Odpowiedzi opublikowane przez Marcinkiero

  1. Nie może tak pracować kociol kolego bo niepotrzebnie zużywa więcej gazu. Zmniejszyłem obroty pompy ponieważ zauważyłem że przepuszcza zawor 3d na cwu. Fr jest stabilny przy obrotach pompy min55 ustawiłem. Więc morał jest taki że pogodowka robiła cały bałagan. Jeżeli ktoś ma problem z nierowna praca kotla to chętnie podeślę instrukcję serwisową jak to zrobić lub moge pomoc. U mnie spalanie spadlo prawie o połowę więc jest oco walczyć?

  2. Witam ponownie. Po kontakcie z główną siedzibą termet nikt nie odpisał oficjalnie na mój email a zadzwonił serwisant i twierdzi że to jest normalna praca kotla jak się upieralem przy swoim i dodałem drugi film to stwierdził że to jest wina instalacji że źle opory przepływy itp.rece opadają. Może faktycznie szukać problemu w instalacji? Dodam że instalacja jest odpowietrzona i grzejniki są ciepłe nie zauważyłem jakiś problemów.

    Co wy sądzicie o tym? 

  3. Zgłaszam do nich bo serwis który uruchamia piec nie widzi żadnego problemu więc zgłaszam to wyżej. Miedzy czasie zadzwonilem po kolejnego serwisanta ktory mowi ze nie  powinno tak  byc więc jest nadzieja. 

    Z doświadczenia już zabezpieczam się centrala i ich opinią żeby serwisant znów nie naciągnąć na koszty. 

    Ja posiadam oprogramowanie nr14 

    Czekam na opinie Pana z termetu bo filmik też wysłałem do niego i zobaczymy co odpowiedzą.

    2 minuty temu, 4master napisał:

    powiedz mi jak to sprawdzić ?

    Wylaczasz zasilanie głównym wyłącznikiem i włączysz po chwili powinno się pojawić np B14

  4. Jest poprawa  modulacja na poziomie fr10-15 Ale jak jest zmiana to o 1 maks 2. Wiec piec pracuje duzo bardziej stabilnie. Pompa na poziomie 70 jest najbardziej odpowiednią ponieważ na niższych lub wyższych fr pływalo bardziej. Temp zasilania 45 powrotu 39 na piecu delta ustawiona 6. Teraz poczekam na cieplejsze dni żeby sprawdzić spalanie. 

    Moje pytanie teraz czy zmieniać temp powrotu? Żeby różnica była większa? Czy zostawić ja w spokoju?

    Dodam że przepływy na grzejnikach mam otwarte na maksa i wszystkie grzeją bez problemu. 

    Kolejne pytanie czy coś jeszcze kombinować pod kątem przepływów Czyli zakładać jakieś sprzęgła itp? 

    Czy przy tak wysokiej pracy pompy nie jest większe zużycie gazu? Wiadomo że chce żeby instalacja pracowała jak najbardziej ekonomicznie i optymalnie. 

    • Zgadzam się 1
  5. Zabrakło słowa różnica to 5.

    Minimum było 30 A maks 35. Nadal palnik modułowal. Teraz ustawiłem pompę min 70 A maks 99, na chwilę obecną musiał trochę popracować żeby temp do danych ustawień były w normie tzn głównie chodzi o powrót. Z moich obserwacji wychodzi na to że palnik na chwilę obecną się ustabilizowal ponieważ pracuje równo i powoli spada modulacja.

×
×