Witam wszystkich. Jestem nowy na tym forum. Posiadam nowy piec z palnikiem kipi 25kw sterownik ecoMAX 850. Przyjechała firma założyła coś ustawiła i tyle. Czy możecie mi pomóc ustawić ten piec? Do tej pory działał na sterowniku pokojowym auraton 3003 i dobijał do temperatury zadanej 60 stopni następnie wchodził w wygaszanie i w tym trybie dobijał do 73 stopni. Gdy temperatura spadła do 40 stopni rozpalał na nowo. Obecnie włączyłem czujnik pogodowy w ustawieniach mieszacza. W ustawieniach kotła czujnik pogodowy wyłączony. Gdy piec się rozpali i osiągnął temperaturę przeszedł w postój i już z tego tryby nie wstał mimo temperatury 22 stopnie. Gdzie jest błąd. W ustawieniu mieszacza krzywa ustawiona na 0.8. Równoległa na 0. Temp pokojowa 0. Pompa od podłogówki całkiem się wyłącza mimo że sterownik pokojowy daje sygnał by grzać. Temperatura zadana 22.6 a na auratonie 19.4. W ecomaxie krzywa każe podbić temperaturę do 30 stopni na mieszaczu ale nie załącza się pompa od podłogówki. Załączy się dopiero jak piec będzie miał 40 stopni.