Witam.
 
	Trochę to trwało zanim poprawiłem instalację ale teraz  jest ok.
 
	Wstawiłem pompę krótkiego obiegu która automatycznie podniosła temperaturę powrotu między 55°C -60°C przy zadanej na piecu 63°C
 
	Jeżeli chodzi o zawór czterodrogowy  to skok jednostkowy był tylko 2° dlatego była zbyt długa reakcja zaworu na zmianę temperatury.
 
	Podniosłem skok jednostkowy na 20° i teraz jest ok.
 
	Dziękuję wszystkim za dyskusję i rady.
 
	Temat do zamknięcia.
 
	Pozdrawiam.