  1. 1 minutę temu, Popcorn1 napisał:

    A co wam szkodzi ten zawór zwrotny? Przy budowie instalacji to żaden koszt. Zawory kulowe i tak trzeba dać przed i za pompą. I co potem ma biegać do kotłowni i z powodu braku ZZ za 30 złotych kręcić zaworem kulowym? Dla mnie bez sensu.

    W moim przypadku nie jest to bez sensu ponieważ w lecie grzeje wodę prądem.

    Jeśli miałbym grzać ciepłą wodę piecem to idę raz na początku sezonu letniego i zamykam zawór kulowy za pompą kotłową a na koniec sezonu go otwieram. Grzanie piecem CWU w lecie traktuje jednak jako sytuacją awaryjną.

  2. 29 minut temu, swampshark napisał:

    @Przemyslaw85 tu nie chodzi o pchanie wody w obieg grzejnika tylko o to że pompa cwu zassie wodę przez pompę kotłową i zawór 4D "pod prąd" zamiast z pieca i będzie mieszać wodę z powrotu zasobnika. Wtedy zawór 4D musi być na full w stronę grzejników, bo stamtąd wody zassać nie pozwoli zawór za pompą grzejnikową i podłogówki. Wg mnie wystarczy zawór kulowy za pompą kotłową. Po co ci kolejne opory od ZZ

    Tutaj masz na myśli sytuację grzania CWU w lecie ?

    Jeśli tak to 100% zgadzam się z Tobą i jestem tego świadomy że musiałbym zamknąć zawór kulowy za pompą kotłową lub ustawić zawór 4D w stronę grzejników aby pracowało to prawidłowo na "krótkim" obiegu piec-bojler.

    A co powiesz o sytuacji zimowej kiedy pompa kotłowa chodzi cały czas i wymusza kierunek obiegu i tym samym permanentne otwarcie zaworu? Jest jakiś sens jego istnienia wtedy w sezonie zimowym ?

  3. 23 godziny temu, digi napisał:

    Brak zagrożenia.

    Brak zagrożenia.

    Jak palisz drewnem, to jest spalanie niekontrolowane. Może dojść do zagotowania wody w kotle.

    Sterowniki kotłów mają ZTK - zabezpieczenie termiczne kotła. Sterownik odcina napęd, może otwierać zawory(zależy jak jest program napisany), odcina tlen i uruchamia wszystkie pompy.

    Nie można wysterować automatyką dawki paliwa na ruszcie dodatkowym - tu drewna. Układ otwarty zagotowany wyrzuca przez przelew. Woda znajduje ujście przez naczynie do kanalizacji. Nie zaleca się montażu zaworów termostatycznych np. w łazience w takim układzie. Najlepiej podpiąć do takiego układu jakikolwiek grzejnik bez jakiegokolwiek zaworu termostatycznego.

    Układ zamknięty z wężownicą schładzającą schładza kocioł, nadmiar wody wyrzucany przez przelew.

    4 przypadek tak samo. Może dojść do zagotowania wody w kotle.

     

    Nie buduje się bomb i nie zastanawia co da radę, a co nie.

    23 godziny temu, digi napisał:

    Nie buduje się bomb i nie zastanawia co da radę, a co nie.

    Nie jest to żadna bomba tylko schemat prawidłowo wykonanej instalacji pod piec z podajnikiem.  Przy paleniu ekogroszkiem wszystko wydaje się bezpiecznie .

     

    Jednak przyszły takie czasy, że spora część z nas będzie palić drewnem zamiast ekogroszkiem i nikt nie będzie przebudowywał instalacji.

    Chodzi tu o to żeby sobie nawzajem uświadomić jakie nasz czekają zagrożenia i ewentualnie jak temu zapobiegać.

     

    Dla palenia ekogroszkiem wszystko wydaje się bezpieczne.

    Pozostaje jednak otwarte  pytanie dla przypadku nr 4 czyli awaria pompy kotłowej.

     

    Dla palenia drewnem musimy zastanowić się nad przypadkiem 3 (awaria pompy CO) oraz przypadkiem 4 (awaria pompy kotłowej). Co zrobić aby wykryć taką sytuację i w jaki sposób zareagować? 

     

  4. Witam. Sytuacja może mało spotykana ale zastanawiam się  jakie mogą być skutki gdy w naszej instalacji padnie jedna z pompek.

