam 51%.

    Po zmianie widoku gdzie wyświetlają się wszystkie parametry Moc mam 23kW ?

  9. Witam, proszę o podpowiedź jak właściwie ustawić kocioł SAS Compact 20kW ze sterownikiem ST-555.
    Dom nieocieplony 160m + garaż + ogrzewanie CWU. Kocioł zainstalowany 5 dni temu, dopiero go poznaję.
    Groszek Bartex gold, spieków brak, w popielniku wszystko dobrze zmielone.
    Efekt jest taki, że pali za dużo, ściana kominowa wyraźnie ciepła, zbyt dużo ciepła ucieka w komin, czopuch otwarty 100%.
    Pracy w PID jeszcze nie sprawdzałem.

    Ustawione przez instalatora na start, kiedy dom był wyziębiony:
    Temp CO: 60 C
    Temp zaworu 4D: 50 C
    Czas podawania: 18 sek
    Czas przerwy: 42 sek
    Siła nadmuch: 29
    Praca podtrzymania: 20 sek
    Przerwa podtrzymania: 20 min
    Czas pracy: 10 sek
    Czas przerwy: 15 min
    Bieg wentylatora w podtrzymaniu: 50 %
    Temperatura na czopuchu: do 200 C

    Po 3 dniach kiedy dom nabrał temperatury zmieniłem:
    Temp CO: 58 C
    Temp zaworu 4D: 46 C

    Dziękuję za pomoc

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.