Cześć, chciałem uzyskać poradę w kwestii mojej instalacji OP. Ogrzewane około 90 m2 na rozdzielaczu 8 pętli. Za sprzęgłem mieszacz ATM 561 + Pompa ferro 25-60 ustawiona na 3 biegu, rury do rozdzielacza pp 32x5,4. Pompa generuje szumy w pomieszczeniu obok rozdzielacza takie przypominające jakby ktoś puszczał wodę z kranu. Przeplywy przy tych ustawieniach są na poziomie 1,5-2,0 l/min, ale jedna pętla jest dłuższa (90-100 m) i tego pomieszczenia nie dogrzewa. Zmniejszając przepływy na innych pętlach do ok 1,5 l/min na tej najdłuższej pojawia się 2 l/min i komfort grzewczy jest ok z tym że denerwuje mnie ten szum i to że pompa chodzi na max moc (100 W). Sterowanie jest poprzez sterownik pokojowy który wyłącza pompę ( euroster q7 w trybie pwm). Czy ten zawór 3d nie ma za małego kvs dla tej instalacji? Myślę o zmianie na zawór obrotowy + siłownik + sterownik np tech i-1 tak żeby pompa pracowała cały czas. Co sądzicie o tej instalacji i czy da radę coś z niej lepszego wyciągnąć i pozbyć się szumów?