  1. Witam, ok początku tego sezonu grzewczego borykam się z przesypywaniem węgla albo piec nie może dobić do temperatury zadanej. 

    Problem się zaczął od momentu jak pewien ,,fachowiec,, przyszedł do mnie i zmienił mi ustawienia. Nie pamiętam starych ustawień dlatego zgłaszam się tutaj o pomoc bo widziałem tutaj wiele zakończonych pomyślnie tematów.  Problem też jest ze spalaniem ponieważ 450kg spala mi we niepełne 2 dni. Ogrzewam ok 800m2.

    Piec FUTURA 110kw , grupa pompowa (4) , zbiornik mieści 450 kg , ustawienia na sterowniku easy control rk-2006L2

    MINIMALNA MOC WENTYLATORA :     15 %

    MAX. MOC WENTYLATORA :    18%

    [ PODAWANIE PALIWA : 45s    /  CZAS PRZERWY MIĘDZY PODAWANIEM : 180s ]   czyli podawanie wychodzi ( 25% )

    CZAS W PODTRZYMANIU 15MIN

    CZAS PODAWANIA W PODTRZYMANIU 30s

    TEMP. ZADANA :  65  C     (temperatura którą piec osiąga to max. 55 C )

    węgiel którym pale ma moc 24 MJ

    spalanie na dobę wychodzi mi jakoś ok. 10 worków ( 250kg )

    Tutaj daje link do instrukcji sterownika :

    http://pwkey.eu/oferta/instrukcje/RK-2006L2-PL_DA14.pdf

     

    Proszę was bardzo o pomoc ponieważ straty pieniężne jak i cieplne są okropne.

    Dziękuje i pozdrawiam.

     

     

     

            

×
×