Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
robsz odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Mam podłączoną pod gniazdo "pompa zaworu" i w "styk dodatkowy 2" w menu instalatora załączoną jako pompa zaworu właśnie. -
Spróbuj na początek wydłużyć przerwy w podawaniu. Tu masz jeszcze temat o Stalmarku. Może któreś z ustawień sprawdzą się u ciebie.
-
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
robsz odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Zawór 4d z siłownikiem sterowany póki co pogodowo (w przyszłym tygodniu będzie reg. pokojowy). Dom lata 80-te, około 155 m, ściana-styropian 15 cm, poddasze-wełna 20 cm (wiem, trochę mało). Teraz dopiero zauważyłem, że masz 19 kw a ja 14 -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
robsz odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Mój od dwóch tygodni pracuje w systemie praca-podtrzymanie (4s/15s/55%, 4s/25s/45%). W moim przypadku sprawdza się to lepiej niż modulacja. -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
robsz odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
U mnie powyżej 60% jest właśnie problem z wydmuchiwaniem. Zmiana czasu podawania czy też przerwy niewiele pomagają. Jaki masz nadmuch na full mocy? -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
robsz odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Masz sporą siłę nadmuchu na drugim stopniu modulacji, nie wydmuchuje ci pelletu?