Ok , spróbuję i odpiszę , dziękuję .
-
3 godziny temu, eliks napisał:
Na 20 .
-
Regulator już zamontowany , nadmuch max.28% śr. 24% min 20% lecz jeszcze trochę zostaje nie dopalonego pelletu ,z testu podajnika wychodzi 2840 a ja mam 3450 bo inaczej zostaje dużo więcej nie dopalonego . Moc max. kotła ustawiona na 19kw a w czasie pracy pokazuje moc 15,9kw.
-
-
Za biały ? a co to oznacza ?
-
Piec w środku ładny biały nalot , zero sadzy .
-
-
Tak, jest wkład jeszcze przy kopciuchu wstawiłem bo komin był w kiepskim stanie . Tylko czym gada ograniczyć żeby tak nie ciągnęło skoro teraz całkiem otfarłem wyczystkę i temp. spadła do 130 C.??
-
Bufor grzeje się do 75C - 50C wyłącza piec który jest ustawiony na 80C . Na kotle temperatura rośnie wraz temperaturom w buforze , rusznica10 st. wyższa na piecu. Temperatura spalić cały czas taka sama ok . 130 na otwartej wyczystce fi 150. Komin wysoki 13m . fi 200mm
-
Kocioł Slimko 16 kw nie kopciuch , a palnik 20 kw .
-
Fakt, podczas uruchomienia pan stwierdził że trochę za wysoki 32 czegoś zamiast max 25-27 .ale próbowałem otworzyć wyczystkę całkiem a temperatura nie spada , myślę że to może dużo idzie w komin - ale jak to ograniczyć i ile powinna być max. temperatura ?
-
Moc pieca ustawiona na 16kw ze względu na to że są momenty w których musi ładować bufor i ogrzewać dom
-
12 godzin temu, Kotłospaw napisał:
Witam,
przede wszystkim jak pracuje układ? Czy są podłączone czujniki bufora górny i dolny? Dzięki nim, pompa kotła pracuje i ładuje bufor, po jego naładowaniu pompy obiegowe biorą ciepło na dom. Ostatnio miałem przypadek, że Klient w identycznym przypadku jak Pana nie podłączył tych czujników przez co wszystkie pompy pracowały w sposób ciągły - nie było to ekonomiczne.
Ewentualnie poproszę o zdjęcia.
Pozdrawiam, Jakub Wroński.
Witam czujniki podłączone , górny uruchamia piec gdy bufor rozładowany a dolny po osiągnięciu temperatury zadanej wyłącza piec . Zasilania C.o. również pracuję dobrze na oddzielnej pompie sterowane czujnikiem pokojowym to wszystko działa poprawnie, tylko to spalanie wydaje mi się trochę wysokie. Pellet po przewarzeniu 2840 i po wpisaniu takiej wagi nie dopalał i wrzucał do popielnika, nadmuch max 30% . Po wielu próbach na " piechotę" doszedłem do wpisania wagi testu podajnika 3500. spala się dobrze nadmuch 29% i temperatura spalin ok 140C. Pellet dobry wypróbowany na innym kotle i jest ok . Pytanie czy przy piecu 16kw. a palniku 20 kw wpisuje się taka samą wagę z testu czy u mnie jest coś nie tak ?
-
W dniu 13.12.2020 o 20:18, Kotłospaw napisał:
Myślę, że temat można uznać za zamknięty.
Ze spalaniem zeszliśmy prawie 3 krotnie - na początku spalanie dobowe było w przedziale +/- 80kg. Dzisiaj, przy niższych temperaturach spalanie wynosi około 30kg/doba.
Co zostało zmienione?
- przeważenie pelletu
- wprowadzenie poprawnych nastaw dla siłownika
- ustawiono załączenie pomp na 50*
- ustawiono tryby pracy dla poszczególnych pomp
- montaż czujnika pogodowego który steruje temperaturą zadaną na obieg mieszacza 1 (w tym wypadku podłogówka) - dzięki niemu nie będzie niepotrzebnego przegrzewania mieszkania w cieplejsze dni
- zmieniono poziom nadmuchówPoniżej zdjęcia wymiennika przed moją internwencją i po - widać, że przy poprawnym spalaniu wymiennik jest wyraźnie jaśniejszy.
Zauważyłem, że kocioł ma częste rozpalenia (brak regulatora pokojowego) - postanowiłem wprowadzić tryb nadzoru, czyli kocioł nie będzie się wygaszał a na okres 30 minut podtrzymywał ogień - dzięki temu zaoszczędzimy jeszcze kilka kilogramów spalonego pelletu.
Podsumowując spójrzcie na wykres, ja zacząłem swoją pracę od 3.12.
Bardzo chętnie pomogę przy konfiguracji urządzeń z firmy kotłospaw. Klient dostał zalecenie montażu regulatora pokojowego - myślę, że w przyszłym sezonie w takim samym okresie spalanie będzie wynosiło około 20-25kg/dobę.
Cieszę się, że mogłem pomóc.
Pozdrawiam, Jakub Wroński.
Witam , a jak wygląda sytuacja z piecem Slimko 16 kw a palnik 20kw w momencie gdy mam bufor 1000l i czujnik pokojowy , zasilanie na C.o. z oddzielnej pompy a bufor z oddzielnej z zaworem termostatyczny na powrocie. Zasilanie z bufora na c.o. poprzez zawór termostatyczny nastawny Afrizo 35-65 , aktualnie nastaw jest 55 st.C. Wszystko działa bardzo dobrze tylko spalanie ok 45 kg. Mieszkanie 130 mk. Dom stary ocieplony styropianem 10 cm 2.8 m.wysokie mieszkania . Przy starym kopciuchu wydawało mi się że jest to ciepłe mieszkanie . Czy teraz to nie jest za wysokie spalanie ?? A jeszcze temperatura w mieszkaniu na sterowniku pokojowym ustawiona na 23 stopnie plus minus pół stopnia.
-
Witam , a jaką masz temperaturę spalin na czopuchu ?
-
Witam i mam pytanie , czy wykonując bufor ciepła własnoręcznie mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów za msteriały w ramach dofinansowania z programów czyste powietrze bądź z innych ??
-
Witam , i mam pytanie , na jakich wysokościach umieścić króćce do zasilania i powrotów w buforze i jak je ukierunkować , gdyż słyszałem że musi być jakieś zawirowanie zasilania z pieca i powrocie z instalacji . Bufor prostokątny : wys 2m .szer. 1m * 0,5 m . wszystkie króćce na ściance 0.5m.
Slimko 16 Kw sprzęgło problem spalanie i temperatura pieca
w Kotły pelletowe