Cześć, jestem tutaj nowy.
Z kotłem na ekogroszek mam do czynienia od tego sezonu. Mam kocioł Defro eko 15kw ze sterownikiem Masters 300 bez PIDa. Zawór czterodrogowy ze sterownikiem Tech i-1cwu. Dom docieplony, około 130 m2. Minimalne otwarcie pompy 20%. dom w ciągu tych kilku dni dogrzany.
Walczę z ustawieniami. Co do rozgrzewania, wydaje mi się, że sobie poradziłem. Nastawy to 10 sek. podawania 45 sek. przerwy, siła nadmuchu 30%. Piec w miarę szybko się dogrzewa do 65 stopni.
Problem mam z podtrzymaniem, histereza ustawiona na 2 stopnie. Nie ma mowy o ustawieniach fabrycznych czyli 10 sek. podawania 20 min przerwy.
Kocioł tyle nie wytrzymuje. Wartości to około 25 sek/ 18 min. Nadmuch 30% co 10 min.
Wydaje mi się, że co cykl wchodzi w stan grzania...
Kocioł mam bez PIDa, zdałem się na opinię instalatora, wcześniej nie miałem na ten temat pojęcia.
Teraz godziny spędzam w kotłowni..
Może ktoś podobnie walczył z tematem...