Witam. Mam nowy kociołek firmy Heiztechnik Q EKO GL 20kw, Sterownik HT-Tronic 700. Komin zewnętrzny, ocieplony. Ogrzewam 120m2 nie ocieplonego domu ( mowa o scianach, reszta ocieplona). W kotłowni nie mam napowietrzania, jedynie wentylację kominowa. Mam problem ze spiekami w moim piecu. Ekogroszek Pantera firmy Sobianek 25-27MJ. Spieki nie są duże, lecz są drobne i stanowią całość pozostałości spalania, nie mam żadnego pyłku, mam malutkie spieki i jest ich pełno. Wcześniej paliłem KWK Chwałowice 28MJ, spieki były, ale dużo mniej ich bylo. W Sterowniku ustawiona wartość opałowa 28MJ i sterownik sam dobiera parametry. A są następujące :
Kocioł Heiztechnik Q Eko GL 20KW Histereza kotła 2c
Dmuchawa 07/DM85
Tryb pracy palnika : Standardowy
Wydajność podajnika 15.5kg/h
Ograniczenie wydajności dmuchawy 20%
Praca dmuchawy w podtrzymaniu 10sek
Wzrost obrotów dmuchawy 4%
Przerwa podawania w podtrzymaniu 18
Wydajność dmuchawy 10%
Przerwa podawania dla pracy 60sekund
Kocioł nastawiony na temp 65c, powrót 55c. Mam założony zawór 3d. Przesłona na wentylatorze odsłonięta na max 2cm. Co jest nie tak ? Dodam, że piec czyscze regularnie. Jeszcze takie zasadnicze pytanie, mam do wyboru tryb pracy palnika Standardowy, oraz HT-Logic, czym to się różni ? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam !