Zmieniałem tylko normalne ustawienia użytkownika typu temperatura, harmonogram itp, wiec jeśli nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia to sobie daruj takie „mądrości”.
Serwisant wgrał aktualizację oprogramowania i musiał wszystko od nowa ustawiać . Wcześniej zrobił sobie zdjęcia poprzednich ustawień ale kto wie jak mu to poszło ?
Zresztą każdy serwisant najeżdża na poprzednich i w tym wypadku było tak samo. Twierdził że poprzednik źle ustawił .
Zapytalem grzecznie jak człowiek człowieka, ale zawsze znajdzie się jakiś forumowy troll, który skutecznie leczy użytkowników od używania forum.
-
U mnie tez się coś przestawiło w podobnym stylu co u Ciebie ... Wydaje mi się że nic nie przestawiałem. U mnie wyglada to tak, że jak spadnie mocno temperatura CWU to jeśli w pomieszczeniu jest gorąco (CO jest osiągnięte) to nie włącza się piec żeby dogrzać samo CWU. Wcześniej normalnie dogrzewało . Natomiast dopiero jak spadnie temperatura CO to dogrzewa również CWU. Miałem ostatnio przegląd roczny i pewnie serwisant mi coś poprzestawiał ? Ma ktoś pomysł co to jest ?
Dodam jeszcze że na piecu pokazuje się aktualna temperatura CWU np. 19 stopni, natomiast na termometrze wmontowanym na bojlerze jest teraz 50 stopni .
-
A to okej :-)
-
Nie chcę Cię martwić, ale OCHRONA POWROTU - WYŁĄCZONA nie wróży Twojemu piecowi długiego żywota. Z tego co mi hydraulik i serwisant mówili to jest bardzo ważne, żeby ochrona powrotu była minimum 45 C. Wtedy nie występuje pocenie się kotła (nie wykrapla się woda ze spalin) i kocioł nie rdzewieje. Chyba że jakoś inaczej to wszystko działa ?
-
W dniu 18.11.2019 o 16:04, mirgr napisał:
Cały czas mam tak samo, jak na początku ustawiałem obniżenie nocne np o jeden stopień to później piec pędził i próbował nadgonić 1stopien.
Podłogówka ma bardzo dużą bezwładność wiec wydaje mi się ze raczej się nie opłaca. Ale ja nie jestem specjalista heheh.
Kolego czy mógłbyś napisać jakie masz spalanie w tym miesiącu ? Chciałbym porównać. U mnie aktualnie spala około 10-11 kg na dobę.
- 1
-
Ja mam w zasadzie też ustawioną non stop tę samą temperaturę 21,4 C i histerezę 0,4. Dokładnie, jak się ochłodzi o 1 stopień to później będzie pół dnia albo i cały dzień nagrzewać do zadanej.
Może z bojlerem zrobię podobnie, ustawię obniżenie nocne o 7-8 stopni. Bo teraz mam z 48 stopni obniżenie na 30 stopni. -
Rozumiem, ale chodzi mi o to czy ustawiasz jakieś obniżenia nocne w harmonogramie podłogówki ? Czy po prostu całą dobę masz ustawioną temperaturę zadaną 22,6 C ?
-
Jeszcze zastanawia mnie u Ciebie wartość "detekcja płomienia", Ty masz 50%, a u mnie jest 5% ... Ciekawe jaki to ma wpływ i kto ma dobrze ?
-
A masz ustawiony jakiś harmonogram grzania podłogówki ? Czy non stop taka sama temperatura ?
-
Hmmm u mnie 0,6 . Ciekawe ciekawe ;-)
-
Teraz, mirgr napisał:
a sterowanie pogodowe mam włączone temperatura na podłogówkę zadana 28 histereza 0.2
To znaczy pogodówka sama ustawia sobie temperaturę w podłodze. Jest tylko krzywa grzewcza, czyli zależność temperatury zewnętrznej do temperatury w pomieszczeniach. Jaką masz krzywą grzewczą na pogodówce ?
-
8 minut temu, mirgr napisał:
- Czas rozgrzewania 30s
- Dawka startowa 60g
- Detekcja płomienia 50%
- Czas rozpalania 8 min
- Max moc palnika 13kW ale jest skręcony na 9kw
- max moc palnika 100%
- Min moc palnika 30%
- min moc nadmuchu 29
- srednia moc nadmuchu 34
- max moc nadmuchu 40
- czas cyklu w trybie praca 14 sek
- Czas nadzoru 0 min
- Wydajnośc palnik 9.2
- Kaloryczność 5.3kWh/kg
- Min temp kotła 60 st
- max temp kotła 80 st
- histereza kotła 4 st
- Temp załączania pompy 55st
- postój pompy podczas ładowania 0 min
- czas postoju CO od termostatu 0 min
- Czas pracy CO od termostatu 0 sek
- Min temp zadania CWU 30 st
- Max temp. zadana CWu 70 st
- Czas postoju pompy cyrkulacyjnej 30 min
- Czas pracy pompy cyrkulacyjnej 70 sek
- temp startu pompy cyrkulacyjnej 28 st.
- Min temp mieszacza 28 st
- Max temp mieszacza 40 st
- Czas otwarcia zaworu 140 s
- cwu zadana 50 histereza 6plus harmonogram obniżenia nocnego 6 stopni
- mieszacz 2 grzejniki łazienkowe 55
- temp. w domu zadana 22.6
- regulator pokojowy salus histereza 0,25
- i mam tez rekuperator
Dzięki. To pewnie rekuperacja robi też u Ciebie dobrą robotę. Ja mam wentylację grawitacyjną. No i bojler 300litrów.
Robiłeś harmonogram dla pompy cyrkulacyjnej ? bo to też wychładza wodę w bojlerze.
Ja obniżenie nocne Bojlera dałem do minimum - 30 stopni - nie wiem czy to w sumie nie za duże wychłodzenie i później żeby nagrzało do 50 musi długo grzać?
Czy masz też włączone sterowanie pogodowe ?
I jaki harmonogram grzania podłogówki ustawiasz ? Non stop taka sama temperatura ?
-
1 minutę temu, mirgr napisał:
Witam,mam taki piec ale 12 kw palnik vg - cwu 120 l 3 osoby w domu ,do ogrzania 130m2 plus garaż ale na razie zakręcony średnie spalanie z miesiaca to 6.8 kg
Gdyby moja żona nie lała codziennie pełnej wanny gorącej wody to pewnie też bym miał takie spalanie ;-) Możesz napisać jak masz ustawione najważniejsze parametry ? I jaki harmonogram grzania, temperatury ustawione itd. ? -
I jakie Ci wychodzi mniej więcej spalanie ?
-
Tu gdzie mam panel to akurat blisko są płytki i odczytuje akurat więcej niż np w sypialniach . W sypialniach mam jakieś 20 - 20,5 .
-
Strasznie ciepło masz w domu , powyżej 23 C wyłażą mi oczy z orbit ;-) Może masz histerezę za dużą ? Ja ustawiłem na 0,4 C żeby się nie wychładzala za dużo podłogowka , a żeby tez za mocno nie rozgrzewała .
-
-
-
Nie mam bufora . Piec z podajnikiem , bojler 300l . Pompa się wyłącza i włącza sama . Jak na czujniku pokojowym spadnie zadana temperatura to wtedy pompa włącza obieg .
-
-
Kurcze chętnie bym pomógł, tylko że ja niespecjalnie się na tym znam ... :-) Mogę jedynie napisać jak to u mnie jest wszystko porobione, a wieczorem jak będę w domu to spiszę ustawienia kotła i wkleję tutaj -
Z góry dziękuję za odpowiedź. Będę obserwował w tym roku i postaram się podzielić cyferkami :-)
Jak będę w domu to spiszę główne ustawienia kotła i wstawię tutaj, może komuś się to przyda, albo zobaczycie że któraś wartość jest źle ustawiona.
U mnie jest:
- zawór 4D
- pompa podłogówki CO
- pompa CWU do bojlera 300l
- i jeszcze jedna pompa CO do ochrony powrotu
- pompa cyrkulacyjna do wody
- czujnik pokojowy
- czujnik pogodowy
-
Witam wszystkich.
Mam pytanie odnośnie mojego spalania, czy jest według Was odpowiednie ?
Kostrzewa Twin Bio Luxury 12kW. Dom nowy parterowy 140m2, ogrzewanie tylko i wyłącznie podłogówka. Ocieplenie ścian standardowe 15cm styropianu, strop drewniany 30 cm wełny, poddasze nieużytkowe, dach nieocieplony. Bojler 300 litrów. Pompy: cwu, co, cyrkulacyjna.
Temperatura w pomieszczeniach 21-22 C.
Wprowadziłem się 20.10.2018 i było pierwsze uruchomienie pieca, więc w tym dniu zacząłem palić Co i Cwu, a wyłączyłem piec 20.05.2019. Spalił mi dokładnie 2960 kg (praktycznie 3 tony), przez 7 miesięcy. Pellet LAVA Stelmet 2 tony, a 1 tona jakiegoś gorszego no-name.
Czy to spalanie jest normalnie, a może za duże ? Niektórzy mi mówili, że w nowo wybudowanym domu jest dużo wilgoci i będzie więcej palił, ale nie wiem czy to ma faktycznie jakiś wpływ.
Prośba o opinię.
Dziękuję
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Dziękuję za bezinteresowną pomoc, naprawdę. Co za czasy ... Wystaw mi fakturę za swoją bezcenną wiedzę tajemną. Co za ludzie, masakra. Nie pomoże a jeszcze dowali.
Dobrze że inni użytkownicy wykazują się większą wyrozumiałością i pomagają sobie nawzajem.
Zresztą połowa tego forum „klika” sobie w ustawieniach i wymieniają sie doświadczeniami. Bo od tego jest to forum .