W dniu 23.01.2020 o 17:55, Duck napisał:
@lukk9314, też się nad czymś podobnym męczę, chciałbym zabudować kocioł gazowy w istniejącej instalacji i bez termo-modernizacji budynku. Ogrzewałem ten dom kotłem gazowym o deklarowanej sprawności 84% i spalałem w sezonie, wyłącznie na potrzeby CO, - 3500 m3 GZ50, dzisiaj dom ogrzewam zużywając, średnio za 5 sezonów, 5,7 t węgla, liczę wyłącznie ten rzeczywiście wsypany do kotła.
Na oko widać, że coś nie pasuje, albo dzięki nowym oknom i drzwiom, jedyna moja wymiana od tamtego czasu, tak zmniejszyły się potrzeby cieplne budynku, albo kocioł gazowy pracował przy 50 % sprawności.
Ostrożność nakazuje przyjąć, że ówczesne kotły gazowe nie były wcale sprawniejsze od zasypowych, a sprawność spalania w śmieciuchu nie jest wysoka.
Zakładam, że jeżeli przy tej ilości spalanego węgla i gazu dałem radę przeżyć przez tyle dziesięcioleci to nowoczesny kocioł gazowy powinien przynieść zauważalne oszczędności, inaczej to oba kolana przestrzelone :), 3500 x 3 zł = 10 500 zł
Oczywiście, wg mnie, zapomnij o stałej temperaturze 23 C, raczej 20 - 21 ale stabilnie :), w porywach, okazjonalnie 22 .
GAZ LICZ PO 2 ZŁ
-
13 godzin temu, Duck napisał:
Tak można podsumować całość ocieplenia mojego domu :).
Na tą chwilę nie muszę jeszcze podejmować decyzji co po śmieciuchu, ale próbuję jakoś oszacować przyszłe koszta ogrzewania, zadowolenia cieplnego i finansowego to raczej się nie spodziewam, ale nie chciałbym też z tego tytułu pójść z torbami.
Nie można dogrzać takiego budynku gazem w porównywalnych do węgla pieniądzach, w moim przypadku raczej idzie o to, że całkowicie mi obrzydł węgiel i inne paliwa stałe, ale ostatecznie zwycięży rozsądek, na ten moment szukam górnej granicy kosztów, jako, że kocioł gazowy nadal w kotłowni przymierzam się do odpalenia i weryfikacji po 25 latach, może coś się jeszcze dowiem.
WEJDZ NA CIEPLOWLASCIWE I OBLICZY ZOBACZYSZ CZY SI ZGADZA ILE WĘGLĄ SPALAŁEŚ I PORÓWNAJ Z CZYMŚ INNYM
-
11 godzin temu, tommy07 napisał:
Ja ogrzewam nieocieplony dom parterowy , tylko , że ściany mają 52cm grubości , powierzchnia 160m2 , okna jak u Ciebie wymienione z10 lat temu, temperaturę trzyma sterownik na 21,5 ale zwykłe trmometry pokazują 22 do 22,5 i taki rachunek co piszesz to masz za cały rok.Przed założeniem gazu w starym swk14 od zębca spalałem nawet 5 ton węgla , potem przesiadka na pseudo dolniaka rakoczy ds13 kw spalanie spadło do 3,5 tony a teraz gazu na cały rok z cwu i gotowaniem idzie około 1500 1600 m3 .
pozdr
MI WCHODZI KOSZT 2800 A ZUŻYWAM ZA 1800
-
a po co dwu-funkcyjny jak wodę cwu jak grzejesz
możesz przyblokować moc maksymalna wtedy dłużej będzie grzał
a grzejniki są kryzowane żeby powrót był nie za ciepły
jeszcze można histerezę ustawić na parę stopni to tez będzie się zadziej załączał
trzeba samemu dojść do wniosku
można pompę tez przyblokować żeby nie schodziła na niskie obroty lub za wysokie
-
W dniu 17.11.2019 o 22:23, piotrr1984 napisał:
Witam kocioł TERMET Ecocondens Gold PLUS 20 (dwufunkcyjny) 8 grzejnikow panelowych + 1 drabinka ,założone głowice termostatyczne,powierzchnia ogrzewana 70 mkw,.Jest to pierwszy sezon grzewczy wiec na wnioski i podsumowania przyjdzie jeszcze czas,lecz podzielę się obserwacjami i spostrzeżeniami z półtora miesięcznego okresu grzewczego. Wiec z wyliczeń na cieplowlasiwe.pl Średnia dobowa temperatura w domu przez cały sezon grzewczy to 23,0°C.
10,7kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -20°C.
5,5kW – przeciętna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 0,9°C. 164W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc
Dobór mocy grzewczej do pomieszczeń – z wyliczeń przy temperaturze 23 stopni wyszło 9150 W
(przy 20 stopniach 8500W), moc zakupionych grzejnikow 8800 W( temp zasilania55/powrót 45)( więcej się nie dało brak miejsca ) Wiadomo przy kotle kondensacyjnym powinny być nawet przewymiarowane grzejniki. Na 30mkw temperatura 23 stopnie w największym pomieszczeniu zamontowany sterownik temperatury pokojowej ,głowice w tym pomieszczeniu odkręcone na maksimum,natomiast na 40mkw temperatura 20-21 stopni głowice nastawione na wszystkich grzejnikach na 3. Do kotła zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej(pogodówka) i na razie ustawiona niska krzywa grzewcza. CWU ogrzewana przepływowo.
