  1. Nadal nie wiem jak rozwiązać ten problem. Pompa w kotle potrafi chodzić 2-3 godziny na pełnej wydajności 99% od momentu zamknięcia wszystkich pętli. Jeszcze nie mieszkamy i grzanie wody użytkowej jest wyłączone.Zauważyłem że jak włączę grzanie wody na zasobnik dosłownie na 2-3 sekundy i zaraz wyłączę to pompa wyłączy się po około 3 min. Jak to ogarnąć ? Obawiam się że w takiej sytuacji pompa może ulec szybkiemu zużyciu, no oprócz tego niepotrzebnie idzie energia elektryczna.
  2. Jak są wszystkie pętle otwarte to przepływy są na poziomie 0,5-1 l/min, jak zaczynają się przymykać to przepływy wzrastają na tych otwartych do 3-4 l/min, jak już układ uzyska zadane temperatury w pomieszczeniach i pozamyka wszystkie pętle to pompa w kotle chodzi cały czas na 99%
  3. A jaką temperaturę ustawić na kotle czy 40-45 nie będzie za dużo? Jak ustawić ta pompę za sprzęgłem i rotametry?
  4. Która opcja będzie bardziej korzystna?
  5. No jest coś takiego zamontowane W pokojach czujniki temperatury, w jednym panel Tech m7 i w rozdzielni listwa L-7 i nic więcej.
  6. Witam. Podepnę się pod temat. A mianowicie jestem laikiem w tym temacie,proszę o pomoc jak to wszystko poustawiać żeby było dobrze. Dom parterowy 120 metrów wszędzie podłogówka tylko drabinki w łazienkach. Kocioł Termet Econdens Gold Plus 20 kw 1 f zasobnik 140 litrów, sprzęgło i sterowanie Tech listwa L-7 nie ma czujnika temperatury zewnętrznej. Za wszelki sugestie i uwagi z góry dziękuję.
×
×