Defro Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Kotły z podajnikiem
Panowie jestem z kujawsko-pomorskiego, Bory Tucholskie. Jesli jest na forun ktos z tego rejonu i chcialby mi pomoc, oczywiscie odplatnie to z pelna odpowiedzialnoscia zapraszam do wspolpracy, jak juz wszyscy zauwazyli naprawde potrzebuje pomocy kogos ogarnietego. -
Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Kotły z podajnikiem
Rece mi opadly... panowie ja za ta instalacje z robocizna zaplacilem ponad 28 tys zł, wlasnie sie dowiedzialem ze hydraulik zastosowal rozdzielacz grzejnikowy do podlogowki, nie zastosowal przeplywomierzy/rotametrow ktore steruja rowna praca kazdej petli, nie ma zadnego termometru ktory pokazuje aktualna temperature cieczy zasilacej podloge, a na deser wybral piec ktory jest przestarzaly a sterownik ma rodem z lat 80tych, nie mam pytan, brak mi slow. Rozumiem, ze po wszystkich spekulacjach to sa wlasnie przyczyny tego ze podloga nie dogrzewa? Widzicie tu jeszcze jakis cien szansy, ze ta cala instalacja bezz jakiejkolwiek przerobki zacznie spelniac moje wymagania? Czy juz tak bedzie, ze tak powiem na pol gwizdka pracowac? -
Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Kotły z podajnikiem
Panowie, patrzac na moj rozdzielacz podlogowki, mam mozliwosc zastosowania tam rotametrow? Bo nie widze tam zadnych gwintow.. -
Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Kotły z podajnikiem
@piotrek300582 Okej, w pelni sie zgadzam, tylko ze ja pale juz w domu blisko 3 miesiace... Wydaje mi sie, ze nie mam zadnej kolizji w chwili obecnej, owszem mialem pewien problem przed przerobka instalacji (przespawaniem rurki od powrotu z podlogi do ATM). Otoz wczesniej bylo tak, ze podlogowka grzala mi tylko wtedy kiedy zalaczala sie pompa od bojlera, wtedy zasilanie w podloge szlo z maxymalna temperatura, jak tylko skonczylo pracowac pompa od bojlera, nagle przestala grzac i podlogowka. W chwili obecnej dziala to juz prawidowo, bojler ani grzejniki nie maja wplywu na prace pompy podlogowej -
Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Kotły z podajnikiem
Okej, wszystko zrobie tak jak proponujesz, zdjecia palnika pozniej podesle. Zastaawia mnie jeszcze tylko jedna sprawa, dlaczego niektore petle sa bardzo cieple (te krotkie typu mala lazienka, wiatrolap), a te dlugie albo letnie chlodne? co moze byc przyczyna, bo szczerze to moj hydraulik chyba nie ma pojecia, a ja tym bardziej.. -
Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Kotły z podajnikiem
Takie nastawy, w sensie 65 stopni na piecu, czy cos jeszcze? Zwiekszyc jeszcze bieg pompy obiegowej, czy zostawic ten CP 1 ? I jeszcze jedno, w jednym z postow pytales o moje ustawienia pieca, moglbys dac wskazowki, czy te obecne sa u mnie wlasciwe? -
Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Kotły z podajnikiem
