  1. Witam. Trochę to trwało zanim poprawiłem instalację ale teraz jest ok. Wstawiłem pompę krótkiego obiegu która automatycznie podniosła temperaturę powrotu między 55°C -60°C przy zadanej na piecu 63°C Jeżeli chodzi o zawór czterodrogowy to skok jednostkowy był tylko 2° dlatego była zbyt długa reakcja zaworu na zmianę temperatury. Podniosłem skok jednostkowy na 20° i teraz jest ok. Dziękuję wszystkim za dyskusję i rady. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam.
  2. Panowie Ratuje nas tylko spokój :):):) Jak tylko wrócę do domu i złapię Hydraulika który mi to przerobi to dam znać jak poszło i jakie są efekty. Narazie dzięki za dyskusję
  3. Właśnie o to mi chodzi. Zawsze mogę przenieś ten czujnik powrotu przed samym kotłem i zobaczę czy lepiej będzie pracował zawór czterodrogowy z czujnikiem przy zaworze czy przed kotłem Fachowo powinien być przed kotłem :):):)
  4. Wiem że powinien być przy samym piecu ale znowu przy pracy pompy CWU temperatura gwałtownie się zmienia i znowu zawór gwałtownie by reagował zachowanie elektroniki jest nerwowe prawdopodobnie ze względu na bardzo szybką zmianę temperatur -powrotu oraz zasilania CO i w zasadzie brak obiegu kotłowego Zgadza się
  5. Zawór dławiący na obiegu CWU + wyższa temperatura CWU i powinno być OK:)
  6. Ok wszystko jasne. Trochę to zajęło czasu gdyż jestem 1300km od tego pieca i żonkę musiałem cały czas fatygować :):):) Wywnioskowałem iż przy włączeniu pompy CWU część wody pcha się w stronę zaworu czterodrogowego. Dowodem tego jest to iż temperatura poniżej zaworu czterodrogowego(zielona kropka) jest zdecydowanie niższa niż temperatura w dolnej części rury(pomarańczowa kropka) Czujnik powrotu zamontowany jest w miejscu pomarańczowej kropki. Zawór czterodrogowy dostaje informację że temperatura powrotu jest wystarczająco duża(z powodu nagrzania czujnika powrotu przez pompę CWU) i zaczyna otwierać się prawie lub na 100% gdyż temperatura nad zaworem jest za niska(z powodu zaciągania zimnej wody z powrotu grzejnika) Czyli obieg kotłowy czasowo nie pracuje. Darekgra; Tak jak napisałeś do założenia zawory ZZ oraz pompa kotłowa pomiędzy zaworem czterodrogowym a powrotem do kotła wspomagająca obieg. Kazio321; Masz też rację :)
  7. Mam jeszcze pytanie . Czy jest możliwe przepchnięcie wody przez pompę CWU w kierunku zaworu czterodrogowego
  8. Dlaczego
  9. Pompa podłogi nie pracuje cały czas gdyż jak dana pętla nagrzeje pomieszczenie to się wyłącza. Po nagrzaniu wszystkich pomieszczeń do odpowiedniej temperatury sterownik Tech L-5 do którego podłączona jest pompa podłogi wyłącza ją. Jeżeli są jakieś błędy w instalacji to chciałbym wiedzieć-będzie do poprawy:)
  10. Teraz pracują wszystkie pętle podłogówki oraz chodzi pompa CO (grzejniki) temperatura kotła-73 st. temperatura zadana zaworu 40 st. temperatura zaworu 40 st. otwarcie zaworu 49% temperatura powrotu przy wyłączonej ochronie 49 st.
  11. współczynnik mocy kotła miałem na 80% później zmieniłem na 70% Spróbuje dać 110% faktycznie mam załączoną ochronę powrotu
  12. Zawór czterodrogowy przymknął się do 5% a temperatura za nim spadła z zadanych 41 st. do około 25 st. Dopiero po wyłączeniu pompy CWU powoli podnosi się temperatura na kotle oraz zawór powoli się otwiera co zwiększa także temperaturę za nim. Wszystko stabilizuję się jak temperatura na kotle podniesie się do zadanej 70 st. W instrukcji sterownika znalazłem schemat instalacji z którego wynika że powinny być 2 zawory(nr.3 i nr.4)ale czy to coś by zmieniło
  13. Po włączeniu priorytet bojlera pompa CO wyłącza się Włącza się dopiero jak przestaje pracować pompa CWU
  14. gersik; włączyłem priorytet bojlera i po włączeniu pompy CWU temperatura na kotle spada o około 10 st. po dogrzaniu CWU z powrotem wzrasta.
  15. Darekgra; Dlaczego ten zawór na obiegu podłogowym jest w złym miejscu. Poniżej ten zawór schładzający.
×
×