  1. Jakie macie zdanie odnośnie palenia w trybie fuzzy Logic? Jeżeli piec miałby dobrze dobrany nadzór to podawanie peletu przy 2Kw jest 0.4kg/h. Może tu szukać oszczędności i przełączyć ze standardu na modulację. Mam też możliwość założenia bufora a raczej dużego sprzęgła 300l l. Mam nie używany zbiornik hydroforu. Zrobię obudowy ze styro i zaleje pianką.
  2. Jeżeli z pieca wychodzi zasilanie na grzejniki i pompa pracuje cały czas bez zaworów mieszających czy sterowania tzn ze ta linia jest takim stratnym buforem ciepłej wody. Dobrze myślę? Nie mam miejsca na postawienie bufora w kotłowni czy mogę to zrobić na piętrze nad kotłownia gdzie idą piony rur? Byłby wpięty przed wszystkimi grzejnikami. A pompa by tłoczyła przez bufor dalej grzejniki i wracała do pieca skad dalej wychodzi na mieszacz podłogowy. Oddzielne wyjście z pieca na cwu
  3. Nie mam nic takiego. Dlatego mam taką małą histerezy kotła zeby go za bardzo nie wystudzić. Jaka temperatura jest dopuszczalna na powrocie?
  4. Od listopada 2019 piec chodzi ale dopiero od 3 miesięcy mieszkamy. Wcześniej nie miałem czasu dopilnowc i sypałem ile było potrzeba. Obecnie jestem już po pierwszym rozpaleniu i wygaszeniu na nowych nastawach. Moc max 19Kw srednia 12Kw i minimalna 6kw. Nadmuchów się nie zmienia. Są dobierane procentowo do mocy palnika. Nie da się zejść z nadmuchem przy mocy poniżej 31%. Oprogramowanie nie pozwala. Piec grzał się dokładnie tyle samo czasu co na 26kw tylko ze strumien paliwa już nie 5.2 kg/h a obecnie 3,8kg/h
  5. Grzejniki mam od 3 tygodni założone i uruchomione. Do tej pory były tylko podłogowki i było tak samo. Jak zawór 3d się otwiera bo się ochłodziło w mieszkaniu i pobiera dużo ciepłej wody z pieca to piec i tak się szybko dogrzewa tylko ze równie szybko się wychladza i w ciągu godziny potrafi się 2 razy odpalić i wychodzić.
  6. Według tego wykresu odpalen tylko dwa razy na dobę termostat pokojowy daje polecenie zwiększenia temperatury na mieszaczu do 35 stopni a reszta doby to on ma temperaturę wody w podłodze około 29 bo mam ustawione obniżenie od termostatu. Grzejniki też letnie bo termostaty pilnują a temperatura z pieca szybko ucieka. Nie wiem czym to idzie. Pompa grzejników pracuje cały czas bez przerwy. Piec nagrzewa się do zadanej w około 20min. Chyba ze zbiegnie się to z otwarciem mocniej zaworu 3d to wtedy dłużej pracuje lub nawet dobija do temperatury zadanej a za 15min znowu startuje.
  7. Czy moc nadmuchu procentowa dobierana jest do mocy danej palnika czy ogólnej sprawności dmuchawy? Na tą chwilę mam 34 do 35% dla obecnego peletu do mocy 26kw. Czy po zmianie mocy na 19 czy 20Kw pozostawić dalej ta wartość nadmuchu na 35%? Na tej wartości przy mocy 26Kw jest ladny płomień
  8. Tak palę od histerezy kotła. Traktuje go jak bufor ciepłej wody. Ponieważ pompa od podłogi pracuje cały czas. Termostat pokojowy jedynie obniża temperaturę na mieszaczu o zadana wartość. Taka moc pieca była dobrana przez instalatorów. Ja myślałem o piecu 15kw ale zaufałem dużej firmie. Odpalenia są co godzinę. Myślałem ze to dom ma tak duże zapotrzebowanie na ciepło. Co mi da zmniejszenie mocy do 20kw? I jak podzielić pozostałe moce? Zostawić srednia na 13kw a niska na 6kw? I jakie nadmuchy dobrać do 20kw
  9. Witam. Potrzebuję pomocy z ustawieniem pieca. A może to ja za bardzo swiruje. Spalanie obecnie około 30kg na dobę przy temperatuze około 0 + 2 stopnie. Piec 25kw, 80m2 parter podłogówka + jeden grzejnik lazienkowy. Poddasze w 3 pokojach grzejniki 1100kw, lazienka i suszarnia podłogówka około 40m2. Cała powierzchnia grzana domu około 200m2. Z pieca wychodzą 3 pompy. Pierwsza zasila grzejniki w całym domu i podaje temperaturę na grzejniki taka jaka jest na piecu. Na grzejnikach termostaty. Druga pompa jest za zaworem 3d i zasila podlogi Trzecia pompa to CWU zbiornik 200l. Dom nowy z ytonga i 15cm styropian. Dach 15cm wełny 36 lambda w kozły i 10 cm 33lambda po kozłach. Okna 2 szybowe i rolety zewnętrzne. Nastawy pieca oraz foto kotlowni:
  10. No u mnie niby jest termostat pokojowy mieszacza 0 przesunięcie równoległej 0. Nie rozumiem czy ma sterować ten termostat skoro pogodowka ustawia na mieszaczu 31 stopni gdy na dworze koło 7 stopni a pompa CO tłoczy cały czas. Termostat powinien zbijać temperaturę pogodowki jak już osiągnie się temperaturę w domu?
  11. No to u mnie to nie jest tak ustawione. Musiałem obniżyć krzywa grzewcza by zmniejszyć temperaturę jak przebił o 2 stopnie w domu
  12. No to czym ma sterować termostat pokojowy? Załączaniem pompy CO? Teraz pracuje cały czas chyba według histerezy kotła. Mieszacz jest sterowany czujnikiem pogodowym.
  13. To jak jesteśmy przy temacie termostatów pokojowych to i ja mam pytanie. Jakieś dwa tygodnie temu ustawialiśmy mój piec. Obecnie piec pracuje w histerezie od 65 do 42 stopni a mieszacz na czujniku pogodowym. Ale posiadam też termostat tyle że przy obecnych ustawieniach to robi on tylko za termometr :) nie wnosi nic do sterowania. Czy można go do czegoś wykorzystać czy pozostać tylko na pracy względem krzywej.
  14. Domek złapał już temperaturę 23 stopni. Tylko teraz na tych nastawach termostat pokojowy wacza funkcje grzania a u mnie przy piecu i tak pompa podłogówki kręci. Czy tak ma być? Regulować tylko krzywa czy ustawić wyłączenie pompy po termostacie?
  15. Akurat jakość peletu jest super. Dużo lepszy płomień jak w tych za 1050zl w ładnych kolorowych opakowaniach. Pali się to jak zapalniczka a zdjęcie przedstawia obraz po zdmuchnięciu płomienia. Problemem były tylko nastawy histerezy kotła oraz histerezy h1 i h2. Obecnie w domu już ponad 22. Zwiększyłem też nadmuch do 40% w piecu jest jakby czyściej bez czarnej sadzy. Tyle że teraz ogień jest też w pierwszym rzędzie tych poziomych rur. Nie znam fachowej nazwy. I rura od komina jest cieplejsza. Wcześniej można było dłoń położyć teraz już nie.
×
×