Treść opublikowana przez Patryk3431
-
Podlogowka Przestaje Grzac
Sitko wyczyszczone uklad odpowietrzony brak grzejnikow na rozdzielaczu jest to pompka tylko od podlogowki od grzejnikow i bojlera jest druga pompa. Wczoraj przyjechal zobaczyc hydraulik sam osobiscie powiedzial ze jest to zagadka bo nigdy nie spotkal sie z takim czyms. Powiedzial ze jesli grzalo a nie grzeje to albo wina braku zaworu zwrotnego na zasilaniu rozdzielacza co jest dziwne bo przeciez grzalo albo zawor 3d atm nawalil. Co myslicie?
- Podlogowka Przestaje Grzac
- Podlogowka Przestaje Grzac
-
Podlogowka Przestaje Grzac
Witam ponownie pompa zmieniona bez efektow. Zasilanie i powrot bodajże mam 20 pex a petle 16 pex. Nie jestem specem od tego ale probuje juz wszystkiego. Czy jest mozliwosc ze zawor 3d atm jest zapchany ? Czy jest jakis filtr na powrocie w piecu ? Zdjecia podrzuce jak wroce do domu i instalacji pieca i skrzynki podlogowej.
-
Podlogowka Przestaje Grzac
Witam mam podobny problem podlogowka grzala do momentu mrozu. Posiadam rozdzielacz z 6 petlami ktore maja max 80 metrow do tego pompka 60 Keller przed pompa mam zawor 3d termostatyczny powroty zimne, z tym ze 3 petle sa krótsze i powroty sa po zamknieciu reszty po chwili cieple ale dluzsze obiegi czyli 80 metrow juz nie. wszystko przelane wyczyszczone odpowietrzone i nic w domu zimno. Kociol mam na ekogroszek 17kw temp na zasilaniu pompy od podlogowki mam ustawiome 55st. Nie posiadam na rozdzielaczu zaworow cisnieniowych mam zwykle zaworki na kazdym zasilaniu i powrocie. Wymienilem Pompe na Wilo Yanos Pico 2.0 25-60 wczoraj odpalone zobaczymy efekt czy bedzie pchalo. Jednakgdyby ktos mial jeszcze jakis pomysl co moze byc przyczyna to prosze o podpowiec. Ja obstawilem pompe ze stracila wydajnosc. Pozdrawiam