W miesiącu październiku obserwowałem zużycie gazu , ciepły miesiąc, dobowo wahało się miedzy 2-3m3 , policzyłem ,że srednia temperatura zewnetrzna wyniosła 9 stopni,a zużycie gazu 2,4 m3
Listopad chłodniejszy i już widać roznice w zużyciu do dzisiaj średnio 3,3 m3 na dobe
Kolejna sprawa to Moc cieplna kotła (przy temp. 50/30°C) 3,0 - 21,0 kW,, Przy starcie zimnej instalacji jest to około 8-9 kW.
A wiec obserwowałe na zużyciu gazu jak moduluje palnik do mocy minimalnej przy nastawienu na CO 40 stopni, patrząc co 10 min---- 0-10 min-170l,, 10-20min-74l,, 20-30min-53l ,,30-40min-- 51l 40-50min- 51l ,,z tego wynika ze po 20 minutach palnik moduluje na moc minimalna i bierze około 50litrow gazu na 10minute, wiec na mocy minimalnej kocioł zużywa ok 0,3m3 gazu na godzine
Histereza na sterowniku teperatury ustawiona na 0,4 stopnia, wiec kocioł włacza się przy 22,6 a wyłacza 23,4 , i dotychczas nie pracował dłużej niż 50 min, Tak wiec przy zużyciu 3m3 na dobe jest to około 10 właczen i wyłaczen kotła , na minimalnej mocy i pracy kotła na 40-42 stopni CO , aha i jeszcze jedna sprawa obniżęnie nocne temp na 21 stopni od 23do 6 rano, wtedy jak się właczy rano to dłużej popracuje żeby dogrzać pomieszczenie. Wiec wiadomo ze zuzyje więcej gazu przy właczaniu i wyłaczniu co jakiś czas niż przy ciągłej jednostajnej pracy na minimalnej mocy.
Ponado wcześniej na tych 70mkw były az dwa piece, na 30 mkw piec kaflowy, na 40mkw piecokuchnia + 3 malutkie grzejniki , ( dużo ciepła szło bezsensownie w komin ☹)wiec ogrzewanie dwoma piecami przynosiło duże koszty na opał i czas na tak mały metraz ;-/ policzyłem ze przez 7 miesiecy musiałbym zuzyc 5m3 gazu dziennie aby koszty się wyrównały , mysle ze nie będzie tak zle teraz
Do sedna jest to pierwszy sezon grzewczy wiec na podsumowanie przyjdzie czas po Lecz mam pytanie jak to wygląda okiem doświadczonych uzytkownikow ? czy jest ok ? lub co powinienem zmienić? Mysle , ze jak przyjdą mrozy nie będzie tak czestego taktowania kotła
po co taki duzy kocioł raz dwa poco dwufunkcyjny jak pradem wode dogrzewasz
-
W dniu 7.01.2016 o 00:47, bajabongo10 napisał:
Witam a czy znajdzie się ktoś na forum kto posiada ogrzewanie podłogowe w 100% od dłuższego czasu zastanawiam się jakie ludzie maja rachunki za gaz w takich budynkach a nigdzie nie mogę znaleźć większość to instalacja mieszana dół podłogówka góra grzejniki :(
146 mtrow dobrze ocieplony 20 steropian 30 welna dach 3szyby dobre drzwi 1800 zł max sezon ciepławoda na prad przepływowy 50 zł max miesiac
Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
w Kotły gazowe
Opublikowano
Witam masz całość podłogówkę w domu
2 rozdzielacze góra dół
jakie masz przepływ na rotametrach
czemu nie dasz czujnika do salonu b ci sterował krzywa i temperaturą - on teraz nie widzi temperatury w domu
siłowniki które masz na rozdzielaczu otwórz tylko zamykaj w tych pomieszczeniach w których chcesz obniżyć temperaturę resztę będzie sterował czujnik który masz w domu nie na kotle , nie będziesz ograniczał przepływu i występującego taktowania kotła
jeżeli masz podłogówkę całość ustaw przepływy na 3 możesz to zrobić jak zwiększysz moc pompy co wtedy ustaw krzywą np punk początkowy 25 końcowy 40 projektowa temperatura 40 wpływ na pomieszczenie 100 procent jak będzie z ciepło obniżysz punkt końcowy za zimno podnieść punkt początkowy
i przy podłogówce całość wyrzuć te sprzęgło zawory pompy mieszacze i inne bajery , pompa w kotle da zupełnie rade
ustawiasz minimalna moc np 50 procent pompy i patrzysz na przepływy w rotametrach żeby były 2-3
ustawiasz pompę żeby kocioł pracował jak najdłużej najlepiej cały czas z minimalna mocą i mała temperatura zasilania
jak czujnik będzie w domu to on obniża i zwiększa temperaturę a jak jest za ciepło wyłączy kocioł i pompę