ST 480 z PID
Potwierdzam. Przy podanym komunikacie wymiana kondensatora w sterowniku pomaga. Mosfet przestaje się grzać. U mnie awaria wystąpiła po 5 latach.
Niestety w tym roku pojawia się komunikat Źle dobrany wentylator. Na razie niezbyt często. Ma ktoś pomysł co to może być? Albo podsunąć jakiś wątek z opisem bo na razie w necie niestety nie mogę nic znaleźć.
Komunikat "źle Dobrany Wentylator" - Defro Optmia Komfort Plus Lux 12Kw
w Kotły zasypowe
Opublikowano
MOSFET masz opisany tu:
Wystarczy wymiana kondensatora w sterowniku. Też to przerabiałem.