  1. Mam pytanie odnośnie podłączenia bufora 3T

    Moja instalacja jest grzejnikowa potrzebowałem na grzejnikach ok 38 st na pelecie aby przy -10 miec w domu 22 - 23 st

    Teraz pompa na wyjściu podaje temperaturę 40st na rurze przed buforem jest mierzona 38st  a na instalację dostaje marne 36 st i przez stałe mieszanie wody w buforze temperatura bardzo powoli wzrasta.

    Czy warto już teraz przerabiac czy czekac do przyszłego sezonu ? chodi mi oto czy różnica będzie mocno odczuwalna.

     

     

  2. Jakie zapotrzebowanie na ciepło było twojego domu i w jaki parametr temperatury zasilania celowałeś ?

    Pytam z ciekawości ponieważ u mnie z ciepła właściwego wyszło 7.2 kw grzejniki lekko przewymiarowane i temperatura jaką potrzebuję na zasilaniu przez większość zimy to 38 st.

    Rozumiem że 9 kw to wyszło przy -7 dla 55 st zasilania ? 

     

  3. Ja u siebie mam pompka 12v na baypasie bufor 100l wrazie braku prądu przemieszanie co 15 min.

    Po co jeszcze zawory antyzamrożeniowe ?

    Jak ktoś się obawia to można jeszcze zalać glikolem założyć zawory i zamontować pompkę na dużym obiegu ale po co.

     

  4. Tak 100 l bufor cwu 300 w instalacji 130 l grzejniki.

    Parametr średnio większość zimy na pellecie to 38 st powyżej -10 to 40 st.

    Mie wiem czy ten bufor to mogłem troszkę mniejszy zastosować 60 l też by był ok a zład wody di grzania mniejszy.

  5. Tak naprawdę to nie znam oficjalnej ceny oferty na popularnym portalu to 28 tys za pompę i 6 tys za hydrobox oficjalnie w kipi nie mam pojęcia.

    Ja odkupiłem od instalatora podobno po kosztach  instalacja za free czyli cena była chyba b.dobra 

    Miałem kupić kasai 8kw monoblok a napatoczyła się kipi z hydroboxem

  6. Jak popracuje troszkę u mnie to dam znać ,prawdziwe testy to dopiero w mrozy.

    Pompka siedzi grundfosa a podlicznik jest w zestawie razem z elektryką zaworem c.o c.w.u i grzałką przepływową.

    Zabezpieczenie to ups wbudowany w hydrobox wraz z pompką i sterowaniem  aby co pewien czas podmieszać wodę aby nie zamarzła  wypadku zaniku zasilania.

  7. W dniu 12.12.2021 o 12:14, Paolo80 napisał:

    Ja planuje montaż 7 paneli 280W, będę miał wtedy 1960W i około 230V. Sterownik MPPT z wbudowanym buforem. Zastanawiam się tylko nad grzałką,  1.5kw czy 2kw, bojler 200l

    Piszesz 230 v przy 7 panelach hmm to napięcie bez obciążenia chyba że się mylę.

    Moje 8 paneli ma ok 275v ale pod obciążeniem ok 240v

    Dane z panelu.

    Napięcie Voc: 34,3 V to przy 7 panelach da tobie ok 240v

    Napięcie Vmpp: 30,1 V to  przy 7 panelach da tobie max 210v w piku czyli troszkę mało.

     

  8. Witam

    Używałem  zestawu 8 x 235 wat z grzałką 2 kw z sterownikiem MPPT potem zmieniłem na grzałkę 1,5 kw aby grzałka była obciążana maksymalnie i teraz robi robotę od 1 kwietnia do 30 września woda za darmo. W maj czerwiec lipiec sierpień woda o godz 15.00  75 st.

    Zamontuj sterownik MPPT obsługujący do 3 kw i będzie tobie obciążać grzałkę max 2 kw  bo taką masz w zasobniku napięcie pod obciążeniem będziesz miał na poziomie 240 v. Po osiągnięci zadanej temperatury sterownik obciąża grzałkę tylko kilkunastoma watami .Są polskie firmy posiadające takie sterowniki w ofercie. Na temat przetwornicy się nie wypowiadam ponieważ nie używałem.

     

     

×
×