Mam pytanie odnośnie podłączenia bufora 3T
Moja instalacja jest grzejnikowa potrzebowałem na grzejnikach ok 38 st na pelecie aby przy -10 miec w domu 22 - 23 st
Teraz pompa na wyjściu podaje temperaturę 40st na rurze przed buforem jest mierzona 38st a na instalację dostaje marne 36 st i przez stałe mieszanie wody w buforze temperatura bardzo powoli wzrasta.
Czy warto już teraz przerabiac czy czekac do przyszłego sezonu ? chodi mi oto czy różnica będzie mocno odczuwalna.
-
Moja Kipi 8 kw dobowe 49kwh dzień -10 noc -14 grzałki nie załączone fabrycznie od -15.
Tak naprawdę do -10 dawała radę powyżej już nie utrzymała temperatury generowana moc to ok. 4.9 kw pobierała 2.2.
Mam trochę za dużą stratę buforową będę przerabiał na 3 punktowe połączenie 100 l bufora
-
Podsumowanie Listopada
Pompa zjadła 650 kwh z cwu 300l 4 osoby ładowanie zasobnika 2 razy na dobę do 45 stopni temperatura w domu 22.5 st.
-
Dokładnie wysoki i wąski lub podzielony w środku aby częściowo ograniczyć mieszanie.
Ja akurat do hydraulików nie mam pretensji ponieważ pompę montowałem sam 😀
Poprawie w następnym sezonie.
- 1
-
Mam podobnie z buforem też mam temperaturę niższą w buforze niż zadaną ponieważ woda z powrotu miesza się z wodą z zasilania i automatycznie mamy na wyjsciu na grzejniki mniej.
Piszesz o zadanej 42 st a na buforze masz 30 a jaką masz temperaturę na wyjsciu z pompy ? jeżeli na wyjściu jest z pompy jest 42 st to problem leży po stronie instalacji .
-
Jakie zapotrzebowanie na ciepło było twojego domu i w jaki parametr temperatury zasilania celowałeś ?
Pytam z ciekawości ponieważ u mnie z ciepła właściwego wyszło 7.2 kw grzejniki lekko przewymiarowane i temperatura jaką potrzebuję na zasilaniu przez większość zimy to 38 st.
Rozumiem że 9 kw to wyszło przy -7 dla 55 st zasilania ?
-
Moja pompa jest kipi Q8 na R32 za miesiąc październik zużyła 320 kw razem z cwu sterowanie pogodowe.
Ciekawy jestem czy twoja pompa też pędzi do 90hz i dopiero potem zwalnia i moduluje.
-
Ja u siebie mam pompka 12v na baypasie bufor 100l wrazie braku prądu przemieszanie co 15 min.
Po co jeszcze zawory antyzamrożeniowe ?
Jak ktoś się obawia to można jeszcze zalać glikolem założyć zawory i zamontować pompkę na dużym obiegu ale po co.
-
Jestem ciekaw co zadecydowało o wyborze pompy kipi.
Q15 to czynnik R290 moc 15 kw na 165 m2 czy to nie za dużo ?
-
Tego do końca nie wiem prawdopodobnie zależy od częstotliwości załączania pompki jedne informacje to 24 godz inne 72.
-
Tak 100 l bufor cwu 300 w instalacji 130 l grzejniki.
Parametr średnio większość zimy na pellecie to 38 st powyżej -10 to 40 st.
Mie wiem czy ten bufor to mogłem troszkę mniejszy zastosować 60 l też by był ok a zład wody di grzania mniejszy.
-
Tak naprawdę to nie znam oficjalnej ceny oferty na popularnym portalu to 28 tys za pompę i 6 tys za hydrobox oficjalnie w kipi nie mam pojęcia.
Ja odkupiłem od instalatora podobno po kosztach instalacja za free czyli cena była chyba b.dobra
Miałem kupić kasai 8kw monoblok a napatoczyła się kipi z hydroboxem
-
Jak popracuje troszkę u mnie to dam znać ,prawdziwe testy to dopiero w mrozy.
