  1. @tomekb tak, instalacja pod względem czystości została sprawdzona. Zdaniem serwisanta można spróbować zainstalować sprzęgło, ale nie jest pewien czy to wystarczy żeby uciągnąć instalację lub należy wrócić do zaworów mieszających jeśli ma to działać z normalnymi przepływami, ponieważ takie rozwiązanie mają przetestowane i się sprawdza. Nie mam już pomysłu jak rozwiązać to w miarę bezinwazyjnie..
  2. Wracam z tematem, skonsultowałem również sytuację z producentem (Termet), który bardzo sprawnie odpowiadał. Tak mi odpisali na koniec: Co o tym myślicie, czy takie rozwiązanie pomoże? Gdzie wstawia się takie sprzęgło i pompę, na każdy rozdzielacz, czy za kotłem?
  3. Wczoraj był u mnie Pan z serwisu, przestawił piec na niższą moc i przez godzinę obserwowaliśmy pracę. Niby było ok, przepływ ustawił na rotametrach jednakowy, gdyż tylko tak będzie to działać poprawnie. Przepływ na poziomie 1l/min (według rotametrów) jego zdaniem jest poprawny i wystarczający. Mierzył również temperaturę na belkach i różnica temperatury była 1-2 stopnie maksymalnie (górna wlotowa ma wyższą). Pompa pieca to 60 (tak powiedział, niestety nie dopytałem co dokładnie miał na myśli), a wcześniej były 2 pompy 60 na rozdzielaczach (układ mieszający), dlatego mogłem regulować przepływ na każdej belce oddzielnie w pełnym zakresie. Teraz pompa pieca zapewnia mniejszy przepływ, dlatego rotametry wskazują maksymalnie 1l. Dodatkowo rura wychodząca z kotła jest maksymalnego rozmiaru, gdyż takie są złącza w samym kotle i zwiększenie jej średnicy przez przejściówki nie zmieni nic, gdyż kocioł nie wypchnie większej ilości wody. To wszystko co udało mi się ustalić. W praktyce wygląda to tak, że od 24h próbuję zagrzać do 22 na regulatorze pokojowym i max który wychodzi to 21,7. Krzywa grzewcza ustawiona na 0,6 przez serwisanta. Przy temperaturze zewnętrznej 5-7' w podłogę idzie 27-28'. Niestety nie wiem jakiej firmy jest rozdzielacz i jaki to model, natomiast jak miałem jeszcze pompy to był na nich kod QR, który odsyłał do tego filmu: https://youtu.be/iz_A7jWwWFg Zdjęcia rozdzielaczy z pompami wklejam poniżej. Podłączenie jest dobre, czuć to na rurkach w momencie pracy pieca, na górę idzie woda, a wraca dolną belką.
  4. Oj chyba niestety masz rację.. Zamknąłem dla obu rozdzielaczy wlot i powrót, załączyłem piec i trzymałem rurki te wychodzące od pieca. Cały czas czułem w nich przepływ wody, tak jakbym nie zamknął rozdzielaczy.. Czy to znaczy, że bypass może być w piecu lub w ścianie? Przejrzałem zdjęcia, które mam i nie widzę nic takiego w ścianach zamontowanego. Jeśli chodzi o pętle to mam tak: pokój 13,28m2- 2 pętle łazienka 5,25m2- 1 pętla pokój 16,16m2- 2 pętle parter 43,85m2- 5 pętli
  5. Pewnie najlepiej by było jakbym zdjął obudowę kotła? Bo skośnych korków tam nie widziałem, prawdę mówiąc pierwszy raz mam do czynienia z kotłem gazowym więc nie do końca wiem jak co powinno wyglądać ;/ Filtr od gazu jak dobrze widzę jest gdzieś na środku bo tam wchodzi rura od gazu, więc tego nie ruszę na pewno. Jak zamknę górę to dół ma takie same przepływy jak gdy zamknąłem dół i góra działała, tj. 1,0-1,5l, z tym, że 2 rotametry pokazywały takie bardziej 1,5l, a pozostałe 3 między 0,5, a 1,0l
  6. O bypassie nic nie wiem żeby był. Rozmawiałem dziś z hydraulikiem i według niego również bypassu nie ma. Poniżej zdjęcia. Na jednym widzę jakiś filtr, ale nie wiem czy to ten który masz na myśli i nie wiem jak zabrać się za ewentualne odkręcenie. Jak chwytam za rurę wylotu i powrotu przy kotle, to czuć wyraźnie przepływającą wodę.
  7. Zmieniłem P18 z 85 na 95, jednak nie widać żadnej różnicy na rotametrach. Piec pochodzi chwilę i załącza się L3. Czyli jak rozumiem pozostało mi kucie, powrót do tych mieszaczy albo zostawienie tego jak jest i liczenie na ciepły klimat?
  8. P18 obecnie to 85%, czy bez problemu mogę zwiększyć tę wartość do 99%? Podczas pracy pieca widzę, że Pr=85, czyli osiąga maksymalną ustawioną wartość cały czas.
  9. Właśnie eko jest wyłączone, wczoraj wieczorem jeszcze raz sprawdziłem parametry i jest na off, więc kocioł pracuje bez tego. A czy zwiększenie wydajności pompy z tych 50% coś pomoże (parametr P14)?
  10. Też wartości między 0-0,5l
  11. Po otwarciu na obu rozdzielaczach wartości zmieniły się i są w przedziale 0-0,5l. Wszystkie rotametry odkręcone maksymalnie. Przed zdjęciem pomp mieszających miałem ustawione wszędzie 2l, a na łazienkę 2,5l i było komfortowo.
  12. Zamknąłem całkiem dół i teraz na górze mogę wyregulować maksymalnie do 1,5l na rotametrach. Przed zdjęciem pomp miałem pełen zakres od 0 do 4, teraz przy odkręconych maksymalnie pokazuje z trudem 1,5l.
  13. Rozdzielacz mam zamknąć na rurze doprowadzającej wodę i powrotnej, czy tylko na doprowadzającej? Na parterze i piętrze rura, która dochodzi do belki z rotametrami jest z zasilania.
  14. Zero na rotametrach jest na górze. Czy podane przeze mnie zużycie gazu jest duże? Cały czas miałem wtedy te mieszacze, w domu mieszkają 2 osoby. Sam chciałbym wiedzieć kto i dlaczego tak to zaprojektował, ale pewnie nigdy się nie dowiem.. Elektryka na szczęście w ścianach, ale do kucia miałbym 2 łazienki i część korytarza z salonem, dla mnie to koszta, a deweloper mi nie zwróci tych kosztów za swoją fuszerkę. Jeśli chodzi o kocioł, gazownik, który wykonywał pierwsze uruchomienie, sprawdzał go miesiąc temu i wszystko było dobrze.
  15. Co więc radzisz zrobić jeśli nie kucie i położenie rurek o większej średnicy? Piszę jak to wygląda z mojego punktu, ale też by jak najbardziej nakreślić sytuację.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.