  1. W dniu 7.01.2021 o 22:04, dawrut napisał:

    Sprzęgło z pompą Grundfos Alpha2 25-40 dorzucone! Odbiór ciepła zdecydowanie lepszy!
    Muszę jeszcze tylko dorzucić czujnik temperatury sprzęgła Sf4 (już zamówiony) oraz prawdopodobnie podepnę pompe pod kocioł (fioletowa kostka w Junkersie ZSB 24-5C) aby działała jak będzie chodzić pompa kotłowa.

    Podmieszanie przed pompą wstawione jako dodatkowe zabezpieczenie aby nie poszło za dużo na podłogę jak coś się w elektronice pieca spierdzieli (ustawione na około 38-40C w tym momencie ale pewnie je jeszcze ciut podkręce mocniej).

    IMG_20210107_142852.jpg

     

    Witam masz całość podłogówkę w domu

    2 rozdzielacze  góra dół

    jakie masz przepływ na rotametrach

    czemu nie dasz czujnika  do salonu b ci sterował krzywa i temperaturą - on teraz nie widzi temperatury w domu 

    siłowniki które masz na rozdzielaczu otwórz tylko zamykaj w tych pomieszczeniach w których chcesz obniżyć temperaturę resztę będzie sterował czujnik który masz w domu nie na kotle , nie będziesz ograniczał przepływu i występującego taktowania kotła

    jeżeli masz podłogówkę całość ustaw przepływy na 3 możesz to zrobić jak zwiększysz moc pompy co wtedy ustaw krzywą np punk początkowy 25 końcowy 40 projektowa temperatura 40 wpływ na pomieszczenie 100 procent jak będzie z ciepło obniżysz punkt końcowy za zimno podnieść punkt początkowy

    i przy podłogówce całość wyrzuć te sprzęgło zawory pompy mieszacze i inne bajery , pompa w kotle da zupełnie rade

    ustawiasz minimalna moc np 50 procent pompy  i patrzysz na przepływy w rotametrach żeby były 2-3 

    ustawiasz pompę żeby kocioł pracował jak najdłużej najlepiej cały czas  z minimalna mocą i mała temperatura  zasilania 

    jak czujnik będzie w domu to on obniża i zwiększa temperaturę a jak jest za ciepło wyłączy kocioł i pompę            

     

     

      

     

  2. W dniu 23.01.2020 o 17:55, Duck napisał:

    @lukk9314też się nad czymś podobnym męczę, chciałbym zabudować kocioł gazowy w istniejącej instalacji i bez termo-modernizacji budynku. Ogrzewałem ten dom kotłem gazowym o deklarowanej sprawności 84% i spalałem w sezonie, wyłącznie na potrzeby CO, - 3500 m3 GZ50, dzisiaj dom ogrzewam  zużywając, średnio za 5 sezonów, 5,7 t węgla, liczę wyłącznie ten rzeczywiście wsypany do kotła.

    Na oko widać, że coś nie pasuje, albo dzięki nowym oknom i drzwiom, jedyna moja wymiana od tamtego czasu, tak zmniejszyły się  potrzeby cieplne budynku, albo kocioł gazowy pracował  przy 50 % sprawności.

    Ostrożność nakazuje przyjąć, że ówczesne kotły gazowe nie były wcale sprawniejsze od zasypowych, a sprawność spalania w śmieciuchu nie jest wysoka.

    Zakładam, że  jeżeli przy tej ilości spalanego węgla i gazu dałem radę przeżyć przez tyle dziesięcioleci to nowoczesny kocioł gazowy powinien przynieść zauważalne oszczędności, inaczej to oba kolana przestrzelone :), 3500 x 3 zł = 10 500 zł

    Oczywiście, wg mnie, zapomnij o stałej temperaturze 23 C, raczej 20 - 21 ale stabilnie :), w porywach, okazjonalnie  22 .

    GAZ LICZ PO 2 ZŁ

  3. 13 godzin temu, Duck napisał:

    Tak można podsumować całość ocieplenia mojego domu :).

    Na tą chwilę nie muszę jeszcze podejmować decyzji co po śmieciuchu, ale próbuję jakoś oszacować przyszłe koszta ogrzewania, zadowolenia cieplnego i finansowego to raczej się nie spodziewam, ale nie chciałbym też z tego tytułu pójść z torbami.

    Nie można dogrzać takiego budynku gazem w porównywalnych do węgla pieniądzach, w moim przypadku raczej idzie o to, że całkowicie mi obrzydł węgiel i inne paliwa stałe, ale ostatecznie zwycięży rozsądek, na ten moment szukam górnej granicy kosztów, jako, że kocioł gazowy nadal w kotłowni przymierzam się do odpalenia i weryfikacji po 25 latach, może coś się jeszcze dowiem.

    WEJDZ NA CIEPLOWLASCIWE I OBLICZY ZOBACZYSZ CZY SI ZGADZA ILE WĘGLĄ SPALAŁEŚ I PORÓWNAJ Z CZYMŚ INNYM 

  4. 11 godzin temu, tommy07 napisał:

    Ja ogrzewam nieocieplony dom parterowy  , tylko , że ściany mają 52cm grubości , powierzchnia 160m2 , okna jak u Ciebie wymienione z10 lat temu, temperaturę trzyma sterownik na 21,5 ale zwykłe trmometry pokazują 22 do 22,5 i taki rachunek  co piszesz to masz za cały rok.Przed założeniem gazu w starym swk14 od zębca spalałem nawet 5 ton węgla , potem przesiadka na pseudo dolniaka rakoczy ds13 kw spalanie spadło do 3,5 tony a teraz gazu na cały rok z cwu i  gotowaniem idzie około 1500 1600 m3 .

