Dzień dobry.
Mam przedziwny problem z kotłem De Dietrich MPX 28/33 BIC. Otóż kocioł wpada w duże wibracje i wyświetla błąd 78. Problem ten zaczyna się po ok kilkunastu sekundach od odkręcenia ciepłej wody w prysznicu (będącym najbliższym punktem wody względem kotła, zakładam, ze tu jest po prostu największy odbiór wody). Co ciekawe problem występuje tylko w okresie grzewczym gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej ok 4*C i wyłącznie w godzinach późno wieczornych (nie widzę innej zmiennej). W trakcie/przed/po wystąpieniu tego problemu woda nie staje się zimna, po jakimś czasie takiego zachowania piecyk gaśnie (bo ciepła woda w zasobniku), po chwili zapala się ponownie - wszystko zupełnie tak jak ma się zachować - nie ma żadnego problemu poza tym, że kocioł wibruje i zwraca błąd który po kilkunastu sekundach znika.
Tu wideo problemu: https://youtu.be/t3yddHEQ9uE
Kocioł ma półtora roku.
Oto co zostało zrobione:
- kocioł serwisowany, wyczyszczony,
- iskrownik wymieniony,
- wymieniona cała płyta główna,
- poprawiony montaż do komina (założyłem, że może pianka montażowa coś przytkała ale nie stwierdzono problemu),
- pomiary wykonane (na wiosnę gdy problemu nie ma) przez kominiarza wszystkie w normie.
Nic nie pomogło. Czy ktoś ma jakiś pomysł? nikt nie ma pomysłu co to za problem i z czego wynika. Czy wymiana „grzybka” na kominie coś może zmienic? Jaka może być przyczyna tego problemu? Dlaczego występuje tylko przy niskiej temperaturze zewnętrznej?