Witam
Potrzebuję pomocy w ustawieniu ogrzewania w moim domu
Dane:
- Kocioł bosch 2300 iW
- zasobnik wody 160l
- dom piętrowy 180m3 energooszczędny w konstrukcji szkieletowej
- dwa obiegi grzewcze, całość podłogówka (rurki na dole tradycyjne zalane betonem na górze robione na sucho co skutkuję małym odbiorem ciepła przez podłogę)
- dół: całość otwarta sterownik CW400 na ścianie przepływ ustawiony na 2-2,5 w zależności od obiegu
- góra: termostaty Techa w każdym pomieszczaniu spięte z elektrozaworami na listwie jedynie w najzimniejszym pomieszczeniu założone Bosch CR10 aby współpracował z kotłem
- czujnik temperatury zewnetrznej
- na dole mam kominek w którym trochę pale (w mroźne dni)
- kotłownia jak za załączonym zdjęciu
Ustawienia dołu: zadane temperatury w dzień 21,5 w nocy 20,5
regulacja według temperatury pomieszczenia
Ustawiania góry: zadane temperatury w dzień 21,5 w nocy 20,5
regulacja według temperatury zewnętrznej wpływ pomieszczenia 3
Proszę o doradzenie jak to ustawić aby było ekonomicznie i komfortowo, od czego zacząć bo dół trochę przegrzewa a łazienki na górze (z CR10) nie dogrzewa