Witam, mam mały problem z moją instalacja Co. Instalator zamontowal mi kociol na układzie otwartym lecz nie działało to poprawię ponieważ naczynko było zbyt nisko ( max 1m nad piecem). Grzejniki dogrzewaly ładnie, lecz podłogowka nie grzała w pełni. W dodatku było słychać jakby powietrze było układzie. Postanowiliśmy zmienić na układ zamknięty. Założyliśmy naczynie przeponowe 12l. Zalałem układ na 1bar. Gdy rozpalilo się w kotle ciśnienie wzrosło do 1,4/15bara. Następnie gdy pięć wygasł temperatura spadła to ciśnienie spadło do 0. To znów napełniłem układ do 1bara. I znów ta sama sytuacja co wcześniej lecz po wygaśnięciu kotła było już nieco ponad 0,4 bara. Włączę już z tym ciśnieniem 10 dni. Wczoraj rano gdy wychodziłem do pracy zajrzałem do kotłowni sprawdzić stan ciśnienia. Było nieco ponad 0,5bara dolałem do 1,5bara i pojechałem do pracy. Po 12h gdzy wróciłem do domu zastałem stan 1.3bara. Rozumiem że może się odpowietrzac układ ale nadal niedogrzewa mi podłogowki. Co mam zrobić i jak dobrze napełnić układ żeby to ładnie działało. Dodam że grzejnik w najwyższym punkcie jest na tej samej wysokości co naczynie przeponowe
Pozdrawiam