W instrukcji jest napisane że należy stosować zawory 3 lub 4 drogowe a co do temp powrotu to minimum 50 stopni.
Widzę że jest duża poprawa co do stania w podtrzymaniu więc chyba będę musiał pompę zamontować, poczekam jeszcze i zobaczę jak że spalaniem bedzie chociaż przy ciągłej pracy CWU pewno spalanie coś tam wzrośnie.
Sterownik mam firmy Foster cumulus.
Parametry w podtrzymaniu to:
Obroty w podtrzymaniu 50% (dmuchawa słaba WPA 07)
Czas pracy dmuchawy 15s
Czas oczekiwania w podtrzymaniu 10min
Akurat skończył mi się węgiel 27-29MJ. Zbliża się wiosną więc kupiłem teraz węgiel z tego samego źródła ale 25-27MJ i zauważyłem mniej dymu i sadzy w podtrzymaniu. Pytanie czy wynika to ze zmiany kaloryczności czy z tego że kocioł częściej pracuje bo CWU załączone na stałe.