@gbbsoft Dziękuję bardzo za odpowiedzi i zainteresowanie tematem.
Rozwiązanie znalazł serwisant - powiedział, że nigdy czegoś takiego w życiu nie widział.
Zapchany kamyczkami (dosłownie!) był filtr na zaworze tuż przed piecem i kawałek instalacji przed nim. Piec próbował znaleźć temperaturę powrotu, nigdy jej nie dostał, nagrzewał się, przegrzewał i wyłączył. Za minutę dwie, próbował robić to samo. Zator był tak duży, że przepływy były minimalne i ciepła woda nie dostawała się do pieca.
Pozdrawiam,
Patryk -
Dzieki za odpowiedź!
Nie, mam tylko jeden moduł RC310.
Czujnik jest w salonie z podłogówka - pewnie to jest powod dlaczego obieg 2 jest ustawiany wg temp pomieszczenia.
Niestety nie miałem bezpośredniego wpływu na wybór pieca (Deweloper to montował). Jutro dołączę zdjęcia urządzeń.
-
Witam,
Mam problem z ustawieniem pracy kotła w domu i proszę o pomoc. Widziałem kilka tematów związanych z tym problemem, lecz do każdego też widziałem indywidualne podejście.
Diagnoza:W skrócie:
Kocioł "taktuje"(o ile używam tego określenia poprawnie) i nie grzeje domu.
Opis:
Kocioł po resecie działa przez ok 30 min i pracuje poprawnie (grzejniki się nagrzewają, podłogówka działa).
Następnie wyłącza się i uruchamia co parę minut, rozgrzewając się przez minutę i znów się wyłącza. Grzejniki i podłogówka nagrzewają się na kilka sekund i stają się znów zimne. W pokojach jest zimno. Kocioł potrafi uruchomić się do 100/120 razy na dobę w ten sposób nie nagrzewając w ogóle domu.
Temperatura w domu nie podnosi się powyżej 18C.Opis instalacji:
Kocioł Buderus Logamax plus GB072 - 24KW
Regulator RC310
Sterownik Logamatic MM100
Zasobnik na wodę Logalux S100/5
Pompa Wilo-Para 25/7 50/SC
Czujnik zewnętrzny "pogodynka" - Tak
Sprzęgło hydrauliczne - NieDom nowy, 2019 rok koniec budowy. Ok 140 m2 z garażem. Ocieplony 20cm styropianem, dach docieplony wełną 15cm.
Zasilanie instalacji bateria przydomowa na propan.Dwa obiegi grzewcze:
Obieg grzewczy 1 - Piętro - grzejniki w 5 pomieszczeniach plus podłogówka w łazience
Obieg grzewczy 2 - Parter - wszędzie ogrzewanie podłogowe - włączając garaż i kotłownie.Opis bieżacy konfiguracji:
Informacje systemowe(parę chwil po "zaskoku" pieca):
Obieg grzewczy 1:
Ustawiona temp. pom: 23.0 C
Zmierzona temp. pom: 18.4 C
Zmierzona temp. zasilania: 59.9 C
Tryb pracy: Ogrzew.
Obieg grzewczy 2:
Ustawiona temp. pom: 23.0 C
Zmierzona temp. pom: 18.5 C
Zmierzona temp. zasilania: 39.7 C
Tryb pracy: Ogrzew.C.W.U (urchomione w dniu dzisiejszym)
Temperatura zadana: 44C
Zmierzona temp: 50.9
Informacja sytemowa:
Starty Palnika: 14982
Czas pracy palnika:524H
Kod Trybu pracy: 0A / 202
Dane instalacji:
Zainst. czunik sprz. hyd: Nie
Konfig c.w.u na kotle: Zaw 3d
Min temp zew = -15
Tłumienie: Tak:
Typ Budynku: Średni
Dane Kotła:
Char. Wykreślna Pompy: Delta P2
Czas wybiegu pompy 3min
Ogrzew: wł
Maks temp ogrzew: 67C
Obieg grzewczy 1:
Obieg grzewczy zainst - Kocioł
Sposób regulacji - Wg t zew
Moduł obsługowy RC310
System grzewczy - Grzej.