    Przypadki o tyle warte rozważenia wg mnie ponieważ wiele osób będzie palić drewnem tej zimy zamiast ekogroszkiem. 

    Schemat rozważanej instalacji poniżej. 

     

    Przypadek 1 - padła pompka CWU

    Wydaje mi się,  że tu jedyną rzeczą brak ciepłej wody. Ponadto brak zagrożenia dla pieca i reszty instalacji. 

     

    Przypadek 2 - padła pompka od PODŁOGI

    Wydaje mi się,  że tu podobnie jedyną rzeczą to brak ciepłej podłogi. Ponadto brak zagrożenia dla pieca i reszty instalacji. 

     

    Przypadek 3 - padła pompka CO na grzejniki

    Wydaje mi się,  że tutaj w przypadku palenia ekogroszkiem jest bezpiecznie,  to znaczy grzejniki mamy zimne a cała reszta pracuje normalnie. 

    Co się jednak stanie w przypadku palenia drewnem?

    Grzejniki oddawały zapewne dużo więcej ciepła niz podłoga. Czyżby mogło dojść do niebezpiecznego wzrostu temperatury? 

     

    Przypadek 4 - padła pompka KOTŁOWA 

    Tutaj rodzi się pytanie:

    Czy pompka podłogi lub pompka CO dadzą radę pchnąć wodę przez uszkodzoną pompkę kotłową oraz jej zawór zwrotny?

    Od tego czy dadzą radę czy nie będzie zależało jak się zachowa cały układ oraz czy będzie z tego tytułu jakiegoś zagrożenia dla wariantu ekogroszku lub palenia drewnem.

     

    Zapraszam do dyskusji. 

    1662611548_SchematpoprawionyZZ.jpg.58d1ad68c7d586cf96ef5d29390140c4.jpg

  5. Czy w instalacji wg schematu poniżej konieczny jest zawór zwrotny za pompą kotłową?

    U mnie pompa kotłowa będzie pracować 24h na dobę. Wtedy wspomniany zawór zawrotny też jest non stop otwarty jakby go wcale tam nie było. 

    Ciepła woda w lecie będzie z grzałki elektrycznej.

    Gdybym awaryjnie chciał latem koniecznie ogrzać wodę paląc drewnem lub ekogroszkiem to wtedy zamykam zawór kulowy za pompą kotłowa i pracuje tylko krótki obieg z pompką CWU. 

     

    Czy w takiej sytuacji jest jakiś argument aby dawać tam ten zawór zwroty? Czemu on miałby służyć? 

    1662611548_SchematpoprawionyZZ.jpg.58d1ad68c7d586cf96ef5d29390140c4.jpg

  6. Witam. Mam obecnie bojler podłączony pod piec gazowy do grzania CWU. Teraz chciałbym dołożyć grzałkę elektryczną bo zamontowałem fotowoltaikę.

    Pojawił się mały problem bo nie mam dedykowanego otworu pod grzałkę.

    W załączniku przedstawiam rozmieszczenie przyłączy w moim zasobniku 160L.

    Na anodzie mi nie zależy dlatego pomyślałem aby zamiast niej włożyć grzałkę 1500-2000W w wersji długiej 50-60cm aby głębiej sięgała. Czy do dobry pomysł i zadziała?

    Czy grzałka z fabrycznym regulatorem temp będzie tu działać poprawnie Czy jednak lepiej dać zewnętrzny sterownik i sondę umieścić w rurce gdzie obecnie jest czujnik od pieca gazowego ?

    Alternatywą jest zastosowanie grzałki grzejnikowej 1/2 cala 1200W poziomo wkręconej w kruciec nr 10 na rysunku. Jednak zastanawiam się czy  poradzi sobie z nagrzewaniem wody oraz czy nie będzie problemu z wkręceniem takiej dość długiej grzałki poziomo bo w grzejnikach jest zawsze w pionie zakręcana. 

     

    Proszę o porady. Czy montował ktoś grzałkę od góry 

     

    Screenshot_20220807-130422_OneDrive.thumb.jpg.38af4a7bb51c80c58f7ea51089e4f083.jpg

  7. Przed tym sezonem wykonałem nowy deflektor do mojego pieca Defro komfort eko duo. 

    Użyłem do tego starego zbiornika na powietrze z ciężarówki. Średnica deflektora jest niemal taka sama jak retorty mierząc po zewnętrznej krawędzi. Głębokość deflektora to 6cm. Grubość blachy z jakiej jest zrobiony to 3mm. Deflektor wisi zaraz pod rusztem wodnym więc wyżej się nie da a odległość od krawędzi retorty to dolnej krawędzi deflektora to 15cm.

