  1. zrób zdjęcia z panela glównego, na zdjęciach bo widać temp pieca i bojlera lub je opisz , tam dalej są też inne funkcje, po drugie jak wejdziesz głębiej to opisz tamte parametry
  2. mam defro komfort eko 20kw i z tego co widzę to ty masz chyba piec z funkcją PID ale czy zwykły czy zaawansowany to już fachowca się spytaj. Przyszło mi na myśl że może masz włączoną funkcję ochronę powrotu żeby woda do pieca na powrocie wracała ciepła, druga możliwość wyłącz funkcję PID i grzej . wentyaltor zrób na 33. Ja mam takie parametry 1.czas podawania 7s 2. Przerwa 42s a u ciebie 6s podawania na 3 min . Moja rada dzwoń do najbliższego sklepu z defro w twojej okolicy i spytaj się o fachowców, którzy instalują dla takiego sklepu piece u klienta. Przed sezonem zimowym też miałem problem i musialem zamówić fachowca. Skasował 350 zł i piec śmiga , a pozatym nie martw się prawda jest taka, że dopiero po roku można zrozumieć działanie piece.
×
×