Witam.
Potrzebuję pomocy odnośnie ustawień pieca na pellet. Mam wrażenie, że piec bardzo dużo spala (około 1,5 - 2 worki na dobę). Dom z 2019r. ocieplony porotherm 20cm styropianiem. Powierzchnia domu 90m2, w całym domu ogrzewanie podłogowe. Poniżej podaję aktualne ustawienia. Z góry proszę o pomoc, może coś zmienić? Ustawienia na podstawie tak zwanych prób i błędów.
Piec na pellet SAS BIO EFEKT 14kW ze sterownikiem tech-st555 z PID
Aktualnie usiadłam do netu i przeglądam różne wątki i czytam, że czas między podawaniem a przerwą w pracy jest w sekundach a u nas nawet w minutach! Pytanie, czy tak jak jest poniżej może być czy coś byście zmienili:
Praca z PID.
Temp. zadana CO - 47 st
Histereza CO - 5 st.
Temp. zadana CWU - 45 st.
Histereza CWU - 5 st.
Temp. załączenia pomp - 30 st.
Współczynnik mocy kotła 50%
Korekta wentylatora dolna - 0%
Korekta wentylatora górna - 0%
Czas podawania - 5 sek.
Przerwa podawania - 10 min.
Czas pracy wentylatora - 5 sek.
Czas przerwy wentylatora - 8 min.
Obroty wentylatora - 25%
Ustawienia, które zaznaczyłam na czerwono różnią się znacząco od tego co czytam na forach.
Proszę o pomoc/podpowiedź.