  1. Witam, ok początku tego sezonu grzewczego borykam się z przesypywaniem węgla albo piec nie może dobić do temperatury zadanej. Problem się zaczął od momentu jak pewien ,,fachowiec,, przyszedł do mnie i zmienił mi ustawienia. Nie pamiętam starych ustawień dlatego zgłaszam się tutaj o pomoc bo widziałem tutaj wiele zakończonych pomyślnie tematów. Problem też jest ze spalaniem ponieważ 450kg spala mi we niepełne 2 dni. Ogrzewam ok 800m2. Piec FUTURA 110kw , grupa pompowa (4) , zbiornik mieści 450 kg , ustawienia na sterowniku easy control rk-2006L2 MINIMALNA MOC WENTYLATORA : 15 % MAX. MOC WENTYLATORA : 18% [ PODAWANIE PALIWA : 45s / CZAS PRZERWY MIĘDZY PODAWANIEM : 180s ] czyli podawanie wychodzi ( 25% ) CZAS W PODTRZYMANIU 15MIN CZAS PODAWANIA W PODTRZYMANIU 30s TEMP. ZADANA : 65 C (temperatura którą piec osiąga to max. 55 C ) węgiel którym pale ma moc 24 MJ spalanie na dobę wychodzi mi jakoś ok. 10 worków ( 250kg ) Tutaj daje link do instrukcji sterownika : http://pwkey.eu/oferta/instrukcje/RK-2006L2-PL_DA14.pdf Proszę was bardzo o pomoc ponieważ straty pieniężne jak i cieplne są okropne. Dziękuje i pozdrawiam.
×
×