Ustaw krzywą grzania:
Temp projektowa: 60C
Maks temp zasilania - 65C
Wpływ pomieszczenia - 3K
Korekta temp pomieszczenia - 0K
Oposób obniżenia - Red.
Grzanie stałe poniżej - wył
Ochrona przed zam. - Zew.
Temp gr. ochr p zamarz. - 5C
Widoczny we wsk. stand. - Tak
Obieg grzewczy 2:
Obieg grzewczy zainst - Moduł
Sposób regulacji - Wg t p.
Moduł obsługowy RC310
System grzewczy - Podł
Oposób obniżenia - Red.
Grzanie stałe poniżej - wył
Ochrona przed zam. - Zew.
Temp gr. ochr p zamarz. - 5C
Miesz.- Tak
Czas pracy zaworu - 120s
Podn. zaworu miesz - 3K
Widoczny we wsk. stand. - Tak
Tryb oszcz. pompy - Tak
Wykr otwartego okna - Wył.
Charakterystyka PID - średnio
Menu Serwisowe:Kocioł/Palnik:
Palnik - moduł
Moc maks/nom. - 24kw
Moc minimalna 31%
Rzecz moc palnika - 0%
Zawór paliwowy 1 -zam.
Płomień - Nie
Prąd jonizacji 0.0
Wentylator: Wy
Temp zadana kotła: 65C
Temp rzeczywista kotła:29.9C
Maks temp wyłaczania: 67C
Pompa c.o - 41%
Temperatura zewnętrzna 2.9C
Temp zew. tłumiona - 2.9C
Starty palnika: 14982
Czas pracy palnika - 524H
Czas pracy instalacji - 2608H.Obieg grzewczy 1:
Temp zail - wartośc zadana 65.0C
Status - Ogrzew.
Wart.rzecz.temp. zasilania 28.9C
Wart. zadana temp. pom 23C
Status - R.roz
Wartość rzecz.temp.pom. 18.5C
Wpływ pomieszczenia 9K
Pompa C.O - 41%
Zawór 3 drogowy - Ogrzew.Obieg grzewczy 1:
Temp zail - wartośc zadana 42.0C
Status - Ogrzew.
Wart.rzecz.temp. zasilania 29.7C
Wart. zadana temp. pom 23 C
Status - R.roz
Wartość rzecz.temp.pom. 18.5C
Pompa obiegu grzewcz. wł
Status pompy - z ciepł.
Pozycja zaworu - 80%
Gdyby brakowało jakiegoś parametru proszę dajcie znać.
Mam nadzieję, że nikogo nie przerazi długość posta :)
Liczę na waszą pomoc!
Z góry dziękuję!
Pozdrawiam,
Patryk
Buderus GB072 + RC310 - Pomoc w ustawieniu pracy kotła.
w Kotły gazowe
Opublikowano · Edytowane przez MistX
Hej,
Dzięki za odpowiedź, i przepraszam za brak aktualizacji tematu.
Problemem był... kamień w instalacji... Tuż przed piecem, na filtrze zebrał się kamień - wręcz gruz - z instalacji wodnej. Zakładam, że musiał się tam dostać podczas montażu samej instalacji. Przez to kocioł się dusił i odpalał bo temperatura powrotu nigdy nie została osignięta, gdyż przepływy nie były wystarczajce.
Konieczne było podwójne czyszczenie filtra - raz przy przeglądzie, drugi raz tydzień później gdy znów kamień napłynął.
Póki co piec pracuje sprawnie. Jego najoptymalniejsza konfiguracje będę testował w tym sezonie.
Pozdrawiam,
Patryk