Jedno pytanko, czysto teoretycznie, w jakim celu nastawic 65 stopni na kotle, skoro i tak w podloge pojdzie max 43 (zgodnie z zaworem ATM)? Nie mam zadnego termometru na zasilaniu podlogowki, ale mialem ostatnio hydraulika w domu z termometrem takim z przewodem, przylozyl go do rurki zasilajacej podloge, zakleil tasma i badal wszystkie nastawy zaworu ATM. Twierdzi ze jest z nim wszystko w porzadku, rzeczywiste wartosci byly bardzo zblizone do tego co pokazuje zawor, wahalo sie to +/- 1-2 stopnie. Ponizej wstawiam zdjecie z tylu pieca, jest tam jeszcze tylko taki zawor bezpieczenstwa, nic wiecej. Na petlach 4,5,6 zamontowane byly RTLe (petle te odpowiednio zasilaja: 4 - kuchnie z jadalnia, 5,6 - duzy salon). W chwili obecnej z 4 petli zdjalem RTL i zamontowalismy motylek, co tam dokladnie jest w zasadzie nie wiem, byc moze jakos hydraulik musial polaczyc motylek z rurka z powrotu a byc moze bylo jej za malo? Za chwile zdemontuje mi RTLe na petlach 5,6 - uznalem ze jest mi to niepotrzebne, wole sterowac temperatura podlogi tylko i wylacznie poprzez zawor ATM. Co do kolizji pomp, moze to bedzie mial znaczenie a o tym nie wpomnialem wczesniej wiec pisze. Otoz moj piec ma wyjscia tylko na 2 pompy, ja w swojej instalacji mam 3 pompy (na bojler, na grzejniki i na podlogowke) i zrobione jest tak ze wtyczki od pompy podlogowej i od pompy na grzejniki zostaly zmostkowane. Pierwotnie mial byc inny piec, Kotlospaw ale okazal sie za duzy do mojej kotlowni i wybieralismy na szybko inny piec, padlo na ten Defro. Czy te rotametry poprawilyby wydajnosc tej podlogowki? warto wspomniec o tym hydraulikowi? Moze to rozwiaze moj problem? JAk wczesniej wspomnialem, u mnie musi byc nastaw na ATM maxymalny - 42 stopnie inaczej w ogole nie czuc ciepla w domu. Po wczorajszych wskazowkach ustawilem na pompie obiegowej na podloge bieg CP1 i tak zostawiam, ale dzis prawie po 24h pracy w tym biegu i maxymalnym nastawie ATM (42 stopnie) owszem czuc roznice w domu jest cieplo, ale nie powiem zeby byl "szal" jesli chodzi o odczuwalnosci ciepla podlogi. Kuchnia z jadalnia nadal letnie, salon letni, jedynie lazienka na dole i u gory jest naprawde ciepla. JA juz pomalu rozkladam rece.... -
Ustawienie pompy Keller PRO EKO na podłogówkę
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Instalacje CO i CWU
Jesli ustawie temperture nizsz niz 40 stopni to nie ma w ogole mowy o tym by w pomieszczeniach bylo cieplo. -
Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Kotły z podajnikiem
Ten zawor to jak hydraulik nazwal jakis zawor "3drozny z tylu pieca" i tak mi go ustawil i mowil zeby tak zostal, dowiem sie dokladnie do czego on jest i dlaczego tak zostal ustawiony. mam termostaty na grzejnikach (heimeiery). Jezeli chodzi o rurke miedzina ktory idzie za pompa obiegow to ma obwod okolo 7 cm, mierzone tasmowa miara. PEtli mam 8, zbiornik wyrownawczy jest jakis na strychu i jeden w kotlowni taki maly -
Ustawienie pompy Keller PRO EKO na podłogówkę
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Instalacje CO i CWU
Nie bardzo wiem jak to rozrysowac wlasnie, tu jest problem ;/ -
Ustawienie pompy Keller PRO EKO na podłogówkę
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Instalacje CO i CWU
Hmm trudno mi powiedziec czy caly, na pewno powrot z podlogi zostal wpiety w rurke ktora idzie do zaworu ATM -
Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Kotły z podajnikiem
