mialem taki sam problem. tu masz link do mojego tematu gdzie jest rozwiazany ten problem.
-
ja mam dwie pompy do CWU jest osobna
-
Nic juz nie musze robic tak jak jest jest dobrze!!!!
-
wstawiam fotki zmian
PRZED
PO
teraz rozklad temperatur wyglada tak
-temp. na piecu 79 st
-temp. na grzejniki 38 st
-Powrot z grzejnikow 32 st.
-Powrot do pieca 62 st. ;)
----------- powrot z grzejnikow ------------------------------------------------ obieg kotlowy
wiec jak ktos ma jeszcze taki problem to ma rozwiazanie ;)
-
witam wznawiam temat moze innym osoba z takim problemem to pomoze. :D
Rozwiazalem ten problem w taki sposob wyzucilem 1" zawor 4D i kupilem 11/2" taki jak wyjscie z pieca (troche sie go naszukalem) rury od pieca do zaworu i powrot z zaworu do pieca wykonany z rur 11/2" reszta wyjsc z zaworu wyjscie i powrot z grzejnikow zostalo 1" i teraz temp na powrocie do pieca jest dozo wyzsza ;)
Postaram sie zrobic foto jak to mi wyszlo ;)
-
Probowalem orzech wczesniej, z uzyskaniem wysokiej temp. nie bylo problemu wrecz musialem jej pilnowac,ale problem nie znikl,dalej 6-8h pracy i koniec pozdrawiam.
mam logica 17-20 dom 130m przy temp ok 0-5 spala 20kg węgla orzech przez ok 20 godzin.ustawiałem sterownik przez tydzień .teraz pale drewnem pełen kocioł około 8godzin .
-
Od zeszlego roku mam Cichewicz LOGICA II 17 - 20 kW i jestem bardzo zadowolony spalanie wegla przy mrozie do -5 st. 19kg na 21 godz a mialu 21kg na 17 godz palimy tez drewnem z pocietych palet pelen piec starcza na okolo 10 godz dom 120m ogrzewacz CWU 150 l, 5 osob temp w domu 22-23 st. czyszczenie troche skomplikowane piec polecam
-
Jakie masz grzejniki do tego układu?
Grzejniki są panelowe a instalacja z rur miedzianych.W tym mieszkaniu były piece które zostały rozebrane a CO zostało zrobione nowe.
-
Ja założyłem babci taki piecyk jak na zdjęciu .Piec jest zamontowany w kuchni, ma w środku wmontowaną przesłonę którą przełącza się na zima lub lato .Grzeje mieszkanie ok. 40 m2 + ogrzewacz dwupłaszczowy(ze względu na małe opory hydrauliczne) 100 l. Układ otwarty z pompą, ale gdy niema prądu grzeje grawitacyjnie ogrzewacz który jest poniżej pieca w piwnicy. Żeby nie grzały grzejniki latem trzeba je po prostu zakręcić zaworami. Można na nim gotować tak zimą jak latem bez obawy zagotowania wody. Czasami gdy babcia przedobrzy z paleniem to ma w mieszkaniu 27 C . Jak na razie wszystko spisuje się idealnie od lipca 2009 roku .
http://www.allegro.pl/item872529443_kuchni...kalvis_4cm.html
-
Witam,nie jestm fachowcem ale według mnie w miejscu w którym jest odpowietrznik automatyczny powinno być
naczynie wzbiorcze otwarte wówczas będzie działało grawitacyjnie
-
Witam, proszę o pomoc użytkowników kotła Logica 1-20kW,Cichewicza, jest to mój pierwszy sezon grzewczy tym kotłem. Jeżeli możecie podpowiedzcie jak ustawić optymalnie do spalania miałem. Próbowałem na ustawieniach producenta i sam coś przestawiałem. Nie mogę uzyskać wysokiej temperatury na grzejniki, piec ustawiam na 70 to na grzejniki idzie 45-50. Ponadto nie mogę również utrzymać temperatury na piecu przez dłuższy czas. Na paleniu drzewem- sporadycznie temperatura często dochodzi do 80 (a tak chyba nie powinno być- jak pisze producent). Zależy mi na ekonomicznym spalaniu miału i to jak najdłuższym czasie. Takie wahania temp. na piecu i grzejnikach strasznie wychładzają mi dom( nowy dobrze ocieplony). Jeżeli ktoś ma już sprawdzone metody ustawień i pracy tym kotłem , proszę o pomoc, Dzięki.
Witam ,też mam piec Logica 17-20,pale w nim pierwszy sezon .Dom po remoncie 130 m ocieplony styropianem 10 cm,cwu 150 l 5 osob, komin 5 m fi 200 .przy piecu zamontowany zawór 4 D.Przy pogodzie która była jeszcze tydzień temu paliłem 18 kg mokrego miału przez 20 godza przy mrozach które są teraz starcza ta sama ilość na ok 15 godz,próba na węglu 20 kg paliłem 26 godz.
-temperatura zadana 65st wyjście na grzejniki 40-50 powrót z grzejników przed zaworem 35-38 st
-moc wentylatora 60
-min moc wentylatora 30
-wsp.zmizn obr. 4
-czas przedmuchów 7
-przerwa przedm. 13
-temp min kotła 45
-histereza temp kotła 2
-czas testu przy rozpal 1godz
-czas przy braku opału 20 min
Przesłona na cybuchu zamknięta na całe,jedynie przy rozpalaniu otwieram i tak w połowie rozpalania zamykam
piec nagrzewa się wówczas prędzej.
