  1. Witam po długim czasie. Serwisant obiecał, że przyjedzie i przerobi mi kotłownie... najpierw w połowie maja, później, że w czerwcu, póżniej po lipcowm urlopie, następnie w sierpniu bo nadrabiał zaległości, następnie na bank przed rozpoczęciem zezonu grzewczego. Ostatnio w ogóle przestał odbierać telefony... facet wyglał na takiego co zna się na robocie W końcu w/w srwisant przyznał mi, że wielkość spalania jest za duża. Jak napisałem wyżej nie dotarł i się nie wykazał. Przez zawirowania rodzinne we wrześniu nie mogłem nic robić. Reasumująć g69 - Dopiero od 06.10.2019 rozpocząłem normalny zezon grzewczy (wcześniej grzanie w kozie albo absencja w domu). Obecnie próbuję na nowo dojść do normalnego ustawienia pieca oraz instlacji jak do czegoś dojdę odpiszę na Twoje zapytanie. - W tym roku nie udało mi się ocieplić dachu (brak kasy), nie znalazłem błędów w ociepleniu. - Wciąż jest problem z zimnym powrotem. - Czy starczy przełożyć pompę z grzejników na powrót do pieca ? Czy jest inne optymalne miejsce ? - Mam wrażenie, że podłogówka zasysa całą ciepłą wodę, (zawór trójdrożny ogranicza wypływ wody, - Czy przełożyć pompę z podłogówki z obecnego miejsca - powrót przed wyjściem z trójnika od wyjścia z zaworu na miejsce zasilenia ? - Zauważyłem, że czujnik temperatury w domu mam w złym miejscu: na korytarzu gdzie jest podłogówka, muszę go przełożyć do pokoju dzieci gdzie jest najchłodniej. I piec będzie w końcu prawidłowo odczytywał temperaturę. - Piec nie wie jaka jest temp. podłogówki, (instalatror zamontował mi taki prosty sterownik temperatury... "bo po co pan chce przepłacać), Czy dokupywać jakiś specjalny moduł do pieca dedykowany do Tekli czy zostawić jak jest ? Obecnie system jakoś działa. Da się, żeby dzaiłał lepiej ?
  2. Witam Dziękuję za porady. Daniel 1. sprawdzę tryb auto. może w obecnych warunkach nie piec będzie prawidłowo działał. G69 . Izolację rurek poprawiłem, kocioł jest chyba dobrze (fabrycznie) ocieplony, bojler nie jest składakiem, tylko też fabryczny elektromet ? Błędy wykonawcze w izolacji budynku, hmnnn będę szukał ale tu nie powinno być większych problemów. W tym roku spróbuję ocieplić nieogrzewane poddasze. 1. Zainstalowałem regulator ciągu kominowego. Działa. Szczególnie widać jego pracę w czasie wichur i wietrznych dni. 2. Był u mnie serwisant z Tekli, okazało się, że miałem odwrotnie podłączony siłownik, zamiast zamykać, się otwierał itp. Przez to, że czujnik znajdował się przy piecu a nie na linii CO, ogrzewanie jakoś działało. 3. Włączyłem pompę CO na niższą temp (40st) 4. Ociepliłem rury w kotłowni (nie licząc chłodnicy) założyłem termometr na powrocie, zwykle wskazuje około 30-35 st C Po 2 tygodniach pracy na w/w warunkach spalanie jest na poziomie 23 kg.... (ostanie 2 tygodnie) 210 kg zasypu na 9 dni... "super wynik" jak na przedwiośnie... http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5hqr <-- właściwe wyliczenie, wcześniej błędnie wkleiłem. Teraz pytanie co zrobić po zakończeniu sezonu grzewczego: 1. Przebudowa kotłowni - przeniesienie zaworu 4d bliżej pieca, dodanie pompki obiegowej do małego układu wewnętrznego pieca. 2. Inwestycja w bufor ciepła - koszt około 6 tyś + około 2 tyś robocizna i rozbudowa kotłowni - nie jestem pewien czy globalnie zmniejszy się spalanie, czy taka inwestycja jest ekonomicznie uzasadniona 3. Wymiana pieca.... 10 000 zł.
  3. Dziękuję g69. Dostępnych jest tak dużo schematów przy piecach pelletowych np http://www.pelletmont.pl/na_co_uwazac.html Nie wiem, który jest optymalny do moich warunków. Zalecany przez producenta mnie nie do końca przekonuje. Jako pompę kotłową masz na myśli tą, która jest obecnie na obiegu grzejnikowym (do przełożenia na powrót ) czy jako do dokupienia dodatkowa ? Rewolucję w kotłowni planuję zrobić przy zakończeniu sezonu grzewczego, w chwili obecnej szukam optymalnego rozwiązania do polepszenia obecnej sytuacji. Wypróbuję Twoją metodę na wykorzystaniu pompy CWU. Piec działa w sposób, który opisałeś, ale nie próbowałem używać wysokiej histerezy. Jak dojadę do domu to sprawdzę w ustawieniach jak to wygląda.
  4. Prawda YaroXylen. Pompa jest na powrocie. W CWU również. Pompa grzejnikowa (CO) jest za zaworem zwrotnym, nie jest na dodatkowym "łuku", brak zaworu różnicowego (w domu dokładnie zobaczę). Czy macie jeszcze jakieś inne sugestie ? Jak można poprawić temperaturę powrotu do pieca oraz ogólnie co można jeszcze zmienić ?
  5. Czy macie może jakiś pomysł co mógłbym zmienić w instalacji aby działała sprawniej ? Jest za niska temperatura powrotu ale nie wiem jak ją mogę podnieść ? Sprawdziłem czujnik T2 jest podłączony jako Czujnik temperatury centralnego ogrzewania Tco. Czy jest we właściwym miejscu ?