Panowie, powtarzam raz jeszcze, to jest moja pierwsza przygoda z piecem, z pompami, z ogrzewaniem centralnym itd, totalnie sie na tym nie znam jak i na zuzyciu energii poprzez pompy obiegowe. Nie mam pojecia jaka bedzie roznica w rachunkach kiedy mam ustawiony bieg pompy ktory pobiera 4 waty miedzy tym ktory zuzywa 35, dlatego do wszystkiego podchodze ostroznie i dlatego rowniez zwrocilem sie tutaj na forum o pomoc :) Jestem juz po jednej przerobce, pierwotnie hydraulik stworzyl takie cudo ze polaczyl wszystkie powroty w jedno i to wszystko szlo w zawor ATM, czego efektem byla sytuacja ze zawor dostawal z pieca goraca wode i z powrotow rowniez goraca i taka puszczal w podloge - w domu byla sauna. Teraz przerobil instalacje tak, ze w zawor ATM idzie tylko powrot z podlogowki (na jednym zdjeciu widac na scianie czarny osad po palniku - to wlasnie ta przerobka). Ponizej zdjecia. Mozesz kolego szerzej opisac o jaka przerobke gruntowna chodzi? Bo nie ukrywam ze sie zmartwilem... -
Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Kotły z podajnikiem
Wydaje mi sie ze 4 bieg - 33°C to juz powinna byc wyczuwalna roznica wzgledem nizszych biegow, nie wspomne juz o 5tce. Dziwna sytuacja moim zdaniem. Jak to rozumiec, taki zawor mieszajacy jest odpowiedni do tego typu instalacji i przede wszystkim wydajny? ON sobie poradzi w duzych mrozach? Czy taka temperatura maksymalna 43 stopnie wystarczy by ogrzac dom? Czy moze zmienic ten zawor na cos bardziej odpowiedniego? -
Ustawienie pompy Keller PRO EKO na podłogówkę
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Instalacje CO i CWU
Pompa na podloge jak i na grzejniki dziala przez 24h na dobe, jeszcze nie zauwazylem zeby te pompy przestaly dzialac. Nie mam termostatu pokojowego Do zaworu dochodzi zimna woda z powrotu tylko z podlogowki, wczesniej bylo zrobione tak ze dochodzila tam woda z powrotu z wszystkiego i nei zdalo to egzaminu bo ta woda ktora tam dochodzila byla goraca. Teraz jest przespawana rurka miedziana i dochodzi do zaworu woda z powrotu wylacznie z podlogowki, ktora jest zimna. Temperatura zadana na kotle to 55 stopni Sterownik to niestety biedny w opcje Master 300 RS. -
Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
km138 odpowiedział(a) na km138 temat w Kotły z podajnikiem
Czyli ustawic ten tryb CP1 na pompie i zostawic tak na stale, az sie wszystko nagrzeje, wygrzeje itd? To sie w koncu unormuje i spalanie wegla "uspokoi sie" czy caly czas bedzie tak wyzerac opal? Rozumiem, ze w trybie automatycznym nie ma opcji na ogrzewanie domu, zbyt duzo petli i tryb ten nie bedzie wydajny? Zastanawia mnie tylko jeszcze jeden fakt, dlaczego rurka zasilajaca podlogowke za pompa jest goraca tylko wtedy, kiedy zawor 3D ustawiony jest na najwyzszym biegu czyli na 6. Wszystkie pozostale 5 biegow, brzydko mowiac o dupe potluc, bo rurka wowczas jest letnia/chlodna. Czy aby na pewno tak byc powinno? Nie mam pojecia jak rozrysowac instalacje, wstawie kilka zdjec i jesli nie bedzie czegos wiadomo, postaram sie odpowiedziec na pytania. Ustawienia pieca: Temperatura zadana: 55 stopni CWU - 45 stopni Histereza kociol-bojler - 2 stopnie Histereza - 2 stopnie Parametry pracy: Histereza 2 stopnie GRZANIE: Podawanie - 15 sek Pauza - 55 sek Sila nadmuchu - 48% PODTRZYMANIE: Podawanie - 15 sek Pauza - 15 min Wentylator w podtrzymaniu: Praca wentylatora - 30 sek Pauza - 10 min Sila nadmuchu - 48% Minimalna temperatura pomp C.O. - 45 stopni