  1. Jeśli Ci się chce to zrób inny eksperyment: zamknij połowę obwodów na górze i połowę na dole i napisz wyniki: jak wygląda suma przepływów na dolnym rozdzielaczu (gdy górny jest zamknięty) jak wygląda suma przepływów na połowie górnego i połowie dolnego rozdzielacza
  2. Witam wszystkich forumowiczów. Podepnę się pod temat bo sam właśnie robię podłogówkę u siebie i mam podobne dylematy. Bongo pytanie: te 1,5L/min to na wszystkich 17 obwodach? Bo jak tak, to wychodzi ponad 1500 L/h przepływu, wątpię że wymiana rurek na większe da Ci jakieś magiczne efekty gdy kocioł ma słabą pompę, a ma słabą - zobacz sobie wykres wydajności który wrzuciłem w załączniku. Zanim się zabierzesz za przeróbki, zsumuj sobie przepływy na pętlach i zastanów się czy naprawdę rurka do rozdzielacza jest problemem czy pompa w kotle. Co do samych przepływów: wychodzi że masz obwody po koło 55m, jaki jest dla Ciebie satysfakcjonujący przepływ na tak krótkich pętlach?
×
×