Posiadam kocioł kondensacyjny Buderus Logamax GB112 z regulatorem pogodowym i czujnikiem temperatury zewnętrznej. Moc maksymalna 28kW, ale założona jest zworka ograniczająca moc do 11kW. Zasilanie gazem ziemnym o wsp. konwersji: 11,022kWh/m3. Kocioł ma około 8 lat, ale był serwisowany. Temperatura zasilania to przeważnie 50-60 stopni, na powrocie: 45-55 stopni.
Zastanawia mnie zużycie gazu. Na razie abstrahuję od tego jakiej wielkości jest dom, jaka temperatura na zewnątrz, itd. Przy współczynniku konwersji 11,022kWh/m3, z prostych obliczeń wynika że kocioł o mocy maksymalnej 11kW, nawet gdyby pracował cały czas z pełną mocą, to powinien zużywać niecały 1m3 na godzinę. Czyli dobowo wychodzi max. około 24m3, zakładając 100% sprawność, a przecież dla kondensatów sprawność wynosi nawet powyżej 100% (wsp. konwersji nie uwzględnia odzysku ciepła z kondensacji). Tymczasem gdy kocioł pracuje z mocą około 75%, to zużycie wynosi nawet 27m3.
Czy ktoś jest w stanie wyjaśnić mi ten fenomen? Tak jak wspominałem, kocioł był serwisowany, sprawdzano temperaturę spalin, czyszczono palnik, itd. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to że ograniczenie mocy do 11kW nie działa.