    Końcówki płomienia wychodzą lekko poza miskę deflektora.

     

    Piec nie ma jasnego nalotu,  zbiera się trochę tego syfu na ściankach co widać na zdjęciach (czyszczone 3 dni temu).

     

    Czy mogę tu jeszcze coś zmienić poprawić aby uzyskać lepszą czystość wewnątrz pieca ?

    20220206_194554.jpg

    20220206_130226.jpg

    20220206_125623.jpg

    20220206_125548.jpg

    20220206_125400.jpg

    20220206_125249.jpg

    20220206_125322.jpg

  8. Ściągnąłem wentylator z przedłużką. Zobaczyłem wtedy w kanale powietrza usypaną małą kupkę drobniutkiego węgla 1-3mm po stronie pieca. Nie wszedł ten węgiel do dmuchawy bo tam jest taki dołek.

    Zdjąłem więc dekiel spod retorty i było tam trochę popiołu a od strony dmuchawy trochę tego czarnego węgla 1-3mm.

    Pomacałem po kolanie i żadnej dziury nie  było. Tym bardziej że piec używany dopiero drugi sezon.

    Wygląda jakby to sypało się z góry przez otwory na powietrze i na skutek drgań podczas pracy silnika wędrowało w stronę dmuchawy.

  9. Zaobserwowałem dziwną rzecz w moim Defro komfort eko duo 15kw.

    W okolicy dmuchawy na podłodze zbiera się pył. Ewidentnie leci on z dmuchawy bo robiłem nawet taki daszek żeby być pewnym że to nie leci gdzieś z góry.

    Przybywa go codziennie. Po tygodniu jest go tyle ile widać na zdjęciu.

    Przeczyściłem palnik od spodu, kanał powietrzny i dmuchawę. Po tym zabiegu dalej tak samo.

    Zastanawiam się dlaczego tak się dzieje skoro dmuchawa wciąga powietrze z pomieszczenia i pcha go w kanał.

    20220112_221720.jpg

  10. O matko. Gdybym miał wyciągnąć te zawirowywacze za każdym razem przy czyszczeniu to dopiero byłby syf w kotłowni jak by ta sadza z nich zaczęła fruwać w powietrzu.

    Ciekawe czy tam się zbiera sadza między tym szamotem a ścianką kotła. Czyżby szamot też trzeba wyciągnąć do co tygodniowego czyszczenia?

    U mnie retorta wygląda podobnie tylko nie ma tych dziurek u góry a jedynie te otwory podłużne  w koronie

  11. Mój piec dziwnie nie dopala eokogroszku w jednym miejscu co skutkuje wysypywaniem kawałków do popielnika jak na zdjęciu.

    Czyściłem pogrzebaczem te kanaliki powietrza podczas pracy nadmuchu i wszędzie do okoła leci powietrze. 

    Szukając informacji natknąłem się na podobne tematy związane z tym modelem Defro i niedopalał węgla w tym samym miejscu od strony drzwiczek. Niestety nikt nie podał rozwiązania problemu.20220104_191602.thumb.jpg.60638fbf2143923c9761f0efafeede32.jpg

  12. W dniu 15.10.2021 o 17:53, audilhr napisał:

    Witam cie kolego posiadam co prawda innej konstrukcji kocioł 8 letni defro komfort eko duo 15kw retorta i powiem ci że próbowałem już chyba wszystkiego od zmyślnych zawirowywaczy przez szamot i guzik do dawało. Jedynumsukcesem na zmniejszenie spalonego paliwa była wymiana stera , wyrzucenie deflektora i wstawienie nierdzewnej miski po tym zabiegu w kotle zrobiło się biało.

    Ja mam taki sterownik jak na zdjęciu w Komfort Eko Duo. Ty miałeś taki sam ? Na co wymieniłeś?

    Potrzebna była jakaś przeróbka instalacji elektrycznej? Czym się różni ten nowy sterownik od starego że jest dużo oszczędniejszy?

     

    20220104_174021.jpg

    W dniu 7.11.2021 o 22:58, HarryH napisał:

    Na sterowniku nie zaoszczędzisz nic, bo nie ma nic na rynku, co byłoby w stanie zwrócić sie z mizernych (o ile w ogóle) oszczędności w stosunku do k1pv4.

