Postów
7 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez Arktoss
-
-
Teraz mam tak i mam wielki problem :
Temperatura CO - 50 °C
Temperatura CWU - 40 °C
Palenie:
Moc wentylatora 68 %
Czas postoju 35s
Czas pracy podajnika 7s
Podtrzymanie:
Moc wentylatora 40 %
Czas wstępnego nadmuchu 14s
Czas dodatkowego nadmuchu 35s
Czas pracy podajnika 12s
Czas postoju 23 min
Kocioł nagrzewa mi się do 55 °C ale teraz mam takie dane że spala mi prawie 40 kg na dobę a nie ma mrozów. Nie wiem co robić bo to wydaje mi się stanowczo za dużo a spieki robią się takie, że aż przeszło na górne rusza te które podgrzewa jest dramat.
-
Nie mam ocieplonego domu. Powierzchnia grzewcza to 150 m2 nie mam głowic założonych mam zawór trójdrożny a chodzi mi o to żeby spalenia było w granicach normy i żeby opał był dobrze wykorzystany i żebym zgrzewów nie miał wiadomo wszystko zależne jest od opału ale jak zrobił mi się wulkan z ekogroszku troszkę mnie to zmartwiło
-
Zakupiłem piec Welder na ekogroszek 23 kW zainstalowany jest tam sterownik Multifun.
Proszę o ocenę ustawień bo wydaje mi się, że strasznie krótko chodzi w podtrzymaniu i uważam, że ustawy jakie mam nie są do końca poprawne więc chciałbym to skonsultować z Wami
Temperatura CO - 42 °C
Temperatura CWU - 40 °C
Palenie:
Moc wentylatora 60 %
Czas postoju 60s
Czas pracy podajnika 5s
Podtrzymanie:
Moc wentylatora 40 %
Czas wstępnego nadmuchu 14s
Czas dodatkowego nadmuchu 35s
Czas pracy podajnika 12s
Czas postoju 30 min
Histeraza kotła 2 °C
Przesłona otwarta na maksa w załączniku przesyłam zdjęcie jak wygląda palenisko widać, że powstaje trochę spieków
Welder 23kw z podajnikiem prośba o ocenę ustawień
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Dla mojego pieca funkcja PID była niedopracowana Weldert nie dostarczył danych i to jest takie chybił-trafił ale teraz zaczynam dochodzić z spalaniem i jest lepiej jak odjąłem dmuchawę. Czy ktoś może z Was posiada program emultifun analyzer bo chciałbym sobie zerknąć w archiwum spalania na komputerze ?