- Temperatura powrotu, zadana CO a otwarcie zaworu
-
Temperatura powrotu, zadana CO a otwarcie zaworu
ten czas otwarcia określa jak szybko zawór przejdzie z 0% do 100%, tak jest to opisane. Zmieniłem kontrolę temp do 45 sekund zmieniłem skok jednostkowy na 5%, z minimalnym otwarciem nic nie zmieniłem, natomiast nie potrafię znaleźć tego współczynnika proporcjonalności, mam tylko współczynnik mocy do ustawienia (mam 85%), może jakoś inaczej się to będzie nazywać? co ten współczynnik określa?
-
Temperatura powrotu, zadana CO a otwarcie zaworu
mam takie parametry w opcjach (screen) i tak: - kontrola temperatury 20 sekund - czas otwarcia 2 minuty - skok jednostkowy 1% - minimalne otwarcie 0% nie wiem gdzie by szukać tego współczynnika proporcjonalności, sterownik ST-555 cwu wyłączona, od wczoraj mam ustawiony tryb "ogrzewanie domu"
-
Temperatura powrotu, zadana CO a otwarcie zaworu
a miałbym jeszcze jedno pytanie, czasami zawór otwiera się chwilowo i wraca do normy (wykres poniżej), oczywiście wtedy temperatura CO leci gwałtownie itd. wczoraj zrobiłem kalibrację to jeden skok z tego wynika ale już wcześniej widywałem takie skoki i nie wiem z czego to wynika, jakieś pomysły? dodam że nie było braków w zasilaniu w energię elektryczną
-
Temperatura powrotu, zadana CO a otwarcie zaworu
problem chyba sam sobie sprawiłem, bo włączyłem ochronę powrotu dla kotła i ta funkcja ingerując w otwarcie zaworu prawdopodobnie go rozkalibrowała, obecnie wyłączyłem to (ochronę powrotu realizuje pompka krótkiego obiegu która włącza się gdy temp spadnie) i zrobiłem kalibrację zaworu, taka moja teoria, teraz zawór pracuje w okolicach 15% dzięki za pomoc