Zczym niemoge dać sobie rady to skoki temp.po rozdmuchaniu ,temperatura dochodzi do zadanej 65 a potem rosnie do 75-78 st a potem po mału spada, ale nic się nie dzieje a na grzejniki temp. wody podnosi się o jakieś 3 st.Niemoge rozpalić miału od góry gaśnie więc rozpalam go od dołu zadnych wybuchów niema.Piec czyszcze raz na miesięc.Najwarzniejsze że w domu cieplutko.
Jak narazie jestem z Logicy bardzo zadowolony.
-
a co powiecie zeby puscic rurke 15 od zasilania grzejnikow do powrotu do pieca moze to ruszy obieg wody zamiast montowac trzecia pompe
-
dzisial zauwazylem ze ze jak mam zawor 4d zrobiony na 1 (cala ciepla woda do pieca) a dziala pompa CWU i grzeje wode to powrot do pieca jest zimny 20 st na piecu 65st i dopiero jak pompa CWU sie wylaczy to rura powrotna z zaworu do pieca zaczyna sie robic ciepla
-
na obiegu od CWU jest zawor elekteyczny i jak piec wylaczy pompe CWU to jednoczesnie zamknie zawor i obieg nie dziala
-
no kreska powinna byc na ukos
ale zawor mam zamontowany dobrze tylko w innej konfiguracji niz w prezentacji
-
termonetry sa sprawne.
a co do tych rysunkow to jest zle narysowane
jak ustawie obieg na 50% to jest taki obieg
ale jak ustawie na pozycje 1. 100% cieplej wody wraca do pieca to jest tak (przynajmiej tak powinno byc)
-
pompa CWU włacza tylko jak spadnie temp w bojlerze dogrzeje wode i sie wylacza
-
pompa caly czas chodzi na 1 nigdy nie urzywalem wyzszych biegow wiec to nie to chyba ze jest za mocna nawet na 1
-
pozycji 8 no prawie 9 (9 to max otwarte koniec skali). temp na piecu 70 st. na dom idzie 60 st. powrot z grzejnikow 45 st. a powrot do pieca tez 45 st.
-
Nie piszesz zub jaką temp. masz w mieszkaniu.
jak temp. na dom idzie 40 st. to w domu mam okolo 23st.
Witam!Piszesz, że na zawór idzie woda o temp. 65-75 st., z zaworu na grzejniki ok. 40 st., powrót z grzejników 35 st. to po zaworze przed wejściem do pieca musi mieć więcej niż 35 st., bo część gorącej wody w zaw. 4 drożnym podnosi jej temperaturę.
i tu wlasnie lezy problem ze ten powrot do pieca nie jest cieplejszy niz powrot z grzejnikow tak jak by tam woda stala. np. teraz mam zawor na pozycji 6. temp na piecu 70 st. na dom idzie 46 st. powrot z grzejnikow 38 st. a powrot do pieca tez 38 st.
na bojler mam rozgalezienie zaraz przy piecu jest wkrecony trujnik i w lewo idzie do zawory 4d i dalej na grzejniki a w prawo tylko bijler z osobna pompa na foto nr 5
-
no moze i tak ale wtedy bym musial zamontowac trzecia pompe a tego bym chcial uniknac
-
juz sprawdzalem z instrukcja czy jest dobrze zamontowany i wszystko jest ok.
-
wstawiam foto mojej instalacji
1 - zasilanie grzejnikow
2 - powrot grzejniki
3 - powrot do pieca
4 -zasilanie z pieca
5 - obwod CWU
moze teraz zdjecia pomoga w rozwiazaniu problemu z zaniska temp. powrotu do pieca
-
zdjecie wstawie jutro
szczerze mówiąc to temperatura na zasilaniu popwinna być wyższa niż powrotu, chcąc uzyzkać max.efekt grzewczy, to musisz zasilanie mieć otwarte na maxa, a powrót przydŁawiony w 30% . Jeżeli wyślesz na grzejniki wodę o temperaturze 62-65 stopni to jest ekonomiczna temper. to na powrocie będzie wŁaśnie w granicach 38-42 stopnie, czyli w twoim mieszkaniu jest temperatura około-23 stopnie to dobrzejezeli na grzejniki puszcze 60 st. to w domu jest okolo 30st. chyba ze beda mrozy -20 st.
Mancio tez mi sie wydaje ze z zaworem 4d 5/4" to powrot by lepiej dzialal. zawor jest blisko pieca tylko ze rury mam miedz 28 a zawor mam otwarty na 50%
moze jednak zmienic zawor 4d na wiekszy
Problem Kotla Logica
w Kotły zasypowe
Opublikowano
witam moje ustawienia
moc wentylatora 70 węgiel 60 drewno
min moc wentylatora 20
współczynnik zmiany obr. wenty 4
czas przedmuchów 8
czas przerwy przedmuchów 11
temperatura zadana 69
pale na okrągło bez gaszenia cybuch zamknięty lub otwieram o jeden ząbek,dom 120m +150 cwu 5-osób temp w domu 23 st,zawór czterodrogowy (koniecznie) wyjście na grzejniki 42-50 zależnie od temp.powietrza,powrót ok40,do kotła ok 50 ,