No to brawo dla instalatorów, człowiek się na tym nie zna i myśli zaufam gościowi nie jedną instalację zrobił to dobierze mi piec, sru ładuje Ci 24 kW a pewnie wystarczyło by 14kW
Nie poddam się, będe próbował z ustawieniami, pierwsze co zrobię to zmienię sposób regulacji na temp.zewnętrzną i włączę górę ale na termostatach ustawię mniejsza temp. (góra nie używana)
-
Tylko on jest już ograniczony do 7,4 niżej się nie da
-
Grzejników mam 7 i w 3 pomieszczeniach podłogówka, kuchnia łazienka(plus grzejnik żeberkowy) i przedsionek
Może Twoim okiem coś w ustawieniach można poprawić, wiadomo że wszystko wymaga czasu i metody prób i błędów ale od czegoś trzeba zacząć, zastanawiam się by ponownie włączyć górę może to korzystnie wpłynie na grzanie, sam już nie wiem mam mętlik w głowie o czytania i stawiania
-
Cześć,
Z góry przepraszam za długi post...
Mam mały problem z ustawieniem systemu grzewczego Buderus gb072 24kW ze sternikiem RC310
Dodam, że dom jest dobrze ocieplony pustak 24 plus 16 styropian, pomieszczenie do ogrzania dół 100m2, góra wyłączona całkowicie (dodatkowe 70m2), plus zasobnik wody ogrzewany gazem 100L. Zamontowany czujnik temperatury(ustawiony na zachód zgodnie z instrukcją) i tu są dziwne wskazania pokazuje -4 a rzeczywiście jest -2,7 (sprawdzane z urządzeniem certyfikowanym, nawet lidlowy termometr pokazuje poprawnie), temperatura wew. ustawiona na 21st, czujnik metr od drzwi przesuwnych na przedpokoju bez grzejnika w pobliżu.
Problem polega na tym jak zauważyłem, że piszecie startach palnika rzędu 5-20 na dobę u mnie jest 120-140 !!! i zużycie gazu na poziomie 3,4-5,6m3 przy wyłączonej górze, tamtej jesieni było 2,7-4,3m3 z włączoną górą.
Proszę o kilka podpowiedzi, jak ustawić piec optymalnie, odwdzięczę się jak zadziała :-)
Poniżej moje ustawienia pieca:
DANE INSTALACJI
Min. Temp. Zew.: -18
Tłumienie: Tak
Typ budynku: Średni
DANE KOTŁA
Char. Wykreślna pompy: Moc
Czas wybiegu pompy: 3 min
Maks. Temp. Ogrzew.: 45st
OBIEG GRZEWCZY 1
Obieg grzewczy zainstal.: Kocioł
Sposób regulacji: Temp. Zew. Z punktem pocz.
Moduł obsługowy: RC310
System grzewczy: Grzejniki
KRZYWA GRZANIA
Punkt końcowy: 35st
Punkt początkowy: 25st
Maks. Temp. Zasilania: 50st
Wpływ pomieszczenia: 9K
Korekta temp. Pomieszczenia: -1K
USTAWIENIA SERWISOWE NA KOTLE
1.W1 – 1
1.W2 – 50st
1.W3 – 20st
1.W4 – 16st
1.W5 – 0
1.7d – 0
2.1A – 7,4kW
2.1b – 30kW
2.1E – 5
2.1F – 0
2.2A – 0
2.2C – 0
2.3b – 10 min
2.3C – 6K
2.3F – 1 min
2.4F – 0
2.5F – 0
Logika Działania Automatyki Buderusa
w Kotły gazowe
Opublikowano
Testowanie ustawień, może przynosi efekty, zdołałem zejść do 97(z około 140) starów palnika na dobę przy temp 2, przy takich ustawieniach, jedynie to nie mogę dojść do tego, jak zrobić by utrzymywała się zadana temperatura mam 21 a jak co jakiś czas spoglądam na wskazania to jest 20,5