Witam,
mam problem z ustawieniem pieca Tekla Draco D 25kw na ekogroszek, sterownik Compit select
Piec nagrzewa się do 58 stopni wchodzi w podtrzymanie, pompa CO załącza się od 52 stopni na piecu, zwór 4d oddzielny na grzejniki oddzielny na podłogówkę, oddzielne pompy na grzejniki i podłogówkę.
Pompa na grzejniki na 3 biegu
Temperatura na grzejnikach bardzo powoli się podnosi po załączeniu pompy, osiąga zadaną temperaturę po czym piec jest już w podtrzymaniu temperatura na grzejnikach spada np od 45 do 36 po czym piec spada w podtrzymaniu do 39 zaczyna grzac goni do 58 i znowu wchodzi w podtrzymanie
Czujnika pokojowego nie ma. Piec chodzi na harmonogramie pogodowym. 10c na dworze 40 grzejniki, 0c na dworze 45 grzejniki, -10c na dworze 50 grzejniki
powierzchnia do ogrzania 209metrów, piwnica i poddasze urzytkowe, budynek ocieplony rok budowy 2011
ustawienia na piecu:
podawanie 5s fabrycznie
przerwa 21 s
nadmuch 130 (maks 250)
podtrzymanie 20 min
czas otwierania mieszacza 1 90s
wylaczenie termostatu PCO1 TAK
CO dod. T. Kotła 13 (min 0 maks 15)
praca w PID NIE
podtrzymanie korekta 0
czujnik podajnika TAK
histereza kotła 2C (min 0 mask 5)
PID histereza 15C (min 0 maks 40)
dynamika PID 7 (min 1 maks 10)
temperatura powrotu 25C (min 24 maks 90)