    Może ze 2-3% oszczędzisz na zawirowywaczach jak w nowych Defro (to są blachy na półkach, możesz podejrzeć w nowych defro).

    Deflektor masz już ceramiczny? Jeśli tak, to wg mnie zamiana na psią michę nie ma sensu.

    Jeśli masz jakieś problemy z czystością spalania, możesz wymienić koronkę i tacę retorty na współczesne wykonanie. 

     

    Zawirowywacze oryginalne w postaci blachy da się w ogóle wyciągnąć do czyszczenia?

    Jak mam fabrycznie deflektor z rusztem wodnym. Deflektor raczej nie ceramiczny, wydaje się jak jakiś odlew i jest w nim gwint na haczyk.

    Wymieniłem to na deflektor wklęsły w postaci miski i temp spalin na wylocie obniżyła się o jakieś 30 stopni. Prawdopodobnie dzięki temu że dolna część pieca lepiej odbiera ciepło teraz (pompa kotłowa zamontowana).

    Możesz napisać lub podesłać jakieś linki lub zdjęcia jaką współczesną koronkę I tacę retorty masz na myśli?

    Nie mam idealnie czystego pieca ani też mocno zasmolonego. Jednak po tygodniu palenia z czyszczenia ścianek przegród i rusztu wodnego pieca to cała łopatka się uzbiera.

    Zasilanie i powrót ma 2-3 stopnie różnicy cały czas. Temp C.O zadaną na sterowniku 58 i dobija do 60 po wyłączeniu dmuchawy.

    Zastanawiam się czasem co by pomogło aby pięć był czyściejszy w środku i zaintrygowały mnie Twoje podpowiedzi chyba że robię jeszcze jakiś błąd o którym nie wiem.

     

  13. Witam. 

    Mam podłogówke tylko na parterze plus lazienka na piętrze. W sumie 7 pętli z czego 5 petli na parterze podobna długość około 60m. Jedna krótsza 40m. Na pietrze łazienka najkrótsza chyba 25m.

    Pompa zwykła 3 biegowa. Ustawiłem kiedyś przeplywy na rotametrach na około 1.5l i teraz puszczam wode 27 stopni na podłogę. W domu ciepło 22 stopnie.

    Kiedyś z ciekawości włączyłem II bieg na pompie podłogówki i tu się trochę zdziwiłem bo juz przepływy nie były takie same. Gdzieś zostalo 1.5l gdzie 1.8 a na jednej petli 2.0l

    Po przerzuceniu na III bieg te wartosci jeszcze ciut wzrosly ale proporcjonalnie wzgledem siebie.

     

    Po powrocie na I bieg nadal pokazuja okolo 1.5

     

    Troche malo precyzyjne sa te rotametry na I biegu bo niewiele się zmienia na tycej skali podczas kręcenia na I biegu. Dopiero jak sie zbliza do zamkniecia to wtedy widać zmniejszenie przepływów.

     

    Teraz pytanie, czy bardziej wiarygodne bedzie ustawienie jednakowych przepływów na II biegu  i potem wrócić na I bieg ?

  14. U mnie po 2 tyg palenia uspokoilo sie znacznie na dwuplaszczu ale codziennie popuszczalem automatyczny odpowietrznik na zbiornikiem bo sam automatycznie nie wypuszczal powietrza co dziwne troche. 

    Przy napelnianiu odpowietrznik byl odkrecony dopóki nie zaczęła się  przez niego przelewać woda.

    Dużo pomogło chwilowe przekrecanie zaworu 4D w pozycje wszystko na grzejniki bo wtedy cala wode z powietrzem którą krążyła w obiegu wypuchało do góry i na grzejnikach na piętrze wtedy wypuszczalem powietrze. Pompki od CO i CWU dawalem wtedy na 3 bieg chwilowo.

  15. 23 godziny temu, carinus napisał:

    Zdecydowanie lepiej Ci wyjdzie zakup mikroinwerterów do tych kilku paneli i będziesz miał korzyści z prądu do zasilania całego domu. Samo grzanie wody zajmie parę godzin i co z pozostałym czasem gdy panele produkują prąd?

    Masz na mysli instalacje offgrid ?

    Jak sie łączy panele z wbudowanymi MIKROINWERTERAMI ? Jakie napiecie na daje jeden panel wtedy? 

×
×