  1. Od początku sezonu grzewczego mam problem z gromadzącym się popiołem na końcu rusztu. W poprzednim sezonie nie występował ten problem.

    Obecnie ekogroszek używany do ogrzewania domu to pułkownik i karlik.

    Ustawienia w sterowniku SKZP-02 takie same jak w poprzednich latach.

    Przed rozpoczęciem sezonu ruszt wyjęty wymieniona uszczelka na nową.

    Czy przyczyną może być zużyty ślimak podajnika ? a może u Was też tak jest ?

    20210125_173446.jpg.537ca0038a4d6fa1e521875e4e686555.jpg

  2. Witam

    Posiadam piec gazowy firmy Buderus Logamax U 024 24kW. Od kilku dni podczas włączenia ogrzewania piec przestaje grzać i wyskakuje błąd. Dioda cały czas mruga. Pomaga reset pieca lecz po kilku minutach pracy błąd ponownie występuje. 

    Macie jakieś pomysły co może być nie tak ? Wiem piec ma swoje lata 😀

  3. 17 godzin temu, Pomocyklimosz napisał:

    Nie mogę zaktualizować skzp. Chciałem wgrac 2.37. Na dwóch laptopach próby i nic.
    Sterownik po podłączeniu przejściówki rs232 albo nie chce się wgl włączyć a jak się włączy i kliknę altualizuj to robią się kolorwe kreski (jak padnięta karta graficzna) i restart sterownika. Co może być przyczyną?

    Mam to samo kabel Unitek na Windows 10 jak i 7 objawy jak u ciebie 

  4. 16 minut temu, Hitower napisał:

    Podaj moc lub oznaczenie wentylatora. Zrób kilka fotek palnika na małej i wysokiej modulacji, oraz zdjęcie popiołu.

    Jeśli nie planujesz rozbudowy instalacji (montaż pompy CWU lub pompy kotłowej) i cały układ pracuje na jednej pompie, zastanów się nad zrobieniem bajpasu z zaworem zwrotnym i kulowym między zasilaniem a powrotem. Stała praca pompy CWU w celu dogrzania powrotu to dodatkowe 1-1,5 kg opału dziennie.

    Jak koledzy napisali. Masz zimny powrót. Temp. na zasilaniu min. 55 najlepiej 60°C. Zanim temp. na zasilaniu spadnie i sterownik zwiększy modulację cały kocioł będzie zalany zimną wodą z powrotu a jeszcze niema mrozów. Im mniejsza różnica temperatur między zasilaniem a powrotem, tym stabilniej pracuje sterownik i kocioł. Będzie mniej spieków i mniej kopcenia - czystszy wymiennik.

    Dmuchawa DM 80-M0 moc 80W. Po południu podeśle fotki palnika, oraz popiołu.

    Pompa CWU jest zamontowana. Bajpas  również oraz zawór 4 drogowy afriso. Co do zaworu zwrotnego był zamontowany, niestety został usunięty ponieważ temperatura powrotu była jeszcze niższa od obecnej.

    20200126_124433.jpg.9497ae417f4caf4960ad73dbc8769b84.jpg

    Co do powrotu to od początku mam niską temperaturę. Kiedyś testowałem temperaturę powrotu po włączeniu CWU temperatura powrotu praktycznie taka sama jak na zasilaniu. Niestety po jakimś czasie wszystko zaczyna wariować. Temperatura na zasilaniu spada drastycznie. Nie mogłem sobie z tym poradzić i wyłączyłem CWU.

     

×
×