    pozdr

    MI WCHODZI KOSZT 2800 A ZUŻYWAM ZA 1800

  5. a po co dwu-funkcyjny jak wodę cwu jak grzejesz

    możesz przyblokować moc maksymalna wtedy dłużej będzie grzał 

    a grzejniki są kryzowane żeby powrót był nie za ciepły 

    jeszcze można histerezę ustawić na parę stopni to tez będzie się zadziej załączał

    trzeba samemu dojść do wniosku 

    można pompę tez przyblokować żeby nie schodziła na niskie obroty lub za wysokie 

     

     

  6. W dniu 17.11.2019 o 22:23, piotrr1984 napisał:

    Witam kocioł TERMET Ecocondens Gold PLUS 20 (dwufunkcyjny)   8 grzejnikow panelowych + 1 drabinka ,założone głowice termostatyczne,powierzchnia ogrzewana 70 mkw,.Jest to pierwszy sezon grzewczy wiec na wnioski i podsumowania przyjdzie jeszcze czas,lecz  podzielę się obserwacjami i spostrzeżeniami z półtora miesięcznego okresu grzewczego. Wiec z wyliczeń na cieplowlasiwe.pl Średnia dobowa temperatura w domu przez cały sezon grzewczy to 23,0°C.

    10,7kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -20°C.

    5,5kW – przeciętna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 0,9°C.  164W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc  

    Dobór mocy grzewczej do pomieszczeń – z wyliczeń przy temperaturze 23 stopni wyszło 9150 W

    (przy 20 stopniach 8500W), moc zakupionych grzejnikow 8800 W( temp zasilania55/powrót 45)( więcej się nie dało brak miejsca )   Wiadomo przy kotle kondensacyjnym powinny być nawet przewymiarowane grzejniki. Na 30mkw temperatura 23 stopnie w największym pomieszczeniu zamontowany sterownik temperatury pokojowej ,głowice w tym pomieszczeniu odkręcone na maksimum,natomiast na 40mkw temperatura 20-21 stopni  głowice nastawione na wszystkich grzejnikach na 3. Do kotła zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej(pogodówka)  i na razie ustawiona niska krzywa grzewcza.  CWU ogrzewana przepływowo.  

    W miesiącu październiku obserwowałem zużycie gazu , ciepły miesiąc, dobowo wahało się miedzy 2-3m3  , policzyłem  ,że srednia temperatura zewnetrzna wyniosła  9 stopni,a zużycie gazu 2,4 m3

    Listopad chłodniejszy  i już widać roznice w zużyciu  do dzisiaj średnio 3,3 m3 na dobe

    Kolejna sprawa to Moc cieplna  kotła (przy temp. 50/30°C) 3,0 - 21,0 kW,, Przy starcie zimnej instalacji jest to około 8-9 kW.  

    A wiec obserwowałe  na zużyciu gazu jak moduluje palnik do mocy minimalnej przy nastawienu na CO  40 stopni, patrząc co 10 min---- 0-10 min-170l,, 10-20min-74l,, 20-30min-53l ,,30-40min-- 51l  40-50min- 51l  ,,z tego wynika ze po 20 minutach palnik moduluje na moc minimalna i bierze około 50litrow gazu na 10minute, wiec na mocy minimalnej kocioł zużywa ok 0,3m3 gazu na godzine

    Histereza na sterowniku teperatury ustawiona na 0,4 stopnia,  wiec kocioł włacza się  przy 22,6 a wyłacza 23,4  , i dotychczas nie pracował dłużej niż 50 min,  Tak wiec przy zużyciu 3m3 na dobe  jest to około 10 właczen i wyłaczen kotła , na minimalnej mocy i pracy kotła  na 40-42 stopni CO , aha i jeszcze jedna sprawa obniżęnie nocne temp na 21 stopni od 23do 6 rano, wtedy jak się właczy rano to dłużej popracuje żeby dogrzać pomieszczenie. Wiec wiadomo ze zuzyje więcej gazu przy właczaniu i wyłaczniu  co jakiś czas niż przy ciągłej jednostajnej pracy  na minimalnej mocy.

     

    Ponado wcześniej na tych 70mkw były az dwa piece, na 30 mkw piec kaflowy, na 40mkw  piecokuchnia + 3 malutkie grzejniki ,  ( dużo ciepła szło bezsensownie w komin )wiec ogrzewanie  dwoma piecami  przynosiło duże koszty na opał  i czas  na tak mały metraz ;-/   policzyłem ze przez 7 miesiecy  musiałbym zuzyc 5m3 gazu dziennie aby koszty się wyrównały , mysle ze nie będzie tak zle teraz

     

    Do sedna jest to pierwszy sezon grzewczy wiec na podsumowanie przyjdzie czas po Lecz mam pytanie jak to wygląda okiem doświadczonych uzytkownikow ? czy jest ok ? lub co powinienem zmienić? Mysle , ze jak przyjdą mrozy nie będzie tak czestego taktowania kotła

    po co taki duzy kocioł raz dwa poco dwufunkcyjny jak pradem wode dogrzewasz

  7. W dniu 7.01.2016 o 00:47, bajabongo10 napisał:

    Witam a czy znajdzie się ktoś na forum kto posiada ogrzewanie podłogowe w 100% od dłuższego czasu zastanawiam się jakie ludzie maja  rachunki za gaz w takich budynkach a nigdzie nie mogę znaleźć większość to instalacja mieszana dół podłogówka góra grzejniki :(

    146 mtrow dobrze ocieplony 20 steropian 30 welna dach  3szyby dobre drzwi 1800 zł max sezon ciepławoda na prad przepływowy 50 zł max miesiac

×
×