Witam. U mnie dokładnie taki sam problem jak kolega opisuje. Zawór z zakresem 40-65*C ale moim zdaniem zawór ma za małą przepustowość ciepłej wody bo tylko 1,7m3/h a mam praktycznie 9 wylewek w domu w tym dwa prysznice. Wg tabeli producenta zaworu przepustowość powinna być na poziomie 4m3/h.
Dodam jeszcze że mam pompkę cyrkulacyjną ale od momentu założenia solarów muszę ją wyłączać ponieważ bardzo szybko zbija mi temperaturę z bojlera.