Pompka siedzi grundfosa a podlicznik jest w zestawie razem z elektryką zaworem c.o c.w.u i grzałką przepływową.
Zabezpieczenie to ups wbudowany w hydrobox wraz z pompką i sterowaniem aby co pewien czas podmieszać wodę aby nie zamarzła wypadku zaniku zasilania.
-
Myślę że można dopisać inne firmy do tego wynalazku jak C&H czy FOX mają tylko inne hydroboxy
Co do klasy energetycznej się nie wypowiem co do ceny nie wiem czy mogę bo oficjalną można sobie sprawdzić.
Pompę zamontowałem dosłownie dzisiaj
-
Witam
Ciekaw jestem ile osób przesiadło się z palnika na pellet firmy kipi na pompę ciepła wraz z hydroboxem od tego producenta.
Mam zamontowaną pompę Pompa ciepła KIPI HERO PREMIUM 8kw jestem ciekaw czy są osoby posiadające tą pompę i jakie mają opinie ?
-
Tak wymieniam kopciucha miał palnik peletowy
-
Biorąc dotację na pompę ciepła gdzie jest zapisane że jest obowiązek przejście na Net-metering istniejącej już PV.
Też zakładam pompę ciepła KIPI 8kw i posiadam PV 6.3 kw będę składał dokumenty dotacja / czyste powietrze/ i dostałem informację że dotacja jest do PC a nie PV czyli panele zostają na starych zasadach.
-
Dokładnie nie dopisałem ze w piku.
-
W dniu 12.12.2021 o 12:14, Paolo80 napisał:
Ja planuje montaż 7 paneli 280W, będę miał wtedy 1960W i około 230V. Sterownik MPPT z wbudowanym buforem. Zastanawiam się tylko nad grzałką, 1.5kw czy 2kw, bojler 200l
Piszesz 230 v przy 7 panelach hmm to napięcie bez obciążenia chyba że się mylę.
Moje 8 paneli ma ok 275v ale pod obciążeniem ok 240v
Dane z panelu.
Napięcie Voc: 34,3 V to przy 7 panelach da tobie ok 240v
Napięcie Vmpp: 30,1 V to przy 7 panelach da tobie max 210v w piku czyli troszkę mało.
-
Zwiększ troszkę moc w nadzorze może gubić płomień 😀
-
W menu serwisowym parametr Histereza wygaszania kotła jest 5 st. ustaw 0 i będzie ok.
Przerabiałem to rok temu tak ma jakaś wersja softu
- 1
-
Nikt nie pisał że jest termostat grzałka bez termostatu ponieważ zasilamy DC .Termostat jest z poziomu sterownika.
Opisuje typowy sterownik do grzania CWU z paneli
-
Witam
Używałem zestawu 8 x 235 wat z grzałką 2 kw z sterownikiem MPPT potem zmieniłem na grzałkę 1,5 kw aby grzałka była obciążana maksymalnie i teraz robi robotę od 1 kwietnia do 30 września woda za darmo. W maj czerwiec lipiec sierpień woda o godz 15.00 75 st.
Zamontuj sterownik MPPT obsługujący do 3 kw i będzie tobie obciążać grzałkę max 2 kw bo taką masz w zasobniku napięcie pod obciążeniem będziesz miał na poziomie 240 v. Po osiągnięci zadanej temperatury sterownik obciąża grzałkę tylko kilkunastoma watami .Są polskie firmy posiadające takie sterowniki w ofercie. Na temat przetwornicy się nie wypowiadam ponieważ nie używałem.
-
Czyli musiałbym przepięć pompę pod mieszacz nawet wtedy gdy to jest jedyna pompa zasilająca cały dom poza CWU.
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
w Pompy ciepła
Opublikowano · Edytowane przez Darxy75
Pompa podaje temperature GZ 40 st a na rurze zasilającej bufor jest 38 a za buforem 36st
Fizyczna różnica bufor wejście wyjście jest 2 st