Witam was,
W budynku mam wyłącznie ogrzewanie podłogowe + wypuszczone przewody do nagrzewnicy kanałowej dla rekuperacji (obecnie nie podłączone).
Piec to Buderus GB192i, za nim sprzęgło hydrauliczne i grupa pompowa (chyba HS32/7.5) z modułem MM100 bez mieszacza. Do tego regulator RC310 z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
Mam na razie dwa pytania:
1. Czy istnieje możliwość wyłączenia pompy w grupie pompowej po osiągnięciu temperatury docelowej w domu? (gdy piec już wyłączy palnik)
Niema sensu chyba aby wtedy pracowała pompa? Np. w sytuacji, gdy wieczorem obniżamy temperaturę i przez dłuższy czas kocioł nie grzeje. W module MM100 jest ustawiona pozycja 1, w ustawieniach obieg grzewczy na "podłogówke".
Co ciekawe, pompa w piecu się wyłącza, ale w module pracuje ciągle.
2. Wyświetlacz kotła podświetla się cały czas w trakcie gdy palnik jest załączony, wygasza się tylko w sytuacji zgaszonego płomienia. Czy da się ustawić aby wygaszał się także w trakcie pracy kotła?