Tak więc, po zapoznaniu się z opinią producenta kotłów Termet jak i producenta systemów kominowych Leier.
Odpowiedź jest tylko jedna. System kominowy Leier Turbo nie tylko się nadaje do pracy z kotłami ale został w tym celu ZAPROJEKTOWANY!
Dlatego zwracam się do wszystkich, którzy mają podobne dylematy do mojego. Nie dajcie sobie wmówić dziwnych teorii typu za duża/ za mała średnica otworu kominowego, niszczenie komina na skutek kondensatu czy Bóg wie czego jeszcze.
Te kominy są stworzone do pracy z kotłami turbo, kondensacyjnymi z zamkniętą jak i otwartą komorą. Jest to informacja prosto od producenta systemu kominowego.
Nie niszczcie
Tutaj jest odpowiedź z termetu:
"Dzień dobry
Ze względu na to, że kocioł jest certyfikowany w systemie C63, może współpracować z dowolnym systemem powietrzno-spalinowym, ale z własnym certyfikatem !. A więc jeśli system kominowy który Pan posiada jest dopuszczony formalnie do współpracy z kotłem kondensacyjnym, to może on być zastosowany do kotła Gold. Takie systemy, a więc powietrze zaciągane z przestrzeni między rurą spalinową a pustakiem funkcjonują w wielu rozwiązaniach poprawnie, a wiec u Pana również powinno tak być, ale niech się na ten temat wypowie instalator, który będzie montował kocioł, bo zdarzają się bardzo często błędy montażowe takich kominów i np. brakuje powietrza, ze względu na zbyt małą przestrzeń wokół rury spalinowej."
Niestety jeśli chodzi o firmę Leier to rozmowa była telefoniczna.
Pani bardzo delikatnie dała mi do zrozumienia że jeśli instalator proponuje założenie wkładu do takiego komina to albo nie ma pojęcia o swojej pracy albo chce poprostu więcej zarobić.
Pozdrawiam wszystkich, temat do zamknięcia.