  6. Dopiero jest weekend, rozrysowałem schemat instalacji 1. Pompa od grzejników jest w piecu ustawiona też jako pompa obiegowa Centralnego ogrzewania 2. Czujnik T2 jest na wylocie ciepłej wody, w sumie nie wiem od czego jest.... i czy jest we właściwym miejscu. W instrukcji od sterownika pieca są czujniki temp : kotła, centralnego ogrzewania. Muszę odkryć pokrywę i zobaczyć gdzie jest podłączony. 3. Przy instalacji był sprawdzany ciąg kominowy oraz temperatura spalin, niby było ok ale jeszcze raz sam to wolę sprawdzić. Mam dom na górce i mocno wiatr wieje. 4. Czujnik temperatury podłogówki jest podpięty do wyjścia wody obiegowej ciepłej. Sterownik jest ustawiony na uruchomienie temp pompy podłogówki na 35 st C. 5. Czy siłownik zaworu 4 drogowego zawsze wie w jakiej jest pozycji ? Czy trzeba go jakoś ustawić (punkt początkowy) ? 6. Już sam nie wiem skąd piec wie jaka jest temp. powrotu ? Rura od wody zimnej (powrotu) jest chłodna (nie gorąca), widzę, że piec się nie dogrzewa... 7. Zawór na "małym obiegu" jest zamknięty, nie pamiętam dlaczego, piec nie chciał działać prawidłowo bez niego.... Ustawienia instalacji według producenta https://www.teklakotly.pl/pl/produkt/tytan-bio (zakładka instlacja)
  7. Schemat postaram się narysować wieczorem, teraz zdjęcia: Trener 40 - tak, chcę ocieplić tą ścianę, ale nie da się zrobić wszystkiego na raz tylko małymi krokami. Sam robię całą wykończeniówkę a dzieci dość mocno absorbują czas ;) Chatę grzałem w zeszłym roku w styczniu, lutym i marcu. Później od września. Cały czas dom był intensywnie wietrzony (zeszły rok był łaskawy o wysokie temperatury). Rozumiem, że spalanie może być trochę większe ale pytanie: jak długo i o ile większe jest spalanie. Odp P.S. wyświetla się w programatorze pieca:P Jak narysuję schemat to może łatwiej będzie odczytać. Dopiero wchodzę w temat ogrzewania Aktualizacja do zdjęć: na zaworze czterodrożnym jest siłownik mieszacza
  8. spróbuję wyłączyć pompkę cyrkulacyjną. Dzieci mają pokój przy garażu, gdzie jest trochę chłodniej niż w pozostałych pokojach, syn się rozkopuje w nocy i często zrzuca kołdrę, wyłączenie grzejnika chyba jednak odpuszczę, jak zrobi się cieplej to spróbuję. Co myślicie o parametrach wskazanych w Zwiększenie temp na piecu do 70 st c, min temp powrotu na 55 st C ?
  9. Trener 40: pod cyrkulację CWU mam podpięty włącznik czasowy, działa tak jak ustawiłem grzanie CWU w ustawieniach pieca. W garażu mam 14 st C. To nie jest aż tak dużo ;) Może spróbuję zoptymalizować CWU. Jak do czegoś dojdę, dam znać.
  10. Cóż zaufałem. Nie znam się na wszystkim. Nawet sobie nie wyobrażasz jak żałuję że jest taka sytuacja a nie inna, nie cofnę czasu oraz nie chcę kupić inny piec, no chyba że nie będzie innej opcji. Zadałem za piec i zasobnik niecałe 10 000 zł (czyli równowartość 2 lat grzania pelletem ... w obecnych warunkach). Na razie jak optymalnie skonfigurować piec aby jak najefektywniej działał ? Po zakończeniu sezonu grzewczego rozważam instalację bufora. Ale jak dobrać i jak podłączyć odpowiedni ?
  11. Witam Przy budowie domu zaufałem hydraulikowi i "hurtowni" która zaproponowała piec Tekla tytatn bio 20... obecnie mam bardzo duże spalanie 26-27 kg na dobę (zasyp 14 worków /210 kg na około 8 dni). Piec działał od stycznia do marca 2018 r. Własnoręczna wykończeniówka. Przeprowadzka w sierpniu, sezon grzewczy i ponownie uruchomienie od końca września. Dom: parter 100m2 + garaż i kotłownia. Ogrzewanie: podłogówka około 65 m2, grzejniki w sypialniach około 35 m2 + w garażu. Ocieplenie: ściany 15 cm styropianu grafitowego, strop 10 cm grafitu (dach jeszcze nie ocieplony), fundamenty 10 cm hydropianu, podłoga 13 cm. Temperatura w domu 21-22 st C. Niestety zaufałem ludziom, którzy powinni się znać na ogrzewaniu. Mam piec 20 kW, który zwykle pracuje na 30 % mocy. Piec Tekla Tytan bio 20, sterownik estyma, czujnik temperatury pokojowej przewodowy z możliwą regulacją temp +4/-4. Pellet sylva 4,9 Ustawienia Kocioł: 60 st C, Min temp powrotu 45 st C, czas mieszacza 120 s, temp min powrotu 45 st C Palnik fireblast: powietrze min 60% max 80 %. Moc min FL 2 - 30, max 80 st C, Typ modulacji FL2. Pompy: CWU + cyrkulacyjna, podłogówka, grzejniki Spalanie około 800 kg na miesiąc * 0,90 zł to ponad 700 zł miesięcznie.... Link do wyliczenia ciepło właściwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/59ew Bardzo proszę o pomoc.
×
×