Witam! 
 
	Potrzebuję pomocy przy ustawieniu pieca. Nie mogę dojść do ładu z nastawami piec nie dopala mi groszku, w popielniku widać niedopalony węgiel 
 
	Dom: 148 m2 porotherm dobrze ocieplony. 
 
	Piec: Iskra Plus (Zgoda Wieprz) 17 kw tłokowy 
 
	Sterownik: ST-37 
 
	Nastawy praktycznie fabryczne: CO - 55 stopni, CWU - 40 stopni. 
 
	Czas podawania: 1 min 15 sek. (prawdopodobnie jest to 1 cykl tłoka, prawdopodobnie bo instrukcja jest tak ogólnikowo napisana że nic z niej nie wynika) 
 
	 Przerwa podawania: 40 sek. 
 
	Przepalanie: Szczerze, to tej opcji w ogóle nie czaje w tym sterowniku a wygląda to tak, że 1 minuta podawania i nadmuchu równocześnie przy czym opóźnienie wyłączenia nadmuchu to 15 sek. A Przerwa podtrzymania to 20 min. 
 
	Nadmuch: 4 bieg 
 
	Histereza CO – 1 st. 
 
	Histereza CWU – 5 st. 
 
	Przesłona wentylatora 50% 
 
	Czopuch otwarty 
 
	Jeśli sterownik mam ustawiony w tryb letni (czyli tylko bojler) 40 stopni, wszystko jest ok, popiół to dosłownie pył, zero spiekania czy niedopalonego węgla. Problem pojawia się jak przełączam z letniego na „pompy równolegle” czyli i bojler i grzejniki… popielnik jest aż czarny od niedopalonego węgla i nie mogę z tym dojść do ładu, nie wiem już sam jaki parametr mam zmniejszyć a jaki zwiększyć zazwyczaj konczy się na przywróceniu ustawień fabrycznych i jazda od nowa, już ręce opadają :/ Problem zaczął się w lutym gdy kupiłem badziewny groszek nota bene ten sam którym paliłem od października i nie było problemu a w lutym dokupiłem tonę tego samego od tego samego producenta i makabra!!!! Tona poszła w miesiąć!!! Obecnie mam normalny groszek z KWK Piast suchy jak pieprz ale nie mogę sobie poradzić z nastawami w trybie „pompy rówolegle” 
 
	Szanowni koledzy, dajcie jakieś rady, wskazówki bo szlag mnie trafi… już drugi miesiąc